Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Auku63 - 03.10.24 - klo:08:29

Otsikko: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 03.10.24 - klo:08:29
Viime syksynä meni invertteri rikki. Takuukuusen tuli uusi. Tämän jälkeen tuli useita hälytyksiä "tulistus matala" Huoltomies kävi helmikuussa ilmaamassa maapiirin ja sen jälkeen ei ole hälytyksiä tullut. Nyt aamulla tuli hälytys maatalasta tulistuksesta. Kävin koneelta kuittaamassa pois.
Mikä häiriö/häiriöt koneessa toiminnassa tuollaisen hälytyksen voi aiheuttaa? ::)
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 05.10.24 - klo:15:22
Eilen kaksi hälytysträ ja tänään yksi. Hälytytksen jälkeen kompura ei toimi, eli lämittää pelkästään sähkövastuksilla.
Ei ole varmaan muiden pumpuille tullut tuollaista hälytystä, kun ei ole tullut kommentteja ja mikä tuollaisen hälytyksen voisi aiheuttaa?
Voiko esim. kylmäaineen kierron jossain komponestissa olla vika?
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: seppaant - 05.10.24 - klo:16:21
En tunne Calibraa sen kummemmin.
Ota muutama lämpötila koneen käydessä normaalisti, jos niistä saisi jotain vinkkiä
- Menovesi
- Paluuvesi
- Keruulta
- Keruulle
- Kuumakaasu
- kompressorin taajuus

ATS
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 06.10.24 - klo:17:29
Kuumakaasun lämpötilaa ja kompresorin taajuutta ei käyttäjälle ole näkyvissä ainakaan minun koneelta.
Onko jollakulla tietoa saako noita jostain katsottua?
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: realii - 06.10.24 - klo:20:40
Kuumakaasun lämpötilan sekä kompressorin rpm-luvun saa näkyviin asentajakoodin syöttämisen jälkeen.
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 07.10.24 - klo:08:13
En onnistunut löytämään asentajavalikosta noita arvoja. Mistähän niitä pitäisi tarkemmin ottaen etsiä?
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: realii - 07.10.24 - klo:12:55
Järjestelmätiedot -> Toimintatiedot -> Sivu 4. Ota kuva tästä sivusta.

Järjestelmätiedot -> Toimintatiedot -> Sivu 5. Paina ruudulla näkyvää harmaata palloa jotta aukeaa muutama pieni infoikkuna. Ota kuva tästä sivusta.

Liitä nämä molemmat kuvat tänne sivulle.
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 07.10.24 - klo:17:28
Aikaisemmin katsoin saman valikon ja nyt uudestaan. On vain kahdella sivulla tietoja. Ei ole kuumakaasun lämpötilaa eikä kompressorin taajuutta.
Voineeko johtua siitä, että ohjelmaversio on pumpun mukana v. 2020 tullut versio 9.1.5? 
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: realii - 07.10.24 - klo:19:37
Olet luultavasti käynyt katsomassa sivuja ilman asentajakoodin syöttämistä. Ilman koodin syöttämistä tuolla näkyy kaksi sivua (tai kolme sivua jos pumpulla on toinenkin lämmityspiiri jota ohjataan). Tämän näköiset valikot pitäisi löytyä, kun asentajakoodin syöttämisen jälkeen lukko avoinna käy katsomassa edellämainittuja sivuja. Esimerkkikuvani ovat otettu 07.01.2024 kovien pakkasien aikaan, jolloin oman pumppuni versio oli ihan pikkaisen sinun versiotasi tuoreampi 10.1.5.

(https://anreal.datanurkka.org/maalampo/kuvia/IMG_20240107_093707_kayttotiedot4.jpg)

(https://anreal.datanurkka.org/maalampo/kuvia/IMG_20240107_093718_kayttotiedot5.jpg)

Kompressorin kierrokset (Thermiassa ilmoitetaan kierroksina. Nibessä hertzeinä. Boschista en tiedä) näkyy tuossa edellisessä kuvassa kun ei ole täpännyt harmaan pallon päältä noita kahta infoikkunaa auki, mutta ne näkyvät myös välilehdellä "Tilatieto", jonka saa auki tuolta välilehdeltä "Toimintatiedot" painamalla tuota kahden rattaan kuvaa.

(https://anreal.datanurkka.org/maalampo/kuvia/IMG_20240107_093730_tilatieto.jpg)
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 07.10.24 - klo:21:05
Asentajakoodilla menin ja lukko oli auki. Onkohan käytössä eritasoisia asentajakoodeja, joilla pääsee katsomaan enemmän ja vähemmän tietoja.
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 08.10.24 - klo:14:07
Sain nyt valikot näkyviin.

(https://img.aijaa.com/m/00514/15282313.jpg) (https://aijaa.com/NvZwrL)

(https://img.aijaa.com/m/00590/15282314.jpg) (https://aijaa.com/cyCLju)
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: realii - 08.10.24 - klo:18:32
Tältä näyttää lukemat Atlas 12 samalla kompressorin kierroslukemalla. Kyllähän näissä eroavaisuuksia on. Joku osaavampi voisi alkaa tulkitsemaan mitä mikäkin tarkoittaa. :)

(https://anreal.datanurkka.org/maalampo/kuvia/IMG_20241008_181938_kayttotiedot1.jpg)

(https://anreal.datanurkka.org/maalampo/kuvia/IMG_20241008_181952_kayttotiedot2.jpg)
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 08.10.24 - klo:20:52
Tässä vielä valikoista kuvat kun lämmittää käyttövettä.

(https://img.aijaa.com/m/00895/15282457.jpg) (https://aijaa.com/IKYbEy)

(https://img.aijaa.com/m/00315/15282460.jpg) (https://aijaa.com/yzOL3Q)
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: fraatti - 15.10.24 - klo:21:23
Asentajakoodilla menin ja lukko oli auki. Onkohan käytössä eritasoisia asentajakoodeja, joilla pääsee katsomaan enemmän ja vähemmän tietoja.

On. Molemmat löytyy helposti.

607080 & 718293
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: fraatti - 22.10.24 - klo:18:07
Sattuuko kenenkään kone logittavan paisuntaventtiilin asentoa tai tulistuksen määrä? Mulla on erimerkkinen kone mutta sähköisellä paisuntaventtiilillä kuitenkin. Ihan mielenkiinnosta kiinnostaisi että heittääkö tulistus enemmän vai vähemmän sekä miten paisuntaventtiilin asento käyttäytyy Thermiassa. Ainakin ylläolevissa kuvissa näkyi jollain paisuntaventtiilin asento sekä tulistuksen määrä.

Tuossa tulistuksen määrä on kahden alimman viivan erotus. Tavoite 4K. Sininen on venttiilinasento.
(https://i.imgur.com/4dUwWl0.png)
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 22.11.24 - klo:06:43
Tulistus matala ilmoituksia tulee edelleen. Viime viikon keskiviikona kävi huoltomies ilmaamassa maapiirin. Muutama päivä ilmauksen jälkeen halytyksiä tuli uudelleen.
Tällä viikolla muutamana päivänä maapirin nesteen lämpötilalukema "maapiiri meno", eli maan alta tulevan nesteen lämpötilakäyrä sahannut paljon, käynyt jopa +50 asteessa. Aikaisemmin ei tuollaista ole ollut.

Lisäys: Voiko maapiirin pumpun huono toimivuus olla yhtenä vaihtoehtona matalaan tulistukseen?
Näkeekö/tallentuuko tieto maapiirin pumpun toiminnasta/kierrosluvusta johonkin paikkaan?

(https://img.aijaa.com/m/00478/15293973.jpg) (https://aijaa.com/wxYQ9O)
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Sorvar - 23.11.24 - klo:08:56
Mittään mistään tietämättä olet kuuman lähteen päällä.
Tai sitten voisi olla anturissa jotain kontaktihäröö tai sitten viallinen piirikortti.
Keruuliuospumpun voi vissiin laittaa asetuksista pumpun käymään koko ajan vaikka täysiä niin silläkin voi kokeilla jotain.
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: fraatti - 23.11.24 - klo:12:13
Tulistus matala ilmoituksia tulee edelleen. Viime viikon keskiviikona kävi huoltomies ilmaamassa maapiirin. Muutama päivä ilmauksen jälkeen halytyksiä tuli uudelleen.
Tällä viikolla muutamana päivänä maapirin nesteen lämpötilalukema "maapiiri meno", eli maan alta tulevan nesteen lämpötilakäyrä sahannut paljon, käynyt jopa +50 asteessa. Aikaisemmin ei tuollaista ole ollut.

Lisäys: Voiko maapiirin pumpun huono toimivuus olla yhtenä vaihtoehtona matalaan tulistukseen?
Näkeekö/tallentuuko tieto maapiirin pumpun toiminnasta/kierrosluvusta johonkin paikkaan?

(https://img.aijaa.com/m/00478/15293973.jpg) (https://aijaa.com/wxYQ9O)

Jos kone käy kokoajan, niin kyseessä ei voi olla kuin virheellinen lukema anturilta. Jos kierto olisi seis ja pumppu jauhaisi paikallaan tyhjää, niin silloin periaatteessa korkeat lukemat voisivat edes teoriassa olla mahdollisia. Tällöin toki mlp päätyisi vikatilaan varsin nopeasti.

Kun kyseessä on liuospuoli, niin siellä usein kiusaa voi aiheuttaa kohdessivesi. Se voi häiriköidä myös antureita. Jos haluaa tietää että onko vika anturissa vai ohjauksessa, voi anturien paikat vaihtaa keskenään (ja johdot tietty myös kytkentäpäästä). Pumppu saattaa reagoida eri tavalla tulevan ja palaavan nesteen liian korkeisiin tai liian mataliin lämpötiloihin.


Itsellä on erimerkkinen pumppu, mutta siitä löytyy vastaavia mittauksia ja siitä on hiukan kertynyt kokemusta. Kuitenkin koneesi nyt valittaa tulistuksen alhaisesta määrästä. Koneen matalapaineesta tai imupaineesta (kumpi nyt olikaan) voidaan laskea höyrystymislämpötila. Sitten imukaasun lämpötilalle on mittaus. Imukaasun lämpötilasta vähennetään höyrystymislämpötila niin saadaan tulistus. Yleensä koneessa on tavoite tulistukselle jotain 3 - 5K paikkeilla. Jos tämä laskee tiettyä pienemmäksi niin tästä seuraa häiriö.

Syitä voivat olla, virheellinen lukema paine-anturilta, virheellinen lukema lämpöanturilta, paisuntaventtiili annostelee liikaa kylmäainetta tai liuos ei kierrä. Mulla omassa koneessa meni yksi paineanturi rikki, joten sekin on mahdollista.

Saako imukaasun lämpötilasta, imupaineesta, liuoksen lämpötiloista vastaavia graafeja kuin mitä tuossa on? Siitä voisi selvitä syy. Jos liuoksen paluulämpötilan mittauksessa on häiriötä, en ihmettelisi vaikka myös imukaasun lämpötilan mittauksessa olisi sama juttu.
Otsikko: Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
Kirjoitti: Auku63 - 04.12.24 - klo:07:38
Viimme viikon maantaina, eli reilu viikko sitten kävivät huoltomiehet tutkimassa ja testaamassa konetta. Varsinaista teknistä vikaa eivät löytäneet. Päivittivät ohjelman 9.1 -> 16 versioon ja kuittasivat pois viime vuoden marraskuussa invertterin rikon jäljiltä jääneen vikakoodin "Inverter com error -hälytys on korjattu".
Nyt ei reiluun viikkoon ole tullut matalasta tulistuksesta hälytyksiä.