Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: turska - 28.05.24 - klo:12:39
-
En löytänyt eksklusiivista totuutta foorumin viesteistä, joten pakko kysyä erikseen.
Saako F1255 pumpulla kätevästi kylppäreiden lattiat kuivatettua näin kesäaikaan?
"ongelma" on siis se, että kesäaikaan lattialämmitys ei juuri lämmitä ja näin kylppäreiden lattiat ovat kosteana verrattain pitkän aikaa VS talvi.
-
Jos muut tilat haluaa pysyvän lämmittämättöminä, niin eikös silloin tarvita kosteita tiloja oma piiri jota voi säätää erikseen.
-
Näin se minun ymmärtääkseni on ja näin minun ymmärtääkseni tehtykin. Mutta miten tuo tehdään ihan käytännössä? Mistä asetuksien syövereistä löydän piirin mitä pitää käskyttää?
Käytännössä siis kuivat tilat ovat "säätimen" "takana" ja kosteat tilat (suihkutilat x 2, wc, kodinhoitohuone) ovat automatiikan takana.
-
Muuta asetuksista Sisäilmasto-lisäasetukset-pienin menolämpötila. Minulla asetuksissa 25 astetta kylpyhuoneen piiriin.
Nyt en muista kumoaako lämmityksen pysäytys - asetus tämän. Se löytyy Lämpöpumppu-lisäasetukset-autom. tilan asetukset.
Jos olen oiken ymmärtänyt, niin tuo otsikossasi mainittu "lattian kuivaus toiminto" tarkoittaa rakennusaikaista valun kuivatusta.
-
Lattiankuivaustoimintoa voisi periaatteessa käyttää manuaalisesti, valikosta löytyy sellainen asetus. Voi asettaa keston sekä menoveden lämpötilan. Täytyypä funtsia, kiitos!