Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Mikas - 25.08.24 - klo:13:02

Otsikko: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Mikas - 25.08.24 - klo:13:02
Tuollaista alkoi tulla. Pumppu on PWZSV 92H3S ja toiminut vuoden päivät moitteetta. Olisiko hyviä ehdotuksia siitä mistä alkaisin vikaa etsiä. Näyttää myös siltä, ettei tee lämmintä käyttövettä. Varsinainen lämmitys on vielä kokonaan pois päältä ???
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: seppaant - 25.08.24 - klo:17:25
Tuleeko hälytykset samoihin aikoihin vai toisistaan riippumatta eri aikoina?
Jos hälytykset tulee samoihin aikoihin ja samalla käyttövesikään ei lämpiä kunnolla, saataisi se viitata paisuntaventtiilin virheelliseen toimintaan tai että koneesta on vuotanut kylmäainetta hukkaan.

Selventäisi asiaa, jos katsoisit koneen tehdessä käyttövettä muutaman oleellisen mittausarvon.
- Menovesi
- Paluuvesi
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Kuumakaasu
- Käyttövesisäiliön lämpötila

Käyttöohjeen mukaan koneesta voi kerätä mittaustietoja muistitikulle.
Tällainen tikulle kerätty mittaustieto selventäisi asiaa vielä paremmin

ATS
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Mikas - 25.08.24 - klo:20:26
Kiitos nopeasta vastauksesta. Ongelma saattaa olla siinä, että keruupiirin paisuntasäiliö on täysin tyhjä. Tutkimpa tilannetta lisää. Pumppu siis käynnistyy, käy varttitunnin ja pysähtyy. Keruupiirin lämpötilat pysyvät kokoajan samana. Siksikin epäilen, että vika olisi nesteen vähyydessä keruupiirissä.
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Mikas - 25.08.24 - klo:22:21
En ole tekniikan tohtori tälläkään alalla mutta vihainen tuijotus pumpun edessä aiheutti sen, että pumppu lähti nöyrästi käyntiin. Kävi tunnin ja nosti käyttöveden lämpötilan haluamaani 50 asteeseen. Pumpun lähtiessä käyntiin myös paisuntasäiliöön ilmestyi neste joka sitten kyllä taas hävisi kun pumppu pysähtyi. Jokuhan nuo häiriöt toki aiheutti. Pumpun toimiessa menevän ja tulevan nesteen lämpötilaero porakaivosta oli kokoajan vakiot 3,5 astetta.
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: seppaant - 26.08.24 - klo:10:04
Lainaus
Pumpun lähtiessä käyntiin myös paisuntasäiliöön ilmestyi neste joka sitten kyllä taas hävisi kun pumppu pysähtyi
Tämä selittäisi tuon matalapainekatkaisun mutta en keksi mitään syy-yhteyttä tulistushäiriöön.
Joka tapauksessa lisää nestettä paisuntasäiliöön siten että pinta on noin puolessavälissä astiaa.
Jos sinulla ei ole keruupiirin nestettä, niin pienen, litran parin, täytön voi tehdä myös tavallisella vedellä.

ATS
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Mikas - 02.09.24 - klo:09:40
Palaan vielä tähän asiaan sen verran, että lisättyäni kerupiiriin kolme litraa litkua lakkasivat kaikki häiriöilmoitukset. Nestepinta on nyt karvan vaille paisuntasäiliön puolessa välissä eli kaikki tuntuisi olevan kunnossa.
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Kirvesniem1 - 05.01.25 - klo:16:19
https://www.dropbox.com/home/Maal%C3%A4mp%C3%B6pumppu%20loki (https://www.dropbox.com/home/Maal%C3%A4mp%C3%B6pumppu%20loki)
Tuossa olisi linkki oman AIT pumpun tän päivän lokiin. Heti kun tuli -15'c pakkasia ni alkoi tulistusta tekee. Ite en saa noita jostai syystä auki nyt ja softa ei taho latautua koneelle, ni voisiko joku kurkata et mitä kone vääntää?
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Kirvesniem1 - 05.01.25 - klo:16:24
Toinen kysymys, missä on tuo keruupiirin täyttö AIT pumpussa?
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: fraatti - 05.01.25 - klo:22:38
Toinen kysymys, missä on tuo keruupiirin täyttö AIT pumpussa?

Se on yleensä koneen ulkopuolella. Usein joko täytetään läpinäkyvään tasoastiaan tai jos järjestelmässä on kalvopaisunta-astia niin täyttö täyttöryhmän venttileistä. Samassa on yleensä myös sihti. Näihin tarvitaan jonkinmoinen ulkopuolinen pumppu.
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: kaupunkitila - 06.01.25 - klo:10:21
https://www.dropbox.com/home/Maal%C3%A4mp%C3%B6pumppu%20loki (https://www.dropbox.com/home/Maal%C3%A4mp%C3%B6pumppu%20loki)
Tuossa olisi linkki oman AIT pumpun tän päivän lokiin. Heti kun tuli -15'c pakkasia ni alkoi tulistusta tekee. Ite en saa noita jostai syystä auki nyt ja softa ei taho latautua koneelle, ni voisiko joku kurkata et mitä kone vääntää?

Linkki kysyy tunnaria/kirjautumista, Gmail-tunnarilla ilmeisesti voisi kirjautua, jolloin tulee ilmoitus nimen, profiilikuvan yms. jakamisesta Dropboxille, mulle vähän epäselvää mitä se tarkoittaa, klikkasin cancel.  Ehkä joku toinen voisi kurkata..




Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Kirvesniem1 - 06.01.25 - klo:18:05
https://www.dropbox.com/scl/fo/wki0kndb7nlanj02ttx53/AEXGkrCJia_m0fdgtHc52gA?rlkey=dvs6l948xopb0p9kxs9fw2mw5&st=541i8kr1&dl=0 (https://www.dropbox.com/scl/fo/wki0kndb7nlanj02ttx53/AEXGkrCJia_m0fdgtHc52gA?rlkey=dvs6l948xopb0p9kxs9fw2mw5&st=541i8kr1&dl=0)

Nyt pitäs toimia normaalisti. En tiiä mikä tuohon tuli et noi pyytää tunnaria yms.
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Kirvesniem1 - 06.01.25 - klo:18:08
Tässä vielä liitetiedostona
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: kaupunkitila - 06.01.25 - klo:21:57
Nopealla vilkaisulla mulla osuu silmään vain
- lämmitystehon heilunta  ( tyypillinen Alpha Innotec:in vikatilanne )
- kompressori sammuu käyttövesisyklin jälkeen   ( ----- // ------- )

kts. liitteet
- compressor_stats.pdf  :ssa näkyy 10 kompressorin sammumista 48 tunnin ajalle. Se on paljon, invertteri-maalämpöpumpun pitäisi toimia yhtäjaksoisesti ainakin pari-kolme kuukautta yhtäjaksoisesti näin talvella, kun on lämmitystarvetta.   Tuota sammumista ehkä voisi koettaa lieventää hystereesi-asetuksilla. Mutta se on aika haastavaa, koska on samanaikaisesti tuo lämmitystehon heilunta -vika,  kelien lämmitessä, kun lämmitysteho heiluu ja tulee hetkellisesti tilanne maalämpöpumppu luulee (virheellisesti) ei ole lämmitystarvetta... niin isolla hystereesillä voi olla kompressori ei enää lähdekään päälle.   Vaatii siis jatkuvaa ihmisen seurantaa..

Ehkä joku muu huomaa enemmän..
Otsikko: Vs: 721 matalapainekatkaisu ja 765 tulistus häiriöilmoitukset
Kirjoitti: Kirvesniem1 - 07.01.25 - klo:05:51
Kiitoa! Tää kaikki humppa alko kun maapiirii ilmattii ja sinne huolto laitto lisää nestettä.