Tässä on hetki tullut tutustuttua uuteen kotiin ja samalla maalämmön toimintaan nyt lämmityskauden ulkopuolella. Tässä vaiheessa ihmetyttää käyttöveden asetukset ja onko toiminta normaalia kun tuntuu lämmitys käynnistyvän varhain asetuksiin nähden. Käyttöohjeissa on varsin niukalti näitä kuvattu...
Käyttövesiasetuksissa on
Käynnistys 43
Pysäytys 59
Anturin vaikutus 0.65
Käyttöveden aika 1:00:00
Käynnistys lämpötilan laskiessa Off (tämä oli aluksi päällä, laitoin 3.6. myöhään illalla pois, ei näytä vaikuttavan)
Legionella On
Kuumennusväli 14
Kuumennusaika 0
Pysäytyslämpötila 60
Ohjelmisto Genesis 14 (juuri päivitetty)
Mikä on se parametri mikä käynnistää lämmityksen paljon ennen "käynnistys 43" arvoa? Pumpun mukaan käynnistyksen tarve on nimenomaan käyttövesi. Luulin jo keksineeni että se on tuo "Käynnistys lämpötilan laskiessa" mutta ei näytä vaikuttavan. Nythän vesi lämmitetään hyvin usein lähelle tuota Legionellan 60 asetusta. Mikä on käyttövesi alaraja? Käynnistyykö lämmitys sen mukaan? Saako sitä kuvaajaan?
-
Onko käyttövesiasetuksena Economy, Normal vai Comfort?
Onko uudessa kodissa mahdollisesti lämpimän käyttöveden kierto?
Ei tuon kyllä pitäisi noilla asetuksilla alkaa käyttövettä lämmittämään vähän ylitse 50c lämpötilassa.
Pumpun ruudulta saa näkyviin käyttöveden ylärajan, painotetun ja alarajan, mutta vain asentajakoodin alta. Näkyy niin graafina kuvaajissa kuin sitten käyttötiedoissa.
(https://anreal.datanurkka.org/maalampo/kuvia/IMG_20240107_093702_kayttotiedot3.jpg)
-
Mistä valikosta tuo asetus löytyy? Olen mielestäni kaikki kahlannut läpi, mutta tuota ei ole tullut vastaan.
Onkohan tuo "käynnistys" lämpö verrattu painotettuun vai tuohon ylärajaan? Online palvelussa ei ole kuin tuo yläraja..