Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Kesopolle - 26.03.24 - klo:11:44

Otsikko: Puskurivaraajan käyttö
Kirjoitti: Kesopolle - 26.03.24 - klo:11:44
Moro. Tässä olen vaihtamassa vanhaa lämpöässää pois jossa erillinen varaaja. Shunttaukset tehty kahteen eri piiriin. Kosteille tiloille omansa. Jos nyt tuohon laitan invertteripumpun ilman puskuria niin käytännössä lämmönsääntely menee kosteiden tilojen  mukaan josta vain alasshunttaus. Kosteat tilat kuitenkin vain noin 20m2 ja muut tilat sitten 270m2. Onko järkevämpää laittaa tuohon joku 200litran puskuri väliin vai onko hyödytön jos kyseessä invertteripumppu. Saako tuota säädettyä muutoin kunnolla?
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan käyttö
Kirjoitti: Kesopolle - 26.03.24 - klo:11:44
Lattialämmitys siis kohteessa
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan käyttö
Kirjoitti: Kesopolle - 26.03.24 - klo:11:46
Urakoitsijoilla hyvin erilaisia näkemyksiä asiasta. Toiset laittas puskurin ja toiset ei
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan käyttö
Kirjoitti: tomppeli - 26.03.24 - klo:13:39
Patterilämmityskohteessa puskurisäiliö on tarpeen.
Lattialämmityskohteessa, jos se on kivilattiassa, ei tarvita lisävaraajaa, koska betonilattian suuri kivimassa toimii hyvänä lämmön varaajana.
Pelkästään puulattiassa oleva lattialämmityskin tarvitsee puskurivaraajan lämmityksen kiertovedelle.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan käyttö
Kirjoitti: Roori - 26.03.24 - klo:14:02
Moro. Tässä olen vaihtamassa vanhaa lämpöässää pois jossa erillinen varaaja. Shunttaukset tehty kahteen eri piiriin. Kosteille tiloille omansa. Jos nyt tuohon laitan invertteripumpun ilman puskuria niin käytännössä lämmönsääntely menee kosteiden tilojen  mukaan josta vain alasshunttaus. Kosteat tilat kuitenkin vain noin 20m2 ja muut tilat sitten 270m2. Onko järkevämpää laittaa tuohon joku 200litran puskuri väliin vai onko hyödytön jos kyseessä invertteripumppu. Saako tuota säädettyä muutoin kunnolla?
Minkälaisilla sähkösoppareilla yleensä ollaan, yhtenä pointtina?

Lähinnä tuota pörssiohjausta ajatellen jos sen kanssa pelataan, toisaalta kesällä ei paljon kulu ja sähkö yleensä halpaa niin ihan se/sama ja sitten syys-kevät lieneen kuormaa mihin varastoida jos on kivilattiat.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan käyttö
Kirjoitti: Lövin_poika - 27.03.24 - klo:09:09
myös pumpun valmistajan minimi vesitilavuus tulee ottaa huomioo 20l/kw eli esim 12kw pumpun minimivesitilavuus olis 240l,
pikasesti laskettuna, ilman mitään tietoa, 270m2 lattialämmitys, 5,5m/m2  14mm sisäreijällä on noin 0.11 l/m  siihen pumpun putket ja kosteat tilat, ollaan n.200l vesitilavuudessa. eli ei kuitenkaan kovin kaukana, voi olla että laskin päin kettua, mutta pointti oli siinä että jos on liian pieni vesitilavuus niin pumpunvalmistajan ehdot ei täyty, en sen kummemmin tiedä, teoriassa ainakin 200l puskuri lisää käyntiaikaa. tuo kosteiden tilojen vuoksi pidettävä korkeampi kiertoveden lämpötila on mielestäni tarpeeton.