Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: prelude - 11.05.24 - klo:11:21
-
Tutkin ajatusta, jossa iso varaaja (>10m3) varattaisin lämpimäksi muutamassa tunnissa vuorokaudessa kun pörssisähkön hinta on alhaalla.
Tässä syy miksi asiaa mietin,
Sähkön kustannukset (ei sisällä siirtoa) on ajalta 1.4.2023-31.3.2024:
Nykyisellä profiililla: 1665€
Päivän spot keskihinnalla: 1985€
Käyttäen kaiken energian tunnissa: 775€
Käyttäen 3:a halvinta tuntia tasaisesti: 885€
Käyttäen 6:a halvinta tuntia tasaisesti: 987€
Pakkasilla lämmitykseen meneen noin 300kWh lämpöä vuorokaudessa eli 12.5hWh tunnissa ja pidän tätä mitoitus arvona. (vuoden -23 kokonais kulutus oli noin 28MW jossa lämpöpumput tuottivat lämmön ja osa meni myös sähköauton latauskeen, kaivo laskettu 60MWh:n vuosikulutuksella)
Vaikka en olekkaan hommaamassa 300kw:n mlp:tä ladatakseni varaajan tunnissa niin minua kiinnostaa miten kaivo käyttäytyy kun siitä otetaan hetkelliesti enemmän energiaa kuin se on mitoitettu.
Jos otamme esimerkiksi tuon 6h:n mitoituksen niin kaivosta otetaan wuorokaudessa tuo 300kwh energiaa (oikeaistaa vähän eikä lasketa pumpun käyttämää energiaa mukaan) 6h tämä tarkoittaa 50kWh ottamista maasta.
Jatkuvasti käyvän pumpun kanssa täällä espoossa 300m kaivo riittäisi tähän käyttöön (Kaivosta 34MW vuodessa).
Mutta jos nyt samasta kaivosta otankin tuon 300/24=12.5kW:n sijasta tuon 50kW:a 6:n tunnin ajan ja annan kaivon huilata seuraavat 18h niin miten kaivo käyttäytyy? Tuleeko vastaan jotain joka estää kaivon käyttämistä näin? Muuta mieleentulevaa?
-
ilmeiseti onnituisi 300 metrisellä kaivolla, mutta pitäisi olla 50 millinen putkitus koko keruun pituudelta.
-
Meillä on aika sama lämmitystarve (300kWh kylmimpinä päivinä) ja reilu 300m yhteensä kaivoa ja kokemuksesta sanoisin, että ongelmaksi muodostuu se ettei kaivosta saa kovin helposti sellaisia tehoja irti mitä tuo vaatii.
16kW pumpulla tuli talvella pörssisähköoptimointia tehtyä, niin kyllä siinä vaiheessa kun pumppu jauhaa täysillä kompressorikierroksilla, keruunesteen paluulämmöt alkaa äkkiä laskea kohti nollaa ja lopulta jopa alle (-1 asteessa käytiin kylmimpinä päivinä). Ja tässä vaiheessa COPikin alkaa olla lähempänä kolmea kuin neljää eli 16kW pumpustakaan ei saa enää irti kuin ehkä 12-14kW.
Ongelma on, että keruuneste kiertää pumpun käydessä isoilla kierroksilla niin vauhdilla, ettei se ehdi lämmetä kierrossa riittävästi.
Tuollaisiin 50kW tehoihin vaadittaisiin aivan järjettömästi ylimitoitettu järjestelmä. Lähtisin ehkä ennemmin jollain 16kW järjestelmällä, vähän ylimitoitetulla kaivolla ja hyväksymällä sen, että kovemmilla pakkasilla optimoinnissa pitää vähän löysätä.
-
Viittaatko keruunesteen paluulämpötilalla kaivosta tulevaan vai kaivoon menevään?
-
Viittaatko keruunesteen paluulämpötilalla kaivosta tulevaan vai kaivoon menevään?
Kaivolta tulevaan, pahoittelut epäselvästä termistöstä