Alkaa olla taas aika saada nestettä maalämpöpiiriin, edellisestä lisäyksestä onkin kulunut jo 3 vuotta. Minkälainen homma se näissä Gebwelleissä on, onnistuuko ihan merkkiä tuntemattomalta LVI asentajalta? Edellinen valtuutettu huoltofirma näppäsi hommasta toista tonnia, sitä ei kyllä takamus parin-kolmen vuoden välein kestä.
-
Mistä tiedät että keruunestettä pitää lisätä?
Käyttöohjeen mukaan Gebwellissä voi olla
- Tasopaisunta-astia, muovinen läpinäkyvä pönttö mistä näkyy nesteen pinta kun pönttöä valaisee takaapäin.
Nesteen lisäys tähän on helppo homma.
- Kalvopaisunta-astia, metallinen pönttö, minkä yhteydessä on painemittari
Tässä tapauksessa nesteen lisäys on jo vaikeampi tehtävä mutta pitää onnistua kaikilta ammatti-LVI asentajalta.
Ota valokuva paisunta-astiasta ympäristöineen
ATS
-
Kalvopaisunta-astia, pun. metallinen pönttö.
Painemittarista tiedän, kerran jo lisätty, kun laski lähelle nollaa. Nyt lasku ollut hitaampaa, nyt vielä n. puolessa kilossa, mutta laskee hiljalleen, nolla lähenee. Mukavampi lisäillä nyt kun paukkupakkasilla, jos tulee jotain hässäkkää.
-
Paineistetun keruupiirin nesteen lisäys on jo vähän hankalampi juttu. Pitää olla pumppu millä painaa nestettä piiriin.
Ammattilaisen LVI-asentajan, joka on ollut lämpöpumppujen kanssa tekemisissä, pitää osata tämä. Kaikissa lämpöpumpuissa, joissa on paineistettu keruupiiri on periaatteessa samanlainen keruupiiri.
Paineen laskuun voi olla kaksi syytä
- Keruupiirissä vuoto
- Paisunta-astiasta häviää ilmaa.
ATS