Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: JariR80 - 31.05.24 - klo:15:47
-
Moi,
Vanhemman puutalon öljylämmityksen päivittämistä maalämmölle kaavailen ja mitoituslaskelmiin toivoisin näkemystä. Alle olen koittanut kaivaa tarvittavia tietoja ja olisin kiitollinen jos näkemyksiä näistä syntyisi:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
- Vantaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
- Rakennusvuosi 1956
- Ei rinnetalo, kalliokukkulalla, kellaritila kallion kupeessa n. 70% maan alla, peruskallion päällä josta piippu nousee
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Lämmityöljyn kulutus n. 2000 l/v +/-100 l
- Kulutusarvio perustuu 20v asumiseen, tankkaus 1000 litraa 2 kertaa vuodessa
- Asukkaita ollut 2-5 hlö, ei isoa vaikutusta öljyn kokonaiskulutukseen
- Käyttövesi lämmennyt kattilan kierukassa, ei varaajaa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
- Osittain patterilämmitys, osin lattialämmitys.
- Keskikerroksessa n. 40m2 pattereilla ja 30m2 lattialämmityksellä, ullakko lattialämmityksellä,
- Kylpyhuoneessa (n. 4m2) vesikiertopatteri + sähkölattialämmitys
- Ouman EH-80 toimii C-lämpökäyrällä, muuten oletusasetukset
- Shuntti lattialämmitysosaa varten
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
- Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- 34m (10 + 7 + 10 + 7)
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
- Kellarin seinät: 200mm kevytbetoniharkko, kylpyhuoneen/saunan kohdalla ulkoseinien paksuus n. 400mm harkkoa
- Keskikerroksen seinät: lomalautaverhous, tuulensuojalevy? (joku levy, joka sisäpuolelta näyttää villalevyltä ja ulkopuolelta lomalaudan raosta voi nähdä foliomaisen pinnan), 100mm? sahanpuru, tervapaperi, laudoitus, ehkä 12mm haltex levy, tapetti
- Ullakkokerroksen seinät: 300mm pellavavilla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
- Kellari, keskikerros, ullakko
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- Kellari: n. 40m2, josta n. 30m2 puolilämmintä tilaa ja n. 10m2 kph + sauna, märkätilojen kohdalla ulkoseinän paksuus 400mm harkko
- Keskikerros: n. 70m2
- Ullakkokerros: n. 32m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
- Kellari: 185-210cm
- Keskikerros n. 240cm
- Ullakko: keskellä 220cm, sivuilla 170cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- Osin maanvarainen betonilaatta, osin kellari. Koko kellarin/laatan alalla arviolta 250mm kutteripuru kellarin ja keskikerroksen välillä.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
- Kylmien sivuvinttien kohdalla 250mm sahanpuru + 200mm pellavavillalevy
- Ullakkohuoneen katto 200mm uretaanilevy, ullakkohuoneen seinissä 250mm pellavavilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
- Ullakko: 2-lasiset, sisempi ruutu lämpölasi
- Keskikerros: 2-lasiset alkuperäiset (tarkoitus uusia lähivuosina)
- Kellari: kylpyhuoneessa 3-lasinen, muuten 2-lasiset (tarkoitus uusia lähivuosina)
- Ikkunat pienehköjä, kellarissa pieniä
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Kellaritila n. 30m2 tarkoitus pitää puolilämpimänä > +10 astetta, yleensä on yli 16 astetta, mutta kylmimmillä pitkittyneillä pakkasilla voi mennä 10 asteen tuntumaan
- Keskikerros ja ullakko +21-22, ei olla paleltu
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
- Ei tiedossa
Muuta:
- Toimiva öljylämmitys jätetään varajärjestelmäksi rinnalle ja sen tulevaisuutta katsotaan myöhemmin, tavoitteena olisi siitä pitkässä juoksussa pyrkiä eroon tai muuttaa uusiutuvakäyttöiseksi. Kattilassa on lisäksi puunpolttomahdollisuus, jota tähän asti ei ole käytetty.
- Kellari pysynyt tähän saakka lämpimänä pannuhuoneen hukkalämmöllä, tarkoitus asentaa patterit sinne ja keskikerroksen patterit muuttaa isommiksi ja kaksilehtisiin malleihin
Ystävällisin terveisin
JariR80
-
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12255.0;attach=20964).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”JariR80” VANTAA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarikerros 1956: -Patterilämmitys, 17°C, 40 m2, 80 m3 (54°C) 64,9 W/m2 2,60 kW 5 849 kWh
- Keskikerros 1956: -Patterilämmitys, 21,5°C, 70 m2, 168 m3 (54°C) 51,1 W/m2 3,58 kW 8 795 kWh
- Ullakko 1956: Laminaatti-Lattialämmitys, 21,5°C, 32 m2, 64 m3 (34°C) 39,1 W/m2 1,25 kW 2 990 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 52 W/m2 7,42 kW 17 635 kWh
• Kiinteistö yhteensä 142 m2 312 m3 3,5 COP 7,2 kW 17 635 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 657 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,5 kW 15 978 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,162 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,87 kW 3 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 578 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,0 kW 19 578 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 142 m2 138 kWh/m2 3,4 SCOP 8,0 kW 19 578 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13890 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,4 SCOP) 5,7 kW 13 890 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 688 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 688 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 152 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 152 m
- Kaivon aktiivisyvyys 146 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 m. Putkea kaivossa yhteensä 304 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 332 ltr - 13 min 20 s 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 341m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 323 ltr - 12min 31s 55 kPa = 0,55 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon vastauksesta ja laskelmasta.
Ratkaisu jota minulle on tähän kohteeseen kaavailtu olisi:
- Jämä Star Inverter 6 kW
- Erillinen Jäspi VLM 300 Star käyttövesivaraaja
- Puskurivaraaja Jäspi Buffer 100
- 180m lämpökaivo
Mitoituslaskelmasta poiketen siis pumpun teho olisi hieman alhaisempi, mutta kaivo taas puolestaan jonkin verran syvempi. Olisiko tarve mahdollisesti tehokkaammalle pumpulle, mutta asettaisiko se kaivollekin samalla uusia vaatimuksia?
-
Laskelman perusteella 6 kW lämmitysteho riittäisi täystehoisena noin -13 .. -15 pakkasille.
152 metrinen kaivo riittää 8 kW pumpulle, mutta vähän sitä syvempi olisi turvallinen ratkaisu.
Laskelma on tehty aika pienelle lämpimän käyttöveden määrälle ja pinehkölle ilmanvaihdolle.