- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
90540 Oulu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2006, ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Kaukolämpö, kulutus vuonna 2023 36 MWh, 2 aikuista + 5 lasta
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Päärakennus: ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 49,6 m
Ulkorakennus: ulkoseinen yhteenlaskettu ulkopituus 34 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Päärakennuksen ulkoseinät Leca-harkko LTH-380, ulkoseinän U=0,18W/m2K (sisältänee ikkunat koska rakenteen U-arvo on 0,15W/m2K)
Ulkorakennus Leca-harkko LTH-300, rakenteen U-arvo 0,23W/m2K
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kaksi kerrosta, ei kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Huoneistoala: alakerta 112 m2, yläkerta 87 m2, kahden kerroksen korkuinen olohuone
Kerrosala yht: alakerta 131brm2, yläkerta 113brm
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta 2,8m
Yläkerta 2,5m
Talon korkeus alapohjan yläreunasta yläpohjan eristeen yläreunaan piirrustusten mukaan 6,1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Betonilaatta 80mm, styrox 50+50mm, reunoilla lisäksi +50mm, eristyssorakerros 400-500 mm, alapohjan U=0,25W/m2K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallusvilla 300mm, levyvilla 100mm, yläpohjan U=0,16W/m2K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset, normaalia suurempi
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ulkorakennus, jossa 2 auton autotalli ja jonka yhteydessä asuinkäytössä oleva yksiö. Pannuhuone ulkorakennuksen yhteydessä. Lämmönsiirtokanaali n. 10m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotallin lämpötila +8 astetta. Yksiön pinta-ala 14m2 jossa normaali huonelämpötila.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ilmoitetut U-arvot rakennuspiirrustuksista.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12118.0;attach=20565)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ja erillinen ulkorakennus ”EXRX” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 37 °C - menovesi lämpötila max 41 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 87 m2, 244 m3 (31°C) 33 W/m2 2,87 kW 10 472 kWh
- Talon olohuone 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 25 m2, 138 m3 * (40°C) * 65,8 W/m2 1,64 kW 5 429 kWh
- Talon yläkerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 87 m2, 218 m3 (32°C) 33,6 W/m2 2,92 kW 8 589 kWh
- Yksiö 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 14 m2, 34 m3 * (41°C) * 71 W/m2 0,99 kW 3 135 kWh
- Autotalli: 2006, Kivi-Lattialämmitys, 8°C, 42 m2, 101 m3 (14°C) 52,4 W/m2 2,20 kW 2 321 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 10m, dT=4K 7,8 kPa 0,11 kW 951 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 10,74 kW 30 896 kWh
• Kiinteistö yhteensä 255 m2 733 m3 4,4 COP 10,3 kW 30 896 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 940 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,3 kW 27 956 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,356 m3 / 50 °C 3,3 COP 2,01 kW 8 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 36 356 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,3 kW 36 356 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 255 m2 143 kWh/m2 4,1 SCOP 12,3 kW 36 356 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 12,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,1 SCOP) 9,5 kW 27 503 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 853 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 853 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 501 kWh
• Tarvitaan vähintään 273 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 273 m
- Kaivon aktiivisyvyys 267 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 273 m. Putkea kaivossa yhteensä 546 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 567 ltr - 14 min 21 s 164 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 717 ltr - 18 min 2 s 89 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 886 ltr - 22 min 10 s 55 kPa = 0,55 bar
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo putki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Vol 909 ltr - 22 min 44 s 52 kPa = 0,52 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 851m = 3x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 913 ltr - 22min 22s 27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos!