Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: krauta - 11.03.24 - klo:16:41

Otsikko: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: krauta - 11.03.24 - klo:16:41
Moi. Uudiskohde Porissa 122,5m2. Energiatodistukseen merkitty kokonaiskulutus noin 11 000kWh/vuosi

Tilojen lämmitys: 5887kWh/v
Ilmanvaihdon lämmitys: 359kWh/v
Lämpimän käyttöveden valmistus: 4200kWh/v
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: tomppeli - 11.03.24 - klo:21:28
En rohkene alkaa laskemaan energiatodituksen antaminen kWh arvojen perusteella.
Energiatodistuksessa käytetään erilaisille energiatyypeille erilaisia kertoimia, jotka vääristävät todelliset kWh arvot.
Toivon, että ilmoitat tänne rakennuksen mittatiedot, tai E -todostuksesta lähtötiedot.

Omien menojeni takia laskelmien tekeminen voi viivästyä muutamia päiviä.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: krauta - 11.03.24 - klo:22:37
Moi. Ok, hyvä.... laitan liitteenä kuvia energiatodistuksesta, se on laskettu suorasähkölle, eli eristeet nyt sen mukaan ja ikkunat yms.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: CLTtalo - 12.03.24 - klo:11:41
kraura, sinulla on mahdollisuus saada ilmaista palvelua mutta tämän verran on sinunkin syytä vaivautua:

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5905.0
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: krauta - 12.03.24 - klo:13:22
Mitä kohtaa tarkoitat?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: krauta - 12.03.24 - klo:13:41
Vesikiertoinen lattialämmitys, se taisi puuttua?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: rsaarela - 12.03.24 - klo:13:43
Mitä kohtaa tarkoitat?

Mitoituslaskelmaa varten pyydetään aika paljon enemmän tietoja!?
Jotta laskelmasta olisi todellista hyötyä.
E-todistukset nyt on mitä on....
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: krauta - 12.03.24 - klo:15:38
Ok. Laitan lisää tietoa.

Rossipohja, eriste 200mm eps
Seinää 55m, eriste Paroc 250mm, kipsilevy tuulensuoja.
Ikkunoita ja ovia seinissä 25m2, U-arvon 0.6
huonekorkeus 2.7m.
Pyöriväkennoin IV-kone, esilämmitys ja jäähdytys maapiiristä.
Vesikiertoinen lattialämmitys ja jäähdytys.
Alaslaskettu katto missä IV-kanavat
eli lämpöisellä puolella.
Sijainti Porissa

Lisäys. Lasitettua terassia 12m matkalla ulkoseinästä mitattuna

Yläpohja 30mm uretaanilevy metallipaperilla ja Paroc puhallisvilla 600mm
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: tomppeli - 13.03.24 - klo:10:05
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12124.0;attach=20612)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus 2024  ”krauta”   PORI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 345 m3  (28°C)   26,7 W/m2   3,25 kW   9 200 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   27 W/m2   3,25 kW   9 200 kWh

• Kiinteistö yhteensä   122 m2   345 m3   5,7 COP   3,0 kW   9 200 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 537 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            2,5 kW   7 663 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,188 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   11 863 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            4,0 kW   11 863 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   122 m2   97 kWh/m2   4,5 SCOP   4,0 kW   11 863 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         4,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      4,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 9242 kWh ja ilmanvaihtoon 2736 kWh   ( 4,5 SCOP)   3,3 kW   11 978 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            2 621 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 621 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 140 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   140 m
- Kaivon aktiivisyvyys 134 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 m. Putkea kaivossa yhteensä 280 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,27 l/s = 16,2 l/min = 972 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,27 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 308 ltr - 19 min 28 s   16 kPa = 0,16 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 233m = 1x240 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 232 ltr - 14min 19s   18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: krauta - 13.03.24 - klo:11:50
Hieno homma, kiitos taas oikein paljon. Tutustun tarkemmin kun pääsen koneelle....laita vaan sähköpostitse laskelma.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
Kirjoitti: tomppeli - 13.03.24 - klo:12:22
Hieno homma, kiitos taas oikein paljon. Tutustun tarkemmin kun pääsen koneelle....laita vaan sähköpostitse laskelma.
Laitoin laskelman sähköpostiisi.
Se on saatavissa myös .xlsx formaatissa, mutta en takaa sen toimivuutta.