Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Harrsu - 19.09.24 - klo:13:35
-
Lähtötietoja:
Paritalo, Kittilä / Levi, uudisrakennus.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kittilä, Levi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024-2025, Rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 8672mm X 15741 mm
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 1. ja 2. kerros: 250mm mineraalivilla, kokonaispaksuus 300mm. Kellari, 250mm betonielementti jossa 180mm EPS Platina (0,17 U-arvo)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kellari: 140m2, 1. kerros: 140 m2, 2. kerros: 79mm2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari: 2888mm, 1. kerros: 3000mm, 2. kerros: 2600mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? TB-laatta, 200mm EPS eriste.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset. Toisella pitkällä sivulla rakennuksesta paljon lasipintaa.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei ole
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 22,5 C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Kellari kerroksen betonielementit: U: 0,17
-
Näillä "8672mm X 15741 mm" ulkomitoilla ja 25 cm ulkoseinän paksuudella seinien sisälle mahtuu enintään noin 126 m2 sisätilaa.
Ovatko: "Kellari: 140m2, 1. kerros: 140 m2, 2. kerros: 79mm2" mahdollisesti rakennusluvasta saatuja kerrosala neliöitä?
Rakennusluvan mukaisessa kerrosalassa on mukana myöskin 25 cm ulkoseinän paksuutta.
Aiheesta lisää: https://kuntotieto.fi/rakennusten-pinta-alat/
Laskenko kuitenkin ilmoittamiesi alojen mukaisesti?
-
Aivan totta. Eli rakennuksen äärimitat oikeat, 8672 x 15741. Tarkastuksessa lasketut todelliset sisäneliöt: Kellari: 107 m2, 1. kerros: 114 m2, 2. kerros: 69 m2
Seinän paksuus 1. ja 2 kerroksessa 320mm, joka sisältää 250mm villaeristeen. Kellarissa betonielementti 400mm, jossa 180mm EPS Platina eriste.
-
Kiitos täydennyksestä.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12372.0;attach=21226)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Paritalo ”Harrsu” KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 107 m2, 309 m3 (23°C) 22,5 W/m2 2,41 kW 8 365 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 114 m2, 342 m3 (29°C) 19,9 W/m2 2,27 kW 7 365 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 69 m2, 179 m3 (32°C) 29,4 W/m2 2,03 kW 6 306 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 23 W/m2 6,72 kW 22 036 kWh
• Kiinteistö yhteensä 290 m2 830 m3 5,3 COP 6,3 kW 22 036 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -3 301 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,3 kW 18 735 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,317 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,84 kW 7 700 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 435 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,1 kW 26 435 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 290 m2 91 kWh/m2 4,5 SCOP 8,1 kW 26 435 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 26 435 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20567 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,5 SCOP) 6,6 kW 20 567 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 868 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 868 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 202 kWh
• Tarvitaan vähintään 297 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 297 m
- Kaivon aktiivisyvyys 292 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 297 m. Putkea kaivossa yhteensä 594 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 619 ltr - 20 min 0 s 95 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 984 ltr - 30 min 56 s 64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 782 ltr - 25 min 8 s 53 kPa = 0,53 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 813m = 3x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 894 ltr - 28min 6s 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hei,
Saisinko sähköpostiin tämän laskelman, kiitoksia etukäteen!
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
18.10.2024 klo 19:42
Laitoin korjatunkin laskelman sähköpostiisi..
-
Sain lisätietoja kohteesta.
Ilmeni, että rakennuksessa on runsaasti ikkuna-alaa, joka selittää poikkeuksellisen suuren lämmitystarpeen.
Korjasin laskelman lähtötietoja oikeiksi. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12372.0;attach=21445)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Paritalo ”Harrsu” versio B KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 119 m2, 399 m3 (24°C) 28,4 W/m2 3,38 kW 11 514 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 128 m2, 356 m3 (33°C) 33,6 W/m2 4,31 kW 13 509 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 128 m2, 337 m3 (35°C) 39,5 W/m2 5,05 kW 15 625 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 12,74 kW 40 648 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 86,4% 11,00 kW 83,0% 33 724 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 23,5% 2,99 kW 21,2% 8 600 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -20,0% -2,55 kW -13,3% -5 397 kWh
- maalämmöllä 3,5% 0,44 kW 7,9% 3 203 kWh
Vuotoilmat 10,1% 1,29 kW 9,2% 3 721 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 12,74 kW 100,0% 40 648 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 375,0 m2 3 % 0,38 kW 6 % 2 619 kWh
Yläpohjat 389,6 m2 5 % 0,65 kW 5 % 1 910 kWh
Umpiseinän ala 281,2 m2 24 % 3,03 kW 22 % 9 049 kWh
Ovet 22,2 m2 7 % 0,93 kW 6 % 2 605 kWh
Ikkunat 101,6 m2 47 % 6,02 kW 43 % 17 542 kWh
• Johtumat yhteensä 1 169,6 m2 86 % 11,00 kW 83 % 33 724 kWh
• Kiinteistö yhteensä 375 m2 1 092 m3 5,0 COP 12,2 kW 40 648 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,2 kW -3 811 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,1 kW 36 837 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,317 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,84 kW 7 700 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 44 537 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,0 kW 44 537 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 375 m2 119 kWh/m2 4,6 SCOP 14,0 kW 44 537 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 44 537 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 14,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 34824 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 11,2 kW 34 824 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 713 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 713 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 5 397 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 281 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 275 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m. Putkea kaivossa yhteensä 562 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 30 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl PE63x5.8 60 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,9 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,9 / 2 = 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1288 ltr - 26 min 25 s 65 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 2189 ltr - 40 min 32 s 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 1376m = 4x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1634 ltr - 30min 15s 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.