Pumppu tuottaa pattereille yli 50asteista vettä vaikka paluuveden pyynti on 30 kieppeillä. Lämmitys loppuu kun paluuvesi on tuon pyynnin verran. Lämmityksen alussa putket paukkuu ja tietysti myös lopussa kun menovesi jäähtyy samaan 30 asteeseen. Saako menoveden ylälämpötilaa rajattua? Vai pitääkö hankkia 100litran varaaja tasoittamaan piikkejä?
-
Kun patteriverkon meno/paluu lämpötilaero (dt) on noinkin suuri niin syynä todennäköisesti on liian hidas virtaus patteriverkossa.
Tämän voi helposti testata kokeilemalla patterien ylä- ja alaosan pintalämpöjä lämpöpumpun käydessä ,ne pitäisi normaalisti olla suht samanlämpöisiä koko alalta.
Luultavasti teillä patterien yläosa on kuuma ja alaosa haalea.
Jos pattereissa on termostaatit niin käännä kaikki täysin auki.
Jos ovat täysin auki jo nyt niin tutki patteriveron kiertopumppua että saisiko pyörimisnopeutta suuremmaksi.
Jos patteriverkkoon lähtevissä putkissa (tai toisessa) on roskasihti niin tutki onko miten tukkeutunut,jos sihti on tukkeessa niin tarttee putsata.
Patterien lämmitysteho suurenee kun patterien pintalämpö on koko alalta suht samaa luokkaa ;)
-
Kiitos vinkeistä. Pauke ja naksutus väheni huomattavasti. Ei loppunut kokonaan, mutta helpotti varsinkin nukkumista.