Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: mikkeee - 08.09.24 - klo:21:11
-
Maalämpösuunnitelmaa oman pihan piiriin kaivettuna 1.2-1.3m. Kostea savi/hiekka oletus maaperästä. Ei tutkittu.
? Lämpöpumpun sijainnista piirin kaukaisimpaan päähän tulisi korkeuseroa jopa 4metriä, vaikuttaako?
Maalämpö lämmittäisi olemassa olevaa 2000L varaajaa ja puulämmityskattila jäisi varalta käyttövalmiuteen.
Maalämpöputkea jo olemassa; Meltex PE80 40X2.4 PN8. Tätä jää ylikin reippaasti.
Autotallivaraus, onnistuisiko laskelmat tallilla ja ilman? Kiitos jo etukäteen.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
-> Oulunseutu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
-> 1998, Talo ei rinteessä, tontti kyllä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
-> Puu/sähkö keskusvaraaja 2000L. Puuta talviaikaan jokapäivä n. 120kW laskennallisesti (3-4h x 40kw kattila, ei täysteholla kokoajan)
- Leivinuuni varaava talvella 3krt×2pesällistä/vko.
- Sähkö 8500kw/a
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
-> Märkätilojen lattialämmitys, sekä muualla vesipatterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
-> Koneellinen tulo/poisto lämmöntalteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
->Ulkoseinien yhteispituus n. 63m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
-> Vaaka/pystylautavuoraus, tuulensuojalevy 12mm, koolaus 50mm x50mm+ miner. villa 50mm, runko 50mm x150mm+ miner.villa 150mm, sisäpinnat : rak. levy ja puolipaneeli. (150+50+12=212mm)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
-> Alakerta n. 125m2, korkea pirtti vinolla sisäkatolla, yläkerta ~50neliötä vinolla sisäkatolla.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
127+50
- Huonekorkeudet kerroksittain?
->Ala 3m,(46m² pirtti/tupa vinolla sisäkatolla korkeimmillaan 7m hox. leivinuuni täällä)
->Ylä 3m vino sisäkatto
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
-> Laatta sekä laminaattilattia 50/50
-solumuovistyrox 100mm ja (150mm sokkelin reunoilla)
-hiekka/soratäyttö
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
-> selluvilla 300/200mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
-> 3- lasiset. Ei normaalia suurempia ikkuna-aloja. Yläkerran vinossa katto-osuudessa kattoikkuna 3kpl.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
-> Ei ole, mutta tarkoitus olisi tehdä varaus autotallille n. 80-100m2 3.5m korkea.
Lämmönsiirtokanaali tulisi n. 10m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
-> Mahdollisesti autotalli 12-15°c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
-> Ei ole
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12353.0;attach=21178).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Alakerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 127 m2, 381 m3 (54°C) 43,6 W/m2 5,53 kW 16 456 kWh
- Yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 50 m2, 150 m3 (54°C) 46,2 W/m2 2,31 kW 6 624 kWh
- Autotalli 2025: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 90 m2, 225 m3 (19°C) 43,5 W/m2 3,91 kW 6 846 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K 13,6 kPa 0,05 kW 463 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 44 W/m2 11,81 kW 30 389 kWh
• Kiinteistö yhteensä 267 m2 756 m3 3,5 COP 11,5 kW 30 389 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 493 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,5 kW 27 896 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 32 296 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,5 kW 32 296 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 267 m2 121 kWh/m2 3,5 SCOP 12,5 kW 32 296 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 12,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22942 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 8,9 kW 22 942 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 354 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 354 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 631 kWh
• Tarvitaan vähintään 242 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 242 m
- Kaivon aktiivisyvyys 237 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 242 m. Putkea kaivossa yhteensä 484 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 523 ltr - 14 min 47 s 110 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 855 ltr - 22 min 59 s 70 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 656 ltr - 18 min 22 s 58 kPa = 0,58 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 710m = 2x360 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 702 ltr - 18min 52s 32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
KORJATTU VERSIO B:
Autotallin huonekorkeudessa oli virhe. Pahoittelen mokaani. Tässä laskelma korjattuna.
Korjasin sen ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12353.0;attach=21181).
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”mikkeee” versio B OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Alakerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 127 m2, 381 m3 (54°C) 43,6 W/m2 5,53 kW 16 456 kWh
- Yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 50 m2, 150 m3 (54°C) 46,2 W/m2 2,31 kW 6 624 kWh
- Autotalli 2025: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 90 m2, 315 m3 (19°C) 48,6 W/m2 4,37 kW 7 622 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K 13,6 kPa 0,05 kW 463 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 12,27 kW 31 165 kWh
• Kiinteistö yhteensä 267 m2 846 m3 3,5 COP 11,9 kW 31 165 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 493 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,0 kW 28 672 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 33 072 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,0 kW 33 072 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 267 m2 124 kWh/m2 3,5 SCOP 13,0 kW 33 072 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 13,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23495 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 9,3 kW 23 495 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 577 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 577 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 631 kWh
• Tarvitaan vähintään 244 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 244 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 m. Putkea kaivossa yhteensä 488 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 527 ltr - 14 min 27 s 120 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 861 ltr - 22 min 25 s 76 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 661 ltr - 17 min 56 s 63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 812 ltr - 21 min 52 s 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 727m = 2x370 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 718 ltr - 18min 41s 34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.