Kirjoitti: sljk - 24.09.24 - klo:04:05
Mulla on otsikossa mainittu MLP ja tuon KVP on pyörinyt pitkään asetuksella auto / 25 % kompressorin seistessä. Niben perässä on rintamamiestalon osin uusittu patteriverkko ja sen sauna- sekä pesutilojen lattialämmöt.

Auto asetuksella KVP kiertää 36 % / 615 l/h ja MLP on antanut karvan yli 4 COPin vuositasolla. Mitattu kWh mittarilla ja Kamstrupin kaukolämmön lämpömäärälaskurilla.

Koska lämpömäärälaskuri mittaa vain lämmitysverkkoon tuotetun lämmön, niin laskennassa on käyntitunteihin perustuen vähennetty lämpimän käyttöveden kWh osuus n. 2kWh/tunti.

Äkkiseltään olettaisi, että COP kasvaisi, jos KVP:n nopeuden asettaa manuaaliliasetukselle ja suuremmaksi, sillä putoaahan silloin pumpulla tuotettava lämmityspiirin lämpötila, kun patteriverkon koko pinta-ala hyödynnetään tehokkaammin ja patterit ovat KVP:n isommalla 100 % / 1154 l/h virtaamalla ylhäältä alas lähes tasalalämpöiset.
Mittaus Niben antamien lämpöverkon meno- ja paluulämpötilojen sekä lämpömäärälaskurin virtaustietojen perusteella ei kuitenkaan tue tätä oletusta.

Suuremmalla KV pumpun pyörimisnopeuden asetuksella saan vain 1,6  % suuremman lämpötehon, joka jää selkeästi alle mittausvirheen toleranssin. Odotin aivan jotain muuta.

Milllä asetuksilla KVP teillä muilla pyörii? Mikä mahtaa mennä mun oletuksissa pieleen?

Lienee tunnustettava, että Niben insinöörit ovat laskeneet asiat paremmilla lähtötiedoilla kuin minä.

Ps.
Nykyinen Niben myUplink on mielestäni todella kökkö työkalu verrattuna edeltäjäänsä. Vanha NIBE Uplink oli oiva työkalu pumppujen säätöön ja seurantaan, kunnes sen tiedonsiirto alkoi tökkimään jo muutamia vuosia  sitten. Uusi myUplink on silti ominaisuuksiltaan ja toteutukseltaan vain kalpea haamu edeltäjästään.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8R kiertovesipumpun pyörimisnopeuden asettelut
Kirjoitti: Olde - 24.09.24 - klo:08:34

Milllä asetuksilla KVP teillä muilla pyörii? Mikä mahtaa mennä mun oletuksissa pieleen?

Mulla sama kone , mutta 10kW kompura.
Kone ruokkii puskuria (100l) , mikä lähinnä on lattiapiirin (varaamaton ja kattaa vajaa 1/3 kämpästä) shunttausta varten. Puskurin jälkeen, mulla on patteriverkon syötössä PWM säätyvä KVP ja sen asetuksilla tullut leikittyä enemmän kuin tarpeeksi, kun voin sen nopeutta säätää suoraan automaatiosta käsin.
Tässä talossa toimii parhaiten se, että patteriverkon kierto on todella hidas (tuottaa vähemmän kännistyksiä ja kuluttaa vähemmän sähköenergiaa ja tuottaa korkeammn pintalämmön pattereihin). Uskoisin, että osasyy on on/off kone ja toinen talon vanhan patteriverkko häviöineen. Nopealla kierrolla koneen käyntijakso lyhenee, maks lämpötila alenee ja käyntiväli tihenee, ilman että muuhun on koskettu kuin KVP:n nopeuteen.
Lämpötilamittaukset löytyy joka välistä ja joka huoneesta ja pumpun kulutusta seuraan ulkoisella energiamittarilla (keruun piirissä sekä kW että kWh).

Jos sisäisellä pumpulla haluaa leikki niin auto/man tilan lisäksi voi vaikuttaa myös dT arvoon. 6 näyttää olevan koneen iout/in dT.