Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: stiebel_tatu - 21.04.24 - klo:13:46

Otsikko: Stiebel WPC 7 error to mtr ja ei lähde käyntiin
Kirjoitti: stiebel_tatu - 21.04.24 - klo:13:46
Hei

FEK-yksikön asennuksen jälkeen pumppu heitti "error to mtr"-virheen näyttöön ja ei lähde käyntiin.
FEK poistettu ja virhe pysyy edelleen. Pumppuun on myös asennettu ESP32-pohjainen CAN-väylä-loggeri johon dataa ei myöskään tule, pumppu ei saa yhteyttä ilmeisesti kontaktoreja jne. säätelevään yksikköön.

Olisiko tietoa mistä voisi vikaa lähteä etsimään? Virtojen pois käyttämistä useasti sekä myös ESP32-lukijan poistamista on toki kokeiltu.
Diagnostiikka-osastossa ei näy virheitä, tämä "error to mtr" lukee siis heti alkunäytössä isoilla kirjaimilla.
Otsikko: Vs: Stiebel WPC 7 error to mtr ja ei lähde käyntiin
Kirjoitti: stiebel_tatu - 21.04.24 - klo:18:16
Ratkaisu tiedoksi mikäli joku saman ongelman kanssa painii:

Vaihdoin WPM3i-ohjainlaitteen CAN-lutikan kun sattui hyllystä löytymään vastaava, pumppu lähti heti toimimaan normaalisti.
FEK-laitekin toimii ESP32-MCP-2515-kaverinakin tämän jälkeen moitteetta joten aika mystistä mikä on aiheuttanut vian?

Kommunikaation palattua ei näytä edelleenkään diagnostiikka-valikossa yhtään vikakoodia.