Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: pipurassi - 01.05.07 - klo:16:18
-
1 kplNibe-maalämpöpumppu 1210-7
1 kplLisävaraaja Nibe Compact 300R
tämmöiset tuotteet tarjottiin meille .
eli talo on 1,5 kerr. + autotallirakennus
huoneistoala 186m2 kerrosala 206 + autotalli 32m2
kerrosala 39m2
tilavuus yhteensä 732m3
molempiin rakennuksiin tulee vesikiertoinen lattialämmitys.
kertokaa mielipiteitä että riittääkö pumpun koko vai pitäiskö ottaa 8 vai 9 kw
-
En tiedä paikkakuntaa mutta ei riitä Suomessa missään ehkä Puola olisi oikeampi paikka tuolle mitoiotukselle koska on kysymys Nibestä ja ns.täystehomitoituksesta.
Vastaava teho osateholla kyllä onnistuu Suomessakin
valitettavasti siihen pystyy vain yksi laite nimittäin Ekowell
-
Mikä on maapiiri, lämpökaivo vai pintaputki ja mikä mitta?
Missä päin Suomea?
Jos otan isomman Niben, hintaero on kuitenkin pieni ja sillä kattaa varmemmin lämmöntarpeen.
-
Ottaisin astetta isomman koneen, niin ei tule liikaa vastustunteja. Mulla on tuo samankokoinen, mitä sinulle on tarjottu, eikä vastustunteja. Kämppäkin on kyllä pienempi. Mullahan tuo on ns. täysteho ilmeisesti, kun vastuksella ei ole tarvinnut lämmitellä. Nibe on niin edullinen, että muutama satanen ei tunnu missään vaikka otat isomman koneen. Tietenkin joudut joko porauttamaan tai lisäämään maapiiriä. Paikkakunta olis kova sana.
-Santeri-
-
etelä suomeen tulee kohde ja porareikä on laskettu 131m ja tais käyntitunnit olla laskettu koneelle reilu 3000/vuodessa.
eli kannattaisko tässä harkita suoraan sitä 9kw pumppuu???
-
Yleensä lämpökaivon aktiivisyvyys on samaa luokkaa kuin lämmitettävä pinta-ala. Eli teillä olisi hyvä olla tuon mukaan 180-200 metriä. Ja silloin kyllä vähintään 8,5 kW:n Nibe 1210 olisi paikallaan.
Ei ole tavatonta, että kaupan saamiseksi myyjä mitoittaa pumpun ja lämpökaivon naftiksi, jotta hinta olisi houkutteleva.
-
Mielestäni mitoitus aika kohdallaan.
Kyseessä lienee kuitenkin uudisrakennukset joten energiankulutuskin sen mukaista.
Mutta jos kosteisiin tiloihin tulee oma piiri,joka lämpiäisi 2-3 astetta lämpöisemmällä vedellä saattaisi isompi pumppu olla siinä parempi.
-
eli jos sittenkin laittaa 9kw pumpun nii paljonko reikä pitää olla syvä (180-185m) ? ja pitääkö olla 140 vai 165mm.
oskohan kellään ehdotuksia halvasta porarista uusimaa/kymeenlaakso?
-
eli jos sittenkin laittaa 9kw pumpun nii paljonko reikä pitää olla syvä (180-185m) ? ja pitääkö olla 140 vai 165mm.
Jos laitat 180 metrin aktiivisyvyisen kaivon, et ainakaan tee liian matalaa. Hyötysuhde on parempi, jos kaivo on riittävän syvä eikä keruunesteen lämpötila laske kovin alas. Luulenpa, että liki kaikki porafirmat tekevät 165 mm:n reikiä. Ja onhan 140 mm:n ja 165 mm:n reikien tilavuuksien välillä huomattava ero.
oskohan kellään ehdotuksia halvasta porarista uusimaa/kymeenlaakso?
Halpuudesta en tiedä, mutta Tom Allen Porvoosta teki ainakin meillä hyvää työtä.
-
kertokaa lisää porareita uudenmaan/kymeenlaakson alueelta.
pumppu asiassa olen kallistumassa siihen 9kw versioon ja n185m (140mm) reikä
-
Olettehan huomioineet että Nibe 1210-7 antaa lattialämmitykseen 8,8 KW, (teknisten tietojen mukaan), ja Nibe 1210-8,5 antaa 10,3 KW.
-
näyttäis homma menevän nii että joutuu hommaa kaikkii suunnilleen eri toimittajalta nii tulee sitten taas ittelle enemmän onkelmii eli oon tullu siihen tulokseen että toi 1210-8,5kw taitaa olla se mun juttu ja sit semmonen compacti varaaja ja reikä varmaa riittää jos porauttaa 185m 140mm.
miltäs tämä ratkaisu kuullostaa kertokaahan mielipiteitä.
-
Mielestäni ihan OK.
Poraako joku vielä 140 mm:n reikiä?
-
140mm:n reikää viel tehdään ja jos laittaa 2*40mm putkee sinne nii kuulemma riittää tai nii porarit sanoo.
-
Lainataanpa viestiketjua...
"koko pakettia" myyvän yrittäessä kiskoa 5900 euroa pumpusta ja 1000 euron ylimääräistä katetta lattialämmityksestä päädyin ottamaan kaivon, pumpun ja lattialämmityksen erikseen.
Uudisrakennus. Lämmitettävä pinta-ala 177 m2 (1,5 kerrosta+autotalli). Tilavuus noin 640 m3.
Mitä mieltä olette, kuulostaako mitoitus oikealta? Tarkoituksena laittaa 1210-7kw ja porakaivo 140m (160mm). Paikkana uusimaa.
-
Taitaapa mitoitus riittää hyvin, kun kyseessä on uusi nykyaikaisesti eristetty talo täällä etelässä.