Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Carrier => Aiheen aloitti: Satulinden - 23.04.24 - klo:21:22

Otsikko: Carrier 30NQC / Rego 638 - pressostaatti matala
Kirjoitti: Satulinden - 23.04.24 - klo:21:22
Talo on rakennettu 2008. Nyt järjestelmä ei pysy päällä kun tulee pressostaattimatala. Suljetusta piiristä vaihdettiin suodatin, mutta ei auttanut. Kompura käynnistyy ja toimii muutamia tunteja.
Otsikko: Vs: Carrier 30NQC / Rego 638 - pressostaatti matala
Kirjoitti: seppaant - 23.04.24 - klo:22:31
Katsohan seuraavat mittaukset koneen käytyä vähintään 20 min

 - Lämmönjakoon meno
- Lämmönjaosta paluu
- Keruulle meno
- Keruulta tulo
- Kuuma kaasu

ATS
Otsikko: Vs: Carrier 30NQC / Rego 638 - pressostaatti matala
Kirjoitti: Aro_nia - 17.12.24 - klo:09:21
Hei,

Sama laite 2005->, sama vika. Kiihtyvään tahtiin pressostaatti matala. Sekä lämmitysvesikierron että maapiirin suodattimet tarkastettu, puhtaat. Laite suostuu tekemään lämpimää vettä maalämpöpumpun avustuksella, mutta lattialämmityksen yhteydessä tai siihen siirtyessä  tulee pressostaatti matala hälytys, nyttemmin melko saman tein.

Kylmäkierrosneste kylläkin kuplii tarkastuslasin alla käydessä, indikaattoriväri kuivan puolella.

Huoltomies kävi ja sisäisten kudosletkujen vaihdolla oltaisiin alottamassa(?).

Paluu LJ GT1 23.7C
Ulko GT2 2.1C
Lämmin kv GT3 55.3C
Shunttik GT4 29.2C
Kompressori GT6 100,6C
Lämpöjohto ulos GT8 49.8C
LJ paluu GT9 30.9C
Lämmönkeruu paluu GT10 6.9C
Lämmökeruu meno GT11 5.1C
Otsikko: Vs: Carrier 30NQC / Rego 638 - pressostaatti matala
Kirjoitti: seppaant - 17.12.24 - klo:09:40
Lainaus
Kylmäkierrosneste kylläkin kuplii tarkastuslasin alla käydessä, indikaattoriväri kuivan puolella.
Kupliminen kielii siitä että kylmäainetta on liian vähän ja siitä voi johtua matalapainehälytykset.

Lainaus
Lämmönkeruu paluu GT10 6.9C
Lämmökeruu meno GT11 5.1C
Kävikö kompressori otettaessa nämä mittausarvot?

Lainaus
Paluu LJ GT1 23.7C
 Lämpöjohto ulos GT8 49.8C
LJ paluu GT9 30.9C
Nämä arvot taas puoltaa sitä että letkut olisi tukossa

ATS
Otsikko: Vs: Carrier 30NQC / Rego 638 - pressostaatti matala
Kirjoitti: Aro_nia - 17.12.24 - klo:09:57
Hei ja kiitos !

Kompressori kävi siinä kohtaa kun kirjasin arvot, ei ehkä ihan 20 minuutin ajan, ehkä 15 minuuttia. Kun kompressori ei käy GT10 ja GT11 noin samat ~6.5C

Otsikko: Vs: Carrier 30NQC / Rego 638 - pressostaatti matala
Kirjoitti: mh jkl - 18.12.24 - klo:07:43
paisuntaventtiili vika
Otsikko: Vs: Carrier 30NQC / Rego 638 - pressostaatti matala
Kirjoitti: Aro_nia - 18.12.24 - klo:17:33
Kiitos analyysistä.

Mikä kaikki menee vaihtoon?  vs. uusi pumppu tilalle?