Lämpöpumput => Danfoss => Aiheen aloitti: Jack79 - 22.04.24 - klo:19:11

Otsikko: DHP-H 6 temppu
Kirjoitti: Jack79 - 22.04.24 - klo:19:11
Terve.
Talo alkaa kylmenemään, lämpötila ei nouse. Sama temppu tekii syksyllä kun lämmityskausi alkaa. Talven yli toimi hyvin.. Onko kiertovesipumppu tai sekoitusventtili? Kiitos k.s.kuva
Otsikko: Vs: DHP-H 6 temppu
Kirjoitti: Jack79 - 22.04.24 - klo:19:21
Kuva
Otsikko: Vs: DHP-H 6 temppu
Kirjoitti: seppaant - 22.04.24 - klo:19:59
Noista trendeistä ei paljon viisaammaksi tullut
Katso koneen käydessä seuraavat mittaukset
- Menovesi
- Paluuvesi
- Keruulta tuleva
- Keruulle menevä
- Kuumakaasu
- Käyttövesi säiliö
ATS
Otsikko: Vs: DHP-H 6 temppu
Kirjoitti: Jack79 - 22.04.24 - klo:21:09
Käyttövesi lämmittää hyvin, meno ja palovesi arvot ok. Lämmitys piirin välillä ei mene lämmin vesi, haista paluuvesi mokoma lämmin.
Otsikko: Vs: DHP-H 6 temppu
Kirjoitti: seppaant - 22.04.24 - klo:21:17
Vastaus oli selvää siansaksaa, mistä Vanha Erkkikään ei ota mitään selvää.
Minä halusin selviä lämpötilojen numeroarvoja
Otsikko: Vs: DHP-H 6 temppu
Kirjoitti: Jack79 - 22.04.24 - klo:21:53
Tällaista, voiko sekoitusventtili vikana? Kiitos
Otsikko: Vs: DHP-H 6 temppu
Kirjoitti: seppaant - 23.04.24 - klo:16:07
Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Uusi vai vanha talo
Milloin Danfoss otettu käyttöön
Meno- ja paluujohdon välinen lämpötilaero 8C on vähän liian suuri.
- Onko kiertovesipumppu max. teholla
- Menovesi +1C ulkolämpötilalla 34C -> todennäköisesti patterilämmitys
Rajoittavatko termostaatit virtausta?
Jos kylmillä ilmoilla lämmittää hyvin mutta ei tällaisilla nollan keleillä, syynä saattaa olla menoveden lämpötilaa säätävässä säätökäyrässä
- Nosta säätökäyrää ylemmäksi lämpöisempien ilmojen kohdalta.
Keruu näyttäisi olevan OK

ATS
Otsikko: Vs: DHP-H 6 temppu
Kirjoitti: Jack79 - 23.04.24 - klo:20:38
Terve
Lattialämmitys, 6 vuotta vanhatalo. Käyrän nosto auttanut. Meno ja paluu lämpötilaero nyt 2C.

Kiitos paljon vastauksesta