Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Jamisi - 05.06.24 - klo:16:47
-
Hei,
Päivitin viime viikolla Thermia Calibra 7 OTA päivityksellä softan versioon 16.0.5
Tämän jälkeen Smart Grid ohjauksen boost ja confort toiminnot eivät ole toimineet. Ohjaukselle en ole tehnyt fyysisiä muutoksia ja apureleet vetävät. BM-kortilla releiden kosketintieto tulee kuten aikaisemminkin liittimille D21 ja D22. Näyttö oli hiukan muuttunut. Ko. toiminto on näkyvissä "Tehonkulutuksen valvonta" välilehdellä. Valintana minulla on SG-ready.
Haiskahtaisi softabugilta. Vai tulisiko jotain asetusta muuttaa?
Onko kenelläkään yhteystietoja Thermian suuntaan, johon tästä voisi esittä kysymyksen?
Kiitos.
EDIT 6.6.2024: Softapäivityksen yhteydessä Asennus osiosta Tehonkulutuksen valvonta (välilehdellä 6/7) oli nollaantunut. Asetin Arvoksi BM ja avot.. toimii.