Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: kahe - 03.09.24 - klo:08:41

Otsikko: AIT PWZS82H3S ja virhekoodi 792 LIN-yhteys katkennut
Kirjoitti: kahe - 03.09.24 - klo:08:41
Viikonloppuna tuli 761 ilmoitus ja nyt toistuu virran katkaisun jälkeen 792. Onko muille tuttu?

Ikävä vika, kun ei saa edes sähkölle pakotettua nyt. Liuospumpun liittimiä neuvoi irrottamaan ennen kuin pääsee asentaja paikalle, jos sen liitin olisi hapettunut.Missään ei näy kosteutta, mutta onkin seissyt jo pari  päivää. Luxtronix siis käynnistyy ja näyttää pitkään LIN yhteyden yrittämistä. Koneen kortilla vilkkuu alempi vihreä valo modbus liittimen yläpuolella. Näiden alla on releen näköinen B1 tarralla palaa punainen valo.
Otsikko: Vs: AIT PWZS82H3S ja virhekoodi 792 LIN-yhteys katkennut
Kirjoitti: kahe - 03.09.24 - klo:14:35
Kortti tilaukseen ja vaihtoon.
Otsikko: Vs: AIT PWZS82H3S ja virhekoodi 792 LIN-yhteys katkennut
Kirjoitti: kahe - 05.09.24 - klo:13:43
Kortti vaihdettu ja heräsi toimimaan.

Ohjelmisto päivitys samalla ja nyt katosi kotiverkosta webserver. Eikö se enää ole käytössä? Nyt on tuo myUplink yhteys.
Otsikko: Vs: AIT PWZS82H3S ja virhekoodi 792 LIN-yhteys katkennut
Kirjoitti: kaupunkitila - 09.09.24 - klo:20:08
Voisko se "webserver" olla ottanut uuden ip-numeron... ja siksi ei löydy?

Täällä laitoin maalämpöpumpun "priva-verkkoon", ja sille oma (Raspberry:llä pyörivä) dhcp -palvelin, jossa maalämpöpumpun MAC -osoitteen perusteella dhcp -palvelin antaa maalämpöpumpulle aina saman ip-numeron, helpottaa löytämistä. MAC -osoitteen selvitin linux dhcp-palvelimelta, löytyy melko helposti kun maalämpöpumppu hakee  itselleen ip-numeron..

Mielenkiinnosta, paljonko uusi kortti maksoi? Ja mihin se kortti tuli tarkalleen ottaen? Siihen "irralliseen" Luxtronic -ohjaimeen, jossa on pyöreä iso nappi jota käytetään valikoissa?
Otsikko: Vs: AIT PWZS82H3S ja virhekoodi 792 LIN-yhteys katkennut
Kirjoitti: kahe - 16.01.25 - klo:11:21
Palaanpa tähän, kun muistin. Webserver url on muuttunut ja on nyt ilman tuota sanaa kokonaan eli löytyi juuresta ja salasanan takana. Käyrää ei piirrä samaan tyyliin kuin vanhalla softalla.

MyUplink sovellukseen ei saa lisättyä liuoksen lämpötiloja. Itseä kiinnostaa juuri nähdä kuinka kylmäksi kaivo menee talvella. No nyt kelit olleet suotuisat eikä pitkiä käyntijaksoja ole tullut vielä. No liuoksen näkee nyt tuolta serveriltä kaikkine tietoineen. Firmis päivitys tuli myUplinkin kautta suoraan.

Pumpun pääkortti siis meni vaihtoon. Ei keskustellut enää ohjaimen kanssa. Hintaa noin 600€ +työt. Ikävähennysten ja vakuutuksen omavastuun jälkeen tuli muutama euro takaisin. Ihanan halpaa ja maksaa vakuutuksista. Olisi pitänyt paskoa koko pumppu siis samaan rahaan. Kaikki vanhat tiedot säilyivät Luxtronicissa itsessään, kun pumppu käynnistyi uudella kortilla.