Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Ilppo - 22.03.24 - klo:16:12
-
Hei, pyytäisin kohteliaasti mitoitusta taloomme. En ole lainkaan näihin perehtynyt, eli toivottavasti tuli kaivettua oikeat tiedot papereista 😅
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1990, ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Kokonaissähkönkulutus ollut n. 25 000kwh/vuosi edelliset 2 vuotta kun olemme tässä asuneet. Ei tarkkaa tietoa paljonko pelkkä lämmitys vie.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 13 885 x 9885
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? min. villa 225mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta (alakerta + yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kerrosala: alakerta 143 yläkerta 84 / huoneistoala 117 + 79
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? perustukset: maanvaraiset betonianturat, alapohja: maanvastainen betonilaatta 70mm, styrox 100mm, soraa 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ei löytynyt tietoja
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, ikkunapinta-ala 10,1% h.alasta
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Erillinen autotalli on, mutta se lämpiää sähköpattereilla
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Noin 21c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. En löytänyt
- Bruttokuutiomäärä? Olettaisin, että on tämä: tilavuus 600m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12147.0;attach=20638).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,7kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Ilppo” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 117 m2, 281 m3 (54°C) 28,6 W/m2 3,34 kW 10 034 kWh
- Talon yläkerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 79 m2, 190 m3 (54°C) 32,7 W/m2 2,59 kW 6 801 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 5,93 kW 16 834 kWh
• Kiinteistö yhteensä 196 m2 470 m3 3,5 COP 5,7 kW 16 834 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 981 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,0 kW 14 853 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 253 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,7 kW 19 253 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 196 m2 98 kWh/m2 3,4 SCOP 6,7 kW 19 253 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13644 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,4 SCOP) 4,8 kW 13 644 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 610 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 610 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 506 kWh
• Tarvitaan vähintään 163 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 163 m
- Kaivon aktiivisyvyys 157 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 m. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 353 ltr - 16 min 48 s 27 kPa = 0,27 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 364m = 2x180 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 ltr - 17min 52s 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-