Te joilla 2 eri pituista kaivoa. Kertokaas kokemuksia miten olette saaneet linjasäädöt kohdilleen?
Riittääkö, että säädetään vain toista lyhyempää kaivoa? Kummasta päästä olette aloittaneet säädön? Säädettävä kaivo alussa kokonaan auki vai kokonaan kiinni? Tuntuu ettei ole vaikutusta vaikka tuota ruuvailee ja antaa tasoittua.
Kuin lähelle toisiaan nuo voi saada?
-
Alkuperäinen kaivo 150m 3 putkella. Porautin viereen 130m 2 putkella. Linjansäädöt virtausmittarilla löytyy. Kun linjasäädöt on täysin auki, kiertää lyhyemmässä kaivossa virtausmittarin mukaan reilusti enemmän nestettä kuin pidemmässä. Kuristin lyhyttä kaivoa niin, että virtaus on noin 25-30% pienempi pitkässä kaivossa.
Laitoin digitaaliset lämpömittarit molempien kaivojen paluu putkeen. Kaivo tuli toukokuussa, joten en ole vielä päässyt seuraamaan miten toimii kun lämmityskausi alkaa. Pitää vielä varmistaa lämpömittarilla, että molemmista kaivoista tulee about yhtä lämmintä nestettä käyntijakson lopussa. Ymmärtääkseni uusi kaivo hieman jäähtyy ensimmäisen vuoden jälkeen, joten seuraavalla kaudella varmaan joutuu kuristamaan hieman lisää.
-
Pitkä kokonaan auki ja lyhyttä pitää kuristaa reilusti, kun syvyysero on noin suuri. Tavoitteena saada matalaan puolet pienempi virtaama kuin syvään, josta saadaan 3/4 energiasta.
-
Tosiaan tällä näyttää olevan vaikutusta kun kuristi lyhyempää kaivoa hieman reilummin. Nyt vaan odotellaan kylmempiä kelejä, että nähdään paremmin mihin tasoittuu. Päästiin 0, asteen tarkkuuteen. Hieman vaihtelee lämpötilat vielä.
Minulla myös lämpömittarit ja linja säädöissä virtausmittarit ainakin suuntaa antamaan.
Eli lämpötilat kohdalleen ja sitten kietopumpulla säätö noin ∆T 3? Vaan pitääkö vielä huomioida jotain.
-
Mitä raati on mieltä?
Tällä hetkellä on tilanne, että lyhyestä kaivosta lämpötilat 3,5/0,7 ja pitkästä kaivosta 3,8/0,8. Noin 1-2 tunnin käynti jakson jälkeen ei tullut niin tarkkaa seurattua.
Periaatteessa lyhyttä pitäisi vielä hitusen ilmeisesti kuristaa. Ei kyllä ole kovin paljoa auki nytkään. Vaan pitäisikö antaa olla noin ja katsoa mitä näyttää myöhemmin talvella.
-
Jo nyt on aika hyvä.
Hienosäätöä sitten talvipakkasilla.
-
Nyt on muutama kuukausi takana kahdella kaivolla lämmittämistä ja ajattelin laittaa vähän päivitystä.
Näillä 22 pakkasilla kaivojen tulolämpötilat ovat 2,4 asteen luokkaa pitkän tuntien käynnin jälkeen.
Jostain syystä lyhyt kaivo näyttää paluulle -1 ja pitkä kaivo 0 astetta. Koko ajan ollut nyt talvi keleillä siten että lyhyen kaivon mittari näyttää kylmemmän paluun kuin pitkän kaivon mittari. Olisiko joku anturin sijoitus juttu että toinen saisi paremman kontaktin putkeen. Tai sitten pidemmälle kaivolla mennessä viina ehtii jo hieman lämmetä kun menee 2 metriä sisätilassa putkessa ennen anturia kun mittaus toisessa varastossa. Mistä putket jatkaa sitten ulos. Tiedä sitten :o
Pikkuhiljaa olen talven mittaan lyhyemmän kaivon kuristusta avannut niin olen saanut tulolämmöt samaan jos ovat meinanneet erota toisistaan enemmän. Ymmärtäisin, että johtuu tuon lyhyen kaivon hiljattaisesta palautumisesta kun ei revitä enään niin paljoa energiaa.
Mielestäni systeemi pelaa nyt oikein hyvin kaivojen osalta. Ei enään miinukselle meneviä tuloja mitä yhden kaivon kanssa oli ympäri talven.
-
Laitetaas tähän ketjuun kysely mikä ilmiö voisi olla kyseessä.
Minullahan on siis 2 kaivoa
Lyhyt 66m aktiivia
pidempi noin 158m aktiivia
Linjasäädöillä säädetty siten, että iso täysin auki. Pienempää kuristettu. Näillä toiminut oikein hyvin. 5.5vuotta
Nyt -32 pakkasta ja menin laittamaan iv koneen tehostusta ja pumppu teki lämmitystä 6kw tehoilla. ihmettelin kun linjasäädöistä kuuloi lorinaa, suhinaa ja ropinaa. Aivan kuin ilmaa keruupiirissä. Paine aikalailla samoissa missä ennenkin kovien pakkasten aikaan. Kun keruu jäähtyy niin paine tippuu 0.8 luokkaa ja lämmetessä noin 1.
Kuitenkin ääni kuuluin vain linjasäätöjen luota ei pumpun. Keruupumppu kävi tässä vaiheessa noin 70-80 tehoilla mikä normaalia. Keruun delta aikalailla 3 astetta niinkuin ennenkin. Tulo kaivoilta 0.6-0.7 luokkaa ja paluu -2.4 tämä ollut aika normaali kun tulee oikein kylmää tänne.
No sitten kun pumppu pysähtyi käyttövesikierron jälkeen ja keli oli lauhtunut seuraavana päivänä -22 niin ajoin manuaalikäytöllä keruupumppua 100% tehoilla ja ääntä ei juurikaan enää kuulunut. Jos kyseessä olisi ollut ilma niin tuskin se poistuisi sieltä itsestään kun automaattiset ilmanpoistimet on ollut jo vuosia kiinni ja kaivot hyvin ilmattu aikoinaan.
Nyt pumppu käy 3.6kw tehoilla ja keruupumppu 50% ääntä ei kuulu lainkaan. tulo 1.4 paluu -1.7. Ulkolämpötila -16 nyt.
Voiko kyseessä olla keruunesteen hyhmääntyminen pienemmässä kaivossa jossa pienempi virtaus kun pakkaset kiristyi nopeasti alle -30 vai mikä voisi selittää kyseisen ilmiön?
-
Laitetaas tähän ketjuun kysely mikä ilmiö voisi olla kyseessä.
Minullahan on siis 2 kaivoa
Lyhyt 66m aktiivia
pidempi noin 158m aktiivia
Linjasäädöillä säädetty siten, että iso täysin auki. Pienempää kuristettu. Näillä toiminut oikein hyvin. 5.5vuotta
Nyt -32 pakkasta ja menin laittamaan iv koneen tehostusta ja pumppu teki lämmitystä 6kw tehoilla. ihmettelin kun linjasäädöistä kuuloi lorinaa, suhinaa ja ropinaa. Aivan kuin ilmaa keruupiirissä. Paine aikalailla samoissa missä ennenkin kovien pakkasten aikaan. Kun keruu jäähtyy niin paine tippuu 0.8 luokkaa ja lämmetessä noin 1.
Kuitenkin ääni kuuluin vain linjasäätöjen luota ei pumpun. Keruupumppu kävi tässä vaiheessa noin 70-80 tehoilla mikä normaalia. Keruun delta aikalailla 3 astetta niinkuin ennenkin. Tulo kaivoilta 0.6-0.7 luokkaa ja paluu -2.4 tämä ollut aika normaali kun tulee oikein kylmää tänne.
No sitten kun pumppu pysähtyi käyttövesikierron jälkeen ja keli oli lauhtunut seuraavana päivänä -22 niin ajoin manuaalikäytöllä keruupumppua 100% tehoilla ja ääntä ei juurikaan enää kuulunut. Jos kyseessä olisi ollut ilma niin tuskin se poistuisi sieltä itsestään kun automaattiset ilmanpoistimet on ollut jo vuosia kiinni ja kaivot hyvin ilmattu aikoinaan.
Nyt pumppu käy 3.6kw tehoilla ja keruupumppu 50% ääntä ei kuulu lainkaan. tulo 1.4 paluu -1.7. Ulkolämpötila -16 nyt.
Voiko kyseessä olla keruunesteen hyhmääntyminen pienemmässä kaivossa jossa pienempi virtaus kun pakkaset kiristyi nopeasti alle -30 vai mikä voisi selittää kyseisen ilmiön?
Kysytään nyt kuitenkin ensimmäisenä että onko iv-koneessa tuloilman esilämmitys kaivon liuoksella?
-
Iv koneen esilämmitys vastuksella, joten ei kierrä kaivon liuos siellä.
-
Laitetaas päivitystä. Nyt pakkanen kiristyy -26.
5kw tehoilla käy pumppu
Keruun tulo 1.0
Keruun paluu -1.9
Keruupumppu 65-69%
Nyt ei kuulu ääniä. Seuraavilla päiville lupaa yli -30 joten katsotaan tilannetta sitten.
Edit:
Keruu tulo 0.8
Keruu paluu -2.2
Nyt 5,6kw tehoja. Keruupumppu 77%. Ei mitään ääniä.. Aika outoa. Ei se kyllä ainakaan ilmaa ole sitten.
Keruuputket nousee maan pinnalle sokkelin vierestä seinää pitkin ylös ja siitä läpiviennit tekniseen tilaan. Tässähän ei ole putken ympärillä eristeenä kuin se mikä laitetaan koko putken alueelle. Tästä syystä tuli mieleen olisiko pienempi kaivo voinut hyhmääntyä kun pakastui -32 nopeasti.
-
Keruuputket nousee maan pinnalle sokkelin vierestä seinää pitkin ylös ja siitä läpiviennit tekniseen tilaan. Tässähän ei ole putken ympärillä eristeenä kuin se mikä laitetaan koko putken alueelle. Tästä syystä tuli mieleen olisiko pienempi kaivo voinut hyhmääntyä kun pakastui -32 nopeasti.
Eli sokkelin ulkopuolella kaivolle menevät putket ovat peitossa vain tälläisellä eristeellä?
https://www.taloon.com/maalampoputki-uponor-eristetty-40-x-2-4-68
28% Naturetin jäätymispiste taitaa olla 17 astetta.
-
Eli sokkelin ulkopuolella kaivolle menevät putket ovat peitossa vain tälläisellä eristeellä?
https://www.taloon.com/maalampoputki-uponor-eristetty-40-x-2-4-68
28% Naturetin jäätymispiste taitaa olla 17 astetta.
Kyllä tuo eriste, mutta on siinä toki myös maa päällä. Mutta sokkelin vierestä putket nousee ylös seinää pitkin kunnes läpiviennit tekniseen tilaan. Lähinnä voiko tuo hyhmääntyä tuolla lyhyellä noin metrin matkalla? Toki virtaushan tuolla on melkein kokoajan kun invertteri ei pidä taukoja kuin hetken aikaa käyttövesijakson jälkeen.
-
Kyllä tuo eriste, mutta on siinä toki myös maa päällä. Mutta sokkelin vierestä putket nousee ylös seinää pitkin kunnes läpiviennit tekniseen tilaan. Lähinnä voiko tuo hyhmääntyä tuolla lyhyellä noin metrin matkalla? Toki virtaushan tuolla on melkein kokoajan kun invertteri ei pidä taukoja kuin hetken aikaa käyttövesijakson jälkeen.
Eipä ainakaan ole koskaan kantautunut korviin. Kai siellä putkissa voi tapahtua jotain liikettäkin, jos nesteen lämpötilat alkavat kovasti muuttumaan.