Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: eevertti1 - 07.03.24 - klo:10:48
-
tervehdys
Uudiskohteelle mitoitusta.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tornio
- Rakentamisvuosi? 2024 1 kerroksinen OKT ja AT
- lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. OKT 49,6m ja AT 30,2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? OKT ja AT 250mm villa, 268mm seinä +ulkoverhous
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?1.kerroksinen talo
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? OKT lämpimät neliöt 131,5 ja AT 47,5
- Huonekorkeudet kerroksittain? OKT 3000mm ja AT 2700mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta +200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? OKT 100mm villa + 400mm puhallusvilla AT 400mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3 lasiset ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? lämpökanaalin mitta 28m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) OKT 21 astetta ja AT 18 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
U-arvoja OKT YP 0,08 AP 0,14 US 0,16 ikkuna 0,9 .. ja AT YP 0,10 AP 0,20 US 0,16 ja Ikkuna 0,9
-
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12117.0;attach=20562)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
OK + AT ”eevertti1” 8 TORNIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- OK 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 132 m2, 395 m3 (30°C) 31,6 W/m2 4,15 kW 12 920 kWh
- AT 2024: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 48 m2, 128 m3 (27°C) 60,9 W/m2 2,89 kW 6 965 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=4K 9,8 kPa 0,16 kW 1 402 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 7,20 kW 21 288 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 79,0% 5,69 kW 76,2% 16 211 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 19,7% 1,42 kW 15,9% 3 387 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -11,1% -0,80 kW -6,9% -1 478 kWh
- maalämmöllä 8,6% 0,62 kW 9,0% 1 908 kWh
Vuotoilmat 10,2% 0,73 kW 8,3% 1 766 kWh
Lämmönsiirtokanaali 2,2% 0,16 kW 6,6% 1 402 kWh
Maalämmöllä yhteensä 97,8% 7,20 kW 93,4% 21 288 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 179,0 m2 8 % 0,61 kW 19 % 3 998 kWh
Yläpohjat 179,0 m2 13 % 0,92 kW 10 % 2 227 kWh
Umpiseinän ala 172,7 m2 23 % 1,66 kW 19 % 4 034 kWh
Ovet 20,0 m2 18 % 1,32 kW 14 % 2 989 kWh
Ikkunat 24,0 m2 16 % 1,18 kW 14 % 2 964 kWh
• Johtumat yhteensä 574,7 m2 79 % 5,69 kW 76 % 16 211 kWh
• Kiinteistö yhteensä 179 m2 523 m3 5,5 COP 6,9 kW 21 288 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 052 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,2 kW 19 236 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 23 636 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,0 kW 23 636 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 179 m2 132 kWh/m2 4,9 SCOP 8,0 kW 23 636 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 SCOP) 6,6 kW 18 812 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 825 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 825 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 478 kWh
• Tarvitaan vähintään 247 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 247 m
- Kaivon aktiivisyvyys 241 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 247 m. Putkea kaivossa yhteensä 494 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 517 ltr - 18 min 25 s 66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 653 ltr - 23 min 8 s 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 618m = 2x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 602 ltr - 20min 54s 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.