Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Larux75 - 10.09.24 - klo:22:34

Otsikko: Geopro SH7 laukoo sulakkeita
Kirjoitti: Larux75 - 10.09.24 - klo:22:34
Hei!

Minulla on 2008 käyttöönotettu sh7 pumppu, joka on nyt vuoden ajan epäsäännöllisesti laukonut alakeskuksen sulakkeita.

Yleisin oire:
- moottorinsuoja laukeaa
- vaihe3 laukeaa taulusta
- häly kompr 11 tai logiikka oumanin tapaan täynnä roskaa

Joskus tekee tuon saman, mutta taulusta pudottaa vaiheet 2 ja 3. Silloin ouman ei virko mitään, koska on selvästi kiinni vaiheessa 2.

Tänään kävin suihkussa ja olipas kylmä. Pumppu ei ollut hälyttänyt, koska taas oli vaiheet 2 ja 3 lauenneet taulussa. Moottorinsuoja taas ei!! Mutta tällä kertaa varaajassa oli paineet laskeneet, niin että piti lisätä vettä.

Onkohan tuossa ouman sekoamassa vai kontaktorihässäkkää. Koneen kävi aikoinaan putkari mittaamassa ja totesi että kylmäpuoli on kunnossa.

Mikähän olisi vanhalle avuksi?
Otsikko: Vs: Geopro SH7 laukoo sulakkeita
Kirjoitti: tomppeli - 11.09.24 - klo:13:48
Veikkaan kontaktorivikaa. Meillä meni samaan tapaan SH -koneen kontaktori. Kontaktorin kärkivika.
Otsikko: Vs: Geopro SH7 laukoo sulakkeita
Kirjoitti: Larux75 - 29.09.24 - klo:16:45
Kuinkahan tuon kontaktorin voisi tarkistaa? Näyttää olevan 200eur+ hintainen laite, eli huvikseen ei viiitsisi vaihdattaa. Eli miten tuon kontaktorivian voisi todeta?

TUON ohella ilmeni uusi vika: Ouman piippaa yhden (1) kerran harvakseltaan. Mikähän ihme sillä voisi olla?