Mulla taloa lämmittää Niben 1245-8 MLP.
Sen kvp kierrättää vettä talon patteri- / lattialämmityspiireissä. Pumpun 100 % asetuksella saan virtaamaksi 1200 l/h. Mitattu Kamstruoin lämpömäärälaskurilla.
Mielestäni tuo on (max. arvona) alakanttiin, eli epäilyttää ahdistaako jossain kohtaa.
Miten nopeasti vesi teidän muiden patteripiireissä ja lattioissa virtaa?
-
Oleellismpi asia on lämmityspiirin ja lauhduttimrn Dt
Paljonko ne ovat?
Onko puskurivaraajaa?
-
Asia nousi esiin juuri siksi, kun aloin "kikkaikemaan" lämmityspiirin dT asetteluilla.
1200 l/h ei riitä pitämään lämmityspiirin dT arvoa asetellussa, jos sen arvoksi on annettu esim. 6 "C.
-
Kun pienennät virtausta niin silloin Dt kasvaa
-
Täällä Grundfossin Alpha2 25-40 jaksaa kohtuullisella teholla työntää 400-600litraa/h tuon pumpun omat mittarin perusteella.