Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: sljk - 27.09.24 - klo:20:31

Otsikko: Millaisia vesikiertoja patteripiireissä
Kirjoitti: sljk - 27.09.24 - klo:20:31
Mulla taloa lämmittää Niben 1245-8 MLP.

Sen kvp kierrättää vettä talon patteri- / lattialämmityspiireissä. Pumpun 100 % asetuksella saan virtaamaksi 1200 l/h. Mitattu Kamstruoin lämpömäärälaskurilla.

Mielestäni tuo on (max. arvona) alakanttiin, eli epäilyttää ahdistaako jossain kohtaa.

Miten nopeasti vesi teidän muiden patteripiireissä ja lattioissa virtaa?
Otsikko: Vs: Millaisia vesikiertoja patteripiireissä
Kirjoitti: seppaant - 27.09.24 - klo:20:45
Oleellismpi asia on lämmityspiirin ja lauhduttimrn Dt
Paljonko ne ovat?
Onko puskurivaraajaa?
Otsikko: Vs: Millaisia vesikiertoja patteripiireissä
Kirjoitti: sljk - 27.09.24 - klo:21:00
Asia nousi esiin juuri siksi, kun aloin "kikkaikemaan" lämmityspiirin dT asetteluilla.

1200 l/h ei riitä pitämään lämmityspiirin dT arvoa asetellussa, jos sen arvoksi on annettu esim. 6 "C.
Otsikko: Vs: Millaisia vesikiertoja patteripiireissä
Kirjoitti: seppaant - 27.09.24 - klo:22:13
Kun pienennät virtausta niin silloin Dt kasvaa
Otsikko: Vs: Millaisia vesikiertoja patteripiireissä
Kirjoitti: Alfonzo - 28.09.24 - klo:09:48
Täällä Grundfossin Alpha2 25-40 jaksaa kohtuullisella teholla työntää 400-600litraa/h tuon pumpun omat mittarin perusteella.