Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: TimoJ - 19.09.24 - klo:16:51
-
Minulla on nyt 5 viikkoa toiminut 25 v vanhan lämpöässän korvannut Thermia Calibra Duo ja 286 l lämminvessivaraaja. Pörssisähköohjaus käytössä ja lämmityskausi alkoi viikonvaihteessa. Maanantaiaamuna lattiapiirin ilma aiheutti kompressorin laukaisun "korkea paine". Lattiapiiriin piti lisätä hiukan painetta 0,5 -> 1,0 bar ja nyt näyttää lämmityskin toimivan.
En ole vielä oikein päässyt sinuiksi Thermian kanssa ja siksi kyselen apua lämpötilojen tulkintaan. Alla eilisen trendi jossa lämmityspiirin meno ja "haluttu" lämpötila. Alimmaisena ulkoilman lämpötila. Miksi menolämpötila käyttäytyy noin kummallisesti? Lämmityspiirin menolämpötilalle on asetettu maksimiksi 37 oC. Toisaalta myös tuo "haluttu" lämpötila näyttää suurimman osan aikaa liian korkealta.
-
Kello 01:00 sekä noin 15:40 kone taitaa olla tehnyt käyttövettä. Muista menojohdon pompuista ei tuon perusteella vielä uskalla sanoa mitään. Onlinessa siellä toisella sivulla pystyy katsomaan aikaleimoista, onko kone ollut ei tarvetta, lämmitys, käyttövesi jne. joista voisi vähän selvitä enemmän noita kellonaikoja ja tapahtumia katsomalla.