Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: mikkeee - 08.09.24 - klo:21:11

Otsikko: Mitoituspyynto OKT (+tallivaraus) Oulu
Kirjoitti: mikkeee - 08.09.24 - klo:21:11
Maalämpösuunnitelmaa oman pihan piiriin kaivettuna 1.2-1.3m. Kostea savi/hiekka oletus maaperästä. Ei tutkittu.
? Lämpöpumpun sijainnista piirin kaukaisimpaan päähän tulisi korkeuseroa jopa 4metriä, vaikuttaako?
Maalämpö lämmittäisi olemassa olevaa 2000L varaajaa ja puulämmityskattila jäisi varalta käyttövalmiuteen.
Maalämpöputkea jo olemassa; Meltex PE80 40X2.4 PN8. Tätä jää ylikin reippaasti.
Autotallivaraus, onnistuisiko laskelmat tallilla ja ilman? Kiitos jo etukäteen.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
-> Oulunseutu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
-> 1998, Talo ei rinteessä, tontti kyllä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
-> Puu/sähkö keskusvaraaja 2000L. Puuta talviaikaan jokapäivä n. 120kW laskennallisesti (3-4h x 40kw kattila, ei täysteholla kokoajan)
     - Leivinuuni varaava talvella 3krt×2pesällistä/vko.
     - Sähkö 8500kw/a
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
-> Märkätilojen lattialämmitys, sekä muualla vesipatterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
-> Koneellinen tulo/poisto lämmöntalteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
->Ulkoseinien yhteispituus n. 63m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
-> Vaaka/pystylautavuoraus, tuulensuojalevy 12mm, koolaus 50mm x50mm+ miner. villa 50mm, runko 50mm x150mm+ miner.villa 150mm, sisäpinnat : rak. levy ja puolipaneeli. (150+50+12=212mm)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
-> Alakerta n. 125m2, korkea pirtti vinolla sisäkatolla, yläkerta ~50neliötä vinolla sisäkatolla.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
127+50
- Huonekorkeudet kerroksittain?
->Ala 3m,(46m² pirtti/tupa vinolla sisäkatolla korkeimmillaan 7m hox. leivinuuni täällä)
->Ylä 3m vino sisäkatto
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
-> Laatta sekä laminaattilattia  50/50
    -solumuovistyrox 100mm ja (150mm sokkelin reunoilla)
     -hiekka/soratäyttö
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
->  selluvilla 300/200mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
-> 3- lasiset. Ei normaalia suurempia ikkuna-aloja. Yläkerran vinossa katto-osuudessa kattoikkuna 3kpl.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
-> Ei ole, mutta tarkoitus olisi tehdä varaus autotallille n. 80-100m2 3.5m korkea.
Lämmönsiirtokanaali tulisi n. 10m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
-> Mahdollisesti autotalli 12-15°c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
-> Ei ole
Otsikko: Vs: Mitoituspyynto OKT (+tallivaraus) Oulu
Kirjoitti: tomppeli - 09.09.24 - klo:10:32
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12353.0;attach=21178).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C               
- Alakerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 127 m2, 381 m3  (54°C)      43,6 W/m2   5,53 kW   16 456 kWh
- Yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 50 m2, 150 m3  (54°C)      46,2 W/m2   2,31 kW   6 624 kWh
- Autotalli 2025: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 90 m2, 225 m3  (19°C)   43,5 W/m2   3,91 kW   6 846 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K         13,6 kPa   0,05 kW   463 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      44 W/m2   11,81 kW   30 389 kWh
• Kiinteistö yhteensä   267 m2   756 m3   3,5 COP   11,5 kW   30 389 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 493 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,5 kW   27 896 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   32 296 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,5 kW   32 296 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   267 m2   121 kWh/m2   3,5 SCOP   12,5 kW   32 296 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         12,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -32 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22942 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   8,9 kW   22 942 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            9 354 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 354 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 631 kWh

Tarvitaan vähintään 242 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   242 m
- Kaivon aktiivisyvyys 237 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 242 m.   Putkea kaivossa yhteensä   484 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 523 ltr - 14 min 47 s   110 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 855 ltr - 22 min 59 s   70 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 656 ltr - 18 min 22 s   58 kPa = 0,58 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 710m = 2x360 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 702 ltr - 18min 52s      32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyynto OKT (+tallivaraus) Oulu
Kirjoitti: tomppeli - 10.09.24 - klo:13:26
KORJATTU VERSIO B:

Autotallin huonekorkeudessa oli virhe. Pahoittelen mokaani. Tässä laskelma korjattuna.
Korjasin sen ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12353.0;attach=21181).
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”mikkeee” versio B   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Alakerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 127 m2, 381 m3  (54°C)      43,6 W/m2   5,53 kW   16 456 kWh
- Yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 50 m2, 150 m3  (54°C)      46,2 W/m2   2,31 kW   6 624 kWh
- Autotalli 2025: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 90 m2, 315 m3  (19°C)   48,6 W/m2   4,37 kW   7 622 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K         13,6 kPa   0,05 kW   463 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      46 W/m2   12,27 kW   31 165 kWh

• Kiinteistö yhteensä   267 m2   846 m3   3,5 COP   11,9 kW   31 165 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 493 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,0 kW   28 672 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   33 072 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,0 kW   33 072 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   267 m2   124 kWh/m2   3,5 SCOP   13,0 kW   33 072 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         13,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -32 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23495 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   9,3 kW   23 495 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            9 577 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 577 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 631 kWh

Tarvitaan vähintään 244 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   244 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 m.   Putkea kaivossa yhteensä   488 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 527 ltr - 14 min 27 s   120 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 861 ltr - 22 min 25 s   76 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 661 ltr - 17 min 56 s   63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 812 ltr - 21 min 52 s   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 727m = 2x370 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 718 ltr - 18min 41s   34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.