Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: mirko - 11.09.24 - klo:06:12

Otsikko: Nibe S1255-12 kompressorin taajuus ylös alas
Kirjoitti: mirko - 11.09.24 - klo:06:12
Hei!

Saisikö täältä foorumilta apua seuraavaan ongelmaan? Kompressori alkoi tekemenään sahalaita kuviota, kun pumppu tekee käyttövettä. Kun seuraa laitteen toimintaa pumpun näytöltä, on kompressorilla ilmoitus "odottaa käynnistymist xx min" Kun kokeilin tehdä pelkällä vastuksilla käyttövettä, niin tuli vikakoodi 167, ja lämpörele laukesi.
"Vikakoodi numero 167
Lämpötilarajoitushälytys
Sähkövastuksen lämpötila noussut liian korkeaksi.
Tämä voi johtua seuraavista:
- Ei veden virtausta sähkövastuksen ohi.
VINKKI!
Lämpötilarajoitin on voinut laueta kuljetuksen aikana.
Valitse varakäyttö ja ota yhteyttä asentajaan."


Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 kompressorin taajuus ylös alas
Kirjoitti: maalämmittää - 11.09.24 - klo:22:09
Oletko käynnistänyt Niben?

Jos buutti ei auta, niin saatko kirjattua USB - muistille koneen käyttäytymistä.
1 min väli on riittävä ja muutama tunti aluksi.
Laita loki tänne, niin katsotaan porukalla.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 kompressorin taajuus ylös alas
Kirjoitti: Lappanen - 12.09.24 - klo:07:55
MIten uusi asennus, onko aiemmin toiminut normaalisti?

Eikö tuo vähän viittaa siihen, että vesi ei virtaa jostain syystä ja vastus kuumenee. Ehkä kompuran höperöinti liittyy samaan? Ilmaa tai joku venttiili kiinni/jumissa?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 kompressorin taajuus ylös alas
Kirjoitti: mirko - 21.09.24 - klo:10:48
MIten uusi asennus, onko aiemmin toiminut normaalisti?

Eikö tuo vähän viittaa siihen, että vesi ei virtaa jostain syystä ja vastus kuumenee. Ehkä kompuran höperöinti liittyy samaan? Ilmaa tai joku venttiili kiinni/jumissa?

Asennus on 3v vanha. Unohdin mainita, että tämä vika on toisaikainen. Nyt se ei ole sitten tehnyt kertaakaan tuota tämä viestin kirjoittamisen jälkeen. Yleensä se on tehnyt tuota käyntiä vähintään viikottain. Tosin muutin KV pumpun minimi kierrosnopeuden 1%->10%. Voisiko tuosta päätellä jotain? Teen seuraavaksi niin, että palautan KV pumpun minimin takaisin 1%:iin.

Laitoin myös kirjoittamaan USB tikulle, mutta siitä nyt ei ole varmaan paljoa apua, kun se on toiminut normaalisti.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 kompressorin taajuus ylös alas
Kirjoitti: maalämmittää - 22.09.24 - klo:06:54
Voit laittaa toimivantilanteen lokin tänne, niin katsotaan.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 kompressorin taajuus ylös alas
Kirjoitti: mirko - 29.09.24 - klo:09:59
Voit laittaa toimivantilanteen lokin tänne, niin katsotaan.

Liitteenä logia yhdeltä vuorokaudelta.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 kompressorin taajuus ylös alas
Kirjoitti: maalämmittää - 29.09.24 - klo:16:59
Koneessa vaikuttaa olevan jokin ohjelmointi tai SPA käytössä, koska pyynti putoaa esin klo 6:00 10 asteella ja illalla tasatunnin kohdalla.

Muuten tuo näyttää käyvän normaaliin tyyliin.

Kannattaa pitää loggaus käynnissä, niin saa ongelmatilanteen tiedot talteen. Pidän loggausta aina käynnissä.