Hei
FEK-yksikön asennuksen jälkeen pumppu heitti "error to mtr"-virheen näyttöön ja ei lähde käyntiin.
FEK poistettu ja virhe pysyy edelleen. Pumppuun on myös asennettu ESP32-pohjainen CAN-väylä-loggeri johon dataa ei myöskään tule, pumppu ei saa yhteyttä ilmeisesti kontaktoreja jne. säätelevään yksikköön.
Olisiko tietoa mistä voisi vikaa lähteä etsimään? Virtojen pois käyttämistä useasti sekä myös ESP32-lukijan poistamista on toki kokeiltu.
Diagnostiikka-osastossa ei näy virheitä, tämä "error to mtr" lukee siis heti alkunäytössä isoilla kirjaimilla.
-
Ratkaisu tiedoksi mikäli joku saman ongelman kanssa painii:
Vaihdoin WPM3i-ohjainlaitteen CAN-lutikan kun sattui hyllystä löytymään vastaava, pumppu lähti heti toimimaan normaalisti.
FEK-laitekin toimii ESP32-MCP-2515-kaverinakin tämän jälkeen moitteetta joten aika mystistä mikä on aiheuttanut vian?
Kommunikaation palattua ei näytä edelleenkään diagnostiikka-valikossa yhtään vikakoodia.