Hei, pyydän suositusta minkälaisella pumpulla korvaisi vanhan. Käytössä Lämpöässä V9 vuodelta 2000.
Lähtötiedot:
-sijainti Lieto
-rakennusvuosi 2000
-Lämpöässä V9 vuosikulutus 4400 kWh/vuosi viimeisen 10 vuoden ajalta, kulutus mitattu syöttökaapeliin asennetulla vanhalla talomittarilla.
-vesikiertoinen lattialämmitys Nereus, alakerrassa putki betonilaatassa, yläkerrassa 3xkipsilevyyn upotettuna.
-koneellinen IV+LTO, Vallox Ilmava 130. Imuilman esilämmitys sähköpatterilla.
-Keruupiiri 40mm vesijohtoputki vaaka-asennettuna savimaahan yhteensä 385 metriä. Asennussyvyys 1,0-1,2 metriä pinnasta.
-rakennus 1,5 kerroksinen, ulkoseiniä yht noin 80 metriä.
-ulkoseinien lämpöeriste lasivilla+kuitulevy 212 mm.
-kerrokset alakerta ja yläkerta.
-alakerta 88m2, yläkerta 60 m2.
-huonekorkeudet 2500mm, korkea olohuone 2500-5200 kattokaltevuudessa.
-alapohjassa styrox 100mm, kantava betonilaatta paaluperustus, styrox 50mm ja betonilaatta 60mm jossa lämmitysputket
-yläpohja lasivilla 300mm/400mm. Viisto-osalla ohuempi.
-ikkunat 3-lasiset, sisäkarmissa eristyslasi elementti ja ulkokarmissa 1xlasi
-sisälämpö noin +19C, takan avulla nostetaan noin 21-22C.
-rakennusluvassa k-arvot:
-ulkoseinät 0,20
-yläpohja 0,15
-alapohja 0,18
-ovet 0,70
-ikkunat 1,70
-sisätilojen kuutiot noin 400m3
Meille on tarjottu uudeksi MLP:ksi Oilon cube 8:aa + 100 litran lisävaraajaa. Onko sopiva?
-
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12133.0;attach=20628)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”AnssiJ” LIETO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 88 m2, 252 m3 (31°C) 36,3 W/m2 3,20 kW 9 321 kWh
- Talon yläkerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 150 m3 (32°C) 35,6 W/m2 2,13 kW 5 387 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 5,33 kW 14 708 kWh
• Kiinteistö yhteensä 148 m2 402 m3 5,3 COP 5,1 kW 14 708 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 693 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,5 kW 13 015 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 17 215 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 17 214 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 148 m2 116 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 17 215 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13497 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 4,9 kW 13 497 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 718 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 3 719 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 699 kWh
• Tarvitaan vähintään 151 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 151 m
- Kaivon aktiivisyvyys 145 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 151 m. Putkea kaivossa yhteensä 302 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 330 ltr - 14 min 34 s 29 kPa = 0,29 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 335m = 1x340 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 315 ltr - 13min 27s 44 kPa = 0,44 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos perusteellisesta vastauksesta. Täytyy perehtyä tarkemmin asiaan. Hienoa että tälläistä apua on saatavilla.
-
Kiitos sinulle.
Parhaiten saat tiedot laskelman .pdf -tulosteesta.
Vaikuttaa siltä, että nykyinen keruupiiri on riittävä ja nykyinen maalämpöpumppu on jopa vähän ylitehoinen.