Tervehdys,
Talossani on vesikiertoinen lattialämmitys kahdessa kerroksessa. Lämmön lähteenä toimii 7800i lwm pumppu puskurivaraajalla. Putkari käski hommata mm100 ohjausyksikkö, mutta miten tämä toimii? Onko näin, että mm100 kytketään lattialämmityksen menoveden lämpötila-anturi, sekoitus venttiili sekä ulkoinen kiertovesipumpu. Maalämpöpumpun mukana tullut lämpötila-anturi taas kytketään varaamaan?
-
Juuri näin. Varaaja on LP1 ja jokainen MM100 sitten LP2, LP3 jne. Menovesianturi, suntti ja pumppu ohjautuvat MM100 toimesta kesätauolle myös erikseen, väylälle voi määrittää huoneanturin ohjaamaan kyseistä piiriä.