Mistä voisi lähteä vikaa etsimään kun kompressori yrittää käynnistyä, niin n. 2 sekunnin kuluttua tulee korkeapainehälytys ja kompura sammuu.
-Kiertovesipumppu vaihdettu juuri uuteen, vika ilmeni sen jälkeen mutta ei todennäköisesti liity siihen
-Järjestelmä ilmattu huolellisesti (kaikki lämmityspiirit)
-Termostaatit on auki, eli lämmityskiertoa ei ole mitenkään rajoitettu
-Mutasihti puhdistettu

Kompressori siis yrittää käynnistyä, mutta korkeapainepressostaatti antaa välittömästi hälytyksen.

Vinkkejä mitä kokeilla seuraavaksi?

Laitteisto on Nereuksen, ikää n. 12 vuotta.


Otsikko: Vs: Nereus - Kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: seppaant - 27.08.24 - klo:12:01
Lainaus
Mistä voisi lähteä vikaa etsimään kun kompressori yrittää käynnistyä, niin n. 2 sekunnin kuluttua tulee korkeapainehälytys ja kompura sammuu.
Kaksi sekunttia on niin lyhyt aika että mikään prosessiarvo ei ehdi nousta hälytysrajalle.
Ensimmäisenä kannattaa tarkastaa hälytyksen antava painekytkin ja siihen tulevat sähköjohdot.

ATS
Otsikko: Vs: Nereus - Kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Matias - 27.08.24 - klo:13:55
Jos nestelinjan magneettiventtiili ei avaudu kun kompressori käynnistyy niin voisi tulla tuollainen nopea paineen nousu ja presson laukaisu ;)

edit: Ettei olisi remontissa irroitettu magneettiventtiilin hattu jostain syystä ja se on edelleen irrallaan?
Otsikko: Vs: Nereus - Kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Eevil - 28.08.24 - klo:08:17
Painekytkin ja kaapeloinnit silmämääräisesti tarkastettuna ok. Toki painekytkin voi olla rikki, mutta jotenkin epätodennäköistä että olisi yhtäkkiä rikkoontunut.
Tarkastattiin myös 3-tie venttiilin (moottoritoimilaite irti, venttiili kääntyy normaalisti) ja myös toimilaite kunnossa.

Mankkuventtiiliä en järjestelmästä löytänyt? 

Onkohan vielä jotain mitä voisi kokeilla? 

Kompura tosiaan yrittää käynnistyä, mutta lähes välittömästi tulee HP-hälytys joka sammuttaa sen.
Otsikko: Vs: Nereus - Kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Matias - 28.08.24 - klo:14:56
Lainaus
Mankkuventtiiliä en järjestelmästä löytänyt? 

Lauhduttimelta paisuntaventtiilille menevässä kupariputkessa pitäisi olla ?
Otsikko: Vs: Nereus - Kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: seppaant - 28.08.24 - klo:15:38
Ensiksi kannattaa tarkastaa painekytkimen toiminta.

Todennäköisesti toimii siten:
- että oltaessa hälytysrajan alapuolella on virtapiiri katkaistu
- ja paineen saavuttaessa hälytysrajan virtapiiri kytkeytyy
- Tai sitten päinvastoin

Irrota sähköjohdot
- mittaa painekytkimen tila
- käynnistä kone
- katso muuttuiko kytkimen tila
- jäikö kone käyntiin vai pysähtyikö saman tien

ATS
Otsikko: Vs: Nereus - Kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Eevil - 30.08.24 - klo:10:43
Se kuulkaas oli se HP-pressostaatti rikki (NC-tyyppi). 
Huoltoyhteeseen saa todennäköisesti laitettua T-haaralla uuden.

Raportoin vielä korjauksen jälkeen miten käy.
Otsikko: Vs: Nereus - Kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Eevil - 06.09.24 - klo:13:25
No niin, nyt on HP pressostaatti vaihdettu ja kaikkii toimii hienosti!