Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: lillis - 20.10.07 - klo:13:19

Otsikko: LJ-meno ja LJ-paluu samat arvot
Kirjoitti: lillis - 20.10.07 - klo:13:19
Hei miten voi LJ meno lämpötila olla sama kuin LJ paluu ???? Tukit käsisäädöllä ja kierrot täysin auki. Kyseessä siis NIBE 1210.
Otsikko: Re: LJ-meno ja LJ-paluu samat arvot
Kirjoitti: ziffy - 20.10.07 - klo:20:54
LJ meno lämpötila-anturi sijaitsee lauhduttimen jälkeen ja LJ paluu -anturi ennen lauhdutinta eli kompuran ollessa poissa päältä LJ meno ja paluu voivat olla samat.

Kompuran ollessa käynnissä LJ meno ja LJ paluu eivät voi olla samat tai jos ovat niin silloin taitaapi jotain olla vialla...
Otsikko: Re: LJ-meno ja LJ-paluu samat arvot
Kirjoitti: lillis - 20.10.07 - klo:21:37
Joo, kyseessä siis tilanne kun kompura ei ole päällä eli näyttää olevan normaalia ;D