Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: JaakkoMik - 21.09.24 - klo:21:16

Otsikko: Thermia Diplomat 8 ei tee käyttövettä normaalisti
Kirjoitti: JaakkoMik - 21.09.24 - klo:21:16
Olisi n. kohta 15 vuotta vanha Diplomat 8 ja tässä illalla huomasin, että ei tule kuumaa vettä, mutta laite vaikuttaa olevan ihan kunnossa eli niinkuin tekisi kuitenkin käyttövettä. (Kompressorin ikoni näkyy mutta ääntä ei tule)

Mutta asetuksista käyttöveden lämpötila koko ajan laskee (oli alunperin kun otin kuvan 34 ja nyt enää 30). Lisäksi keruupiirin (kaivo) meno suurempi kuin paluu 3 asteella mikä todella outoa.

Pumpussa oli keväällä anturivikaa, jolloin samalla tehtiin täydellinen tarkistus kaikelle ja sen jälkeen toiminut moitteettomasti. Onko raadilla ajatuksia mistä voisi johtua tämä?

(Kuvat liitteenä)
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat 8 ei tee käyttövettä normaalisti
Kirjoitti: seppaant - 22.09.24 - klo:09:44
Nyt kuullostaa siltä että kompressori ei käy vaikka näyttö niin väittääkin.
Tee "IVO" resetti eli ota koneesta sähköt pois noin minuutiksi ja katso mitä tapahtuu sähköjen päällekytkemisen jälkeen.
Kannattaa myös katsoa että sulakkeet ovat kunnossa.

ATS
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat 8 ei tee käyttövettä normaalisti
Kirjoitti: JaakkoMik - 22.09.24 - klo:10:03
Pidempi sammutus jo koitettu eikä mitään vaikutusta, tänään aamulla katsoin niin käyttövesi hieman lämpöisempää (onkohan käyttänyt vastuksia,) mutta tuo integraali aika iso ja keruu meno&paluu väärinpäin.

Samalla kun olin katsomassa, niin otti hetkeksi molemmat vastukset käyttöön ja kompura käynnistyi. Sitten kun kuuntelin ääntä niin aika epäterveelliseltä kuulosti se käynti:

https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0gGf693ZHGYJfN;161E5B23-7A9A-4555-B3A1-18BFB56031F3

Olisko sitten vaan klassinen, että kompura rikki :(
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat 8 ei tee käyttövettä normaalisti
Kirjoitti: seppaant - 22.09.24 - klo:12:11
Lainaus
Samalla kun olin katsomassa, niin otti hetkeksi molemmat vastukset käyttöön ja kompura käynnistyi. Sitten kun kuuntelin ääntä niin aika epäterveelliseltä kuulosti se käynti:
Eihän tuo ääni oikein terveeltä vaikuta.
Näyttäisi että tehot ovat kateissa ja yksi syy siihen voi olla että kylmäaineet ovat karanneet.
Jos saat kompressorin vielä käyntiin niin estä vastusten päälle meno ja ota seuraavat mittausarvot
- Meno
- Paluu
- Keruulta
- Keruulle
- Kuumakaasu, jos sen jostakin näkee.

ATS
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat 8 ei tee käyttövettä normaalisti
Kirjoitti: JaakkoMik - 22.09.24 - klo:15:07
Jaahas, tulin kotiin juuri ja moottorinsuoja hälyt päällä ja yksi automaatti sulake lauennut. Ja jos pumpun käynnistää niin heti kun kompura meinaa lähteä käyntiin niin sama homma eli moottorinsuoja häly + sulake laukeaa.

Ilmeisesti tämä voi olla se pehmokäynnistin myös tai jokin muu sähkövika?
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat 8 ei tee käyttövettä normaalisti
Kirjoitti: Matias - 22.09.24 - klo:17:41
Lainaus
Sitten kun kuuntelin ääntä niin aika epäterveelliseltä kuulosti se käynti
https://www.icloud.com/sharedalbum/fi-fi/#B0gGf693ZHGYJfN;161E5B23-7A9A-4555-B3A1-18BFB56031F3

Tuollainen juriseva käyntiääni johtuu yleensä yhden vaiheen puuttumisesta.
Eli kompressori ei käynnisty vaan jurraa paikoillaan kunnes moottorisuoja laukaisee.


Kannattaisi ottaa sähkäri selvittämään missä/mikä on vika ja korjaustoimet sitten sen mukaan.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat 8 ei tee käyttövettä normaalisti
Kirjoitti: JaakkoMik - 23.09.24 - klo:16:22
Sainkin sähköasentajan käymään ja ei siinä kauaa mennyt kun totesi, että kompura on entinen :-)

Nyt sitten vaan tiukka pohdinta onko kannattavaa uusia kompura vai uusia koko laite.