Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: fraatti - 27.02.24 - klo:22:24
-
Mitoituspyyntö Hämeenkyrö okt 160 m2 ja talousrakennus 90 m2
Laitoin energiatodistuksen s.postilla tulemaan. Kaivon(-jen) mitat sekä yhdellä, että kahdella kaivolla. Kiitos jo etukäteen.
-
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12099.0;attach=20524)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo + talousrakennus ”fraatti” 3 HÄMEENKYRÖ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Omakotitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 489 m3 (31°C) 31,3 W/m2 5,08 kW 16 183 kWh
- Talousrakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 17°C, 98 m2, 284 m3 (20°C) 27,9 W/m2 2,73 kW 6 028 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K 5,3 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 7,90 kW 23 053 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 85,2% 6,73 kW 81,8% 18 863 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 18,7% 1,48 kW 15,5% 3 576 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -15,8% -1,25 kW -9,4% -2 156 kWh
- maalämmöllä 2,9% 0,23 kW 6,2% 1 420 kWh
Vuotoilmat 10,7% 0,85 kW 8,4% 1 928 kWh
Lämmönsiirtokanaali 1,2% 0,10 kW 3,6% 841 kWh
Maalämmöllä yhteensä 98,8% 7,90 kW 96,4% 23 053 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 260,0 m2 9 % 0,73 kW 20 % 4 584 kWh
Yläpohjat 260,0 m2 15 % 1,22 kW 13 % 2 892 kWh
Umpiseinän ala 208,1 m2 24 % 1,87 kW 19 % 4 345 kWh
Ovet 24,1 m2 14 % 1,12 kW 11 % 2 461 kWh
Ikkunat 36,4 m2 23 % 1,79 kW 20 % 4 582 kWh
• Johtumat yhteensä 788,5 m2 85 % 6,73 kW 82 % 18 863 kWh
• Kiinteistö yhteensä 260 m2 773 m3 5,5 COP 7,6 kW 23 053 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 365 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,8 kW 20 688 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 888 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,5 kW 24 887 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 260 m2 96 kWh/m2 4,9 SCOP 8,5 kW 24 888 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 SCOP) 7,0 kW 19 834 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 054 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 054 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 156 kWh
• Tarvitaan vähintään 220 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 220 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 220 m. Putkea kaivossa yhteensä 440 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 464 ltr - 15 min 37 s 68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 585 ltr - 19 min 35 s 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 529m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 ltr - 16min 55s 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia, taloa rakentava epäili että mahtaisiko esim 250m poraus onnistua kovan vedentulon takia. Millaiset kaksi kaivoa ajaisi saman asian?
-
Aika matalat kaivot olisivat silloin tarpeen:
• Tarvitaan 2 kpl 139 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 20 m. Poraus 139 m
- Kaivon aktiivisyvyys 133 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 139 m. Putkea kaivossa yhteensä 278 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,56 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,56 / 2 = 0,28 l/s = 17 l/min = 1008 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,28 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 605 ltr - 18 min 28 s 22 kPa = 0,22 bar
Lähetänkö laskelman sinulle, jotta voit itsekin tuunailla sitä?
-
Kallio itseasiassa tulee vastaan aivan pinnassa joten maaporausta ei ole kuin sen verran että ensimmäisen teräskangen saa lukittu kallioon. En tiedä vaikuttaako se lopputulokseen.
Voihan tuota itsekin katsoa jos normaali office suostuu aikaisemaan sen. Joskus se ei onnistunut kuin open officella.
-
Kallio itseasiassa tulee vastaan aivan pinnassa joten maaporausta ei ole kuin sen verran että ensimmäisen teräskangen saa lukittu kallioon. En tiedä vaikuttaako se lopputulokseen.
Voihan tuota itsekin katsoa jos normaali office suostuu aikaisemaan sen. Joskus se ei onnistunut kuin open officella.
Pudottaa yhden kaivon syvyydestä 2 - 3 metriä.
Lähetin laskelmat sinulle..