Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Maze79 - 14.09.24 - klo:16:44
-
Löytyy Nibe F1226 pumppu ja siitä löytyy Cool-IN maaviilennin (Sabiana).
Ohjeessa kehoitetaan talveksi sulkemaan virta sähkökeskuksesta viilennyslaitteesta ja lisäksi sulkemaan viilennyskierron sulkuventtiilit.
Osaako joku sanoa kuvan perusteella missä nämä ”viilennyskierron sulkuventtiilit” löytyy? :-*
-
Ota uusi kuva missä näkyy paisunta-astian alapuolella olevat kaikki putket ja laitteet etenkin nuo kaikki mustat eristetyt putket
ATS
-
Ota uusi kuva missä näkyy paisunta-astian alapuolella olevat kaikki putket ja laitteet etenkin nuo kaikki mustat eristetyt putket
ATS
-
Minä en ainakaan löydä näistä kuvista etsimiäsi venttiilejä.
Mitähän sieltä Sabianan ympäristöstä löytyy?
ATS
-
Onko asennus tehty ohjeen mukaisesti?
-
Minä en ainakaan löydä näistä kuvista etsimiäsi venttiilejä.
Mitähän sieltä Sabianan ympäristöstä löytyy?
ATS
Tässä kuvia vielä itse talon sisältä, jonne nuo maalämpö- ja viilennysputket tulevat suoraan ”pannuhuoneesta”.
Itse Sabiana viilentimestä en ole ehtinyt vielä käyttämään kantta auki, kun se on sen verran korkealla, että tarvitsee tikkaat avuksi.
-
Mistä tulee ja minne menee putket 1,2 ja 3?
ATS
-
Cool-in järjestelmän pumpun vasemmalla puolla pilkottaa järjestelmän valkoinen magneettiventtiili. Mekaanisia sulkuja ei tuossa näytä löytyvän, tai sitten ne ovat eristyksen alla piilossa.
Omassa olen luottanut magneettiventtiilin pitävyyteen enkä ole käyttänyt mekaanisia sulkuja, vaikka niitä löytyy sekä menosta että paluusta.
(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12363.0;attach=21189;image)
-
Cool-in järjestelmän pumpun vasemmalla puolla pilkottaa järjestelmän valkoinen magneettiventtiili. Mekaanisia sulkuja ei tuossa näytä löytyvän, tai sitten ne ovat eristyksen alla piilossa.
Omassa olen luottanut magneettiventtiilin pitävyyteen enkä ole käyttänyt mekaanisia sulkuja, vaikka niitä löytyy sekä menosta että paluusta.
(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12363.0;attach=21189;image)
Kiitos infosta.
Oletko itse lyönyt virrat pois laitteelta sähkökeskuksesta aina talveksi, vai antanut olla vaan päällä?
Pientä viileää ilmavirtaa tuolta Sabianan alareunasta näyttää ainkain tulevan jos itse laite on pois päältä, mutta sähkökeskuksesta virrat laitteelle on päällä.
-
Mistä tulee ja minne menee putket 1,2 ja 3?
ATS
1 menee tuohon paisunta säiliöön.
2 ja 3 menevät Sabianalle ylöspäin ja tulevat tuolta ”pannuhuoneesta” maalämpöpumpulta talon sisälle (maan alta)
-
Kiitos infosta.
Oletko itse lyönyt virrat pois laitteelta sähkökeskuksesta aina talveksi, vai antanut olla vaan päällä?
Pientä viileää ilmavirtaa tuolta Sabianan alareunasta näyttää ainkain tulevan jos itse laite on pois päältä, mutta sähkökeskuksesta virrat laitteelle on päällä.
Olen talveksi katkaisut virrat tuossa Cool-In boksissa.
Jos kaikki on kytketty oikein ja toimii, niin magneettiventtiili katkaisee puhaltimeen kierron hetken sen jälkeen kun puhallin on sammutettu kaukosäätimellä, eikä kylmä enää siirry pitkälle tuosta pumpusta puhaltimen suuntaan. Jos puhaltimen alareunasta, varsinkin vasemmalta puolelta, vielä pitkään laitteen sammuttamisen jälkeen tuntuu viileä ilmavirta, veikkaisin että ilma tulee putkien läpiviennin kautta, ei itse puhaltimen lämmönvaihtimesta.
-
Olen talveksi katkaisut virrat tuossa Cool-In boksissa.
Jos kaikki on kytketty oikein ja toimii, niin magneettiventtiili katkaisee puhaltimeen kierron hetken sen jälkeen kun puhallin on sammutettu kaukosäätimellä, eikä kylmä enää siirry pitkälle tuosta pumpusta puhaltimen suuntaan. Jos puhaltimen alareunasta, varsinkin vasemmalta puolelta, vielä pitkään laitteen sammuttamisen jälkeen tuntuu viileä ilmavirta, veikkaisin että ilma tulee putkien läpiviennin kautta, ei itse puhaltimen lämmönvaihtimesta.
Ok, kiitos infosta.
Nappaan myös itse sitten virrat pois suoraan boxista ja katson mitä tapahtuu 8)