Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Tikru - 28.08.24 - klo:13:28
-
Hei,
Rakennusprojekti tulossa ja faktoja lämmitysjärjestelmään kaipaisin. Alla tiedot.
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? = Joroinen
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? = 2026, ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. = Valmistajan laskennallinen Energiankulutus maalämmöllä 4 911 kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? = Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? = Koneellinen IV lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. = 12650x8260
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? = Uretaaniin pohjautuvan seinärakenteen u-arvo on 0,11
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? = yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? = asuinpinta-ala n.90m²
- Huonekorkeudet kerroksittain? = 2560mm.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? = Lämmin eristetty alapohja, missä koneellinen ilmanvaihto. Alapohjan U-arvo on 0,13
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? = Höyrynsulkuratkaisuna osb-levyä ja pontattua uretaanieristelevyä. 50mm uretaanin lisäksi yläpohjassa on 450mm ekovillaa. U-arvo on 0,07
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? = 3 lasiset, rakennuksen yhdellä pitkällä sivulla normaalia enemmän ikkunapintaa n. 18m²
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? = Ei ole
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) = normaali huonelämpötila 20-21ºC
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. = Katso edelliset kohdat, Ikkunat, U – arvo 1,0 W/m²K, Ulko-ovet U-arvo 0,83 - 1,0 W/m²K
Asukkaita 2 henkilöä, ei takkaa, sauna.
Kiitos jo näin etukäteen.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12337.0;attach=21158)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus ”Tikru” JOROINEN (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Uudisrakennus 2026: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 233 m3 (31°C) 32,4 W/m2 2,95 kW 8 844 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 2,95 kW 8 844 kWh
• Kiinteistö yhteensä 91 m2 233 m3 5,5 COP 2,8 kW 8 844 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,4 kW -1 200 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 2,3 kW 7 644 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,144 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,79 kW 3 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 10 944 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 4,0 kW 10 944 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 91 m2 120 kWh/m2 4,6 SCOP 4,0 kW 10 944 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 3,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 4,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 8543 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 3,3 kW 8 543 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 401 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 401 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 980 kWh
• Tarvitaan vähintään 120 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 120 m
- Kaivon aktiivisyvyys 114 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 120 m. Putkea kaivossa yhteensä 240 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,26 l/s = 15,6 l/min = 936 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,26 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 274 ltr - 18 min 6 s 12 kPa = 0,12 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 246m = 1x250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 245 ltr - 15min 42s 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hei,
Kiitos paljon laskelmasta, sitä on hyvä verrata sitten talotoimittajan vastaavaan ja lähinnä pumpun koon sekä kaivon pituuden määrittelyssä.
Lähettäisitkö laskelman vielä minulle sähköpostilla, kiitos.
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi.