Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: ari_juhani - 23.02.24 - klo:17:27
-
Hei,
Jämä merkkinen maalämpölaite
Maapiirin paine 0,1
Ja lämmityksen 0,2 onko liian alhaalla?
-
Lämmitysverkoston paine on ainakin alhainen. Sopiva paine riippuu lämmitysverkoston korkeuserosta. Mikäli kyseessä on 1-1,5 kerroksinen talo, sopiva verkoston paine on noin 0.8-1 bar.
Kokeile nostaa painetta ja seuraile säilyykö verkoston paine.
-
Hei.
Kiitos vastauksesta. Yksi kerroksinen Talo ja neliöitä 116. Voiko alhainen paine aiheuttaa laitteiden rikkoutumista. Täytyy perehtyy miten paineita saa nostettua.
-
Lämmitysjärjestelmä ei toimi optimaalisesti, jos paine on liian alhainen. Pattereista saattaa kuulua lorinaa ja niihin saattaa jäädä ilmaa. Pannuhuoneesta pitäisi löytyä venttiiliryhmä vesijohdon ja lämmitysputkiston väliltä. Sitä avaamalla järjestelmään lisätään vettä ja samalla verkoston paine nousee.
Putkiston ylimmissä kohdissa pitäisi olla myös jonkinlaiset ilmanpoistimet, luultavasti automaattiset. Paineen lisäyksen jälkeen on hyvä varmistua että ilma poistuu järjestelmästä.
Mikäli kyseessä on paineistettu maapiiri, myös sen paine saisi olla hieman korkeampi.
-
Ok.
Nyt alkaa vaikuttaa siltä että pyydän ammattihenkilön lisäämään paineet ja tekemään huollon samalla. Tämä on vuonna 2014 rakennettu talo vesikiertoisella lattialämmityksellä. Itse muutimme tänne kesällä vuonna 2021 ja olen ymmärtänyt että maalämpöjärjestelmää ei ole koskaan huollettu, en tiedä pitäisikö se säännöllisesti tehdä?
Olen itse aika pihalla näiden laitteiden kanssa.
-
Saattaisi olla hyvä tehdä pikku tarkistuksia vuosien käytön jälkeen, vaikka järjestelmä on lähestulkoon huoltovapaa.
- maa- ja lämmityspiirien sihtien puhdistus
- maapiirin ja lämmitysverkoston paineiden tarkastus ja mahdollinen täyttö
- keruusta tulevan ja lähtevän maalämpönesteen lämpötilaeron tarkastus, erotuksen pitäisi olla noin 3 astetta
Lämmityspuolen paineen lisäys pitäisi hoitua helposti, kunhan vaan löydät verkoston täyttöventtiilin. Venttiiliä aukaisemalla lasket vettä verkostoon rauhallisesti, kunnes verkoston painemittari näyttää 1 bar (0.1MPa) lukemaa.
-
Voihan tuonne laittaa 2 bar.
-
Voihan tuonne laittaa 2 bar.
Miksi pitäisi lämmitysverkostoon asettaa niin korkea paine? Yleensä varoventtiilikin on asetettu 1.5 bar paineelle.
-
2,5 bar on normi varo uudemmissa systeemeissä. Kattilat erikseen. Voi olla jo esipaine 1 bar, jolloin ei juuri ole pelivaraa. Mulla on lämmönjaossa 2,5 bar painetta. Mitä haittaa siitä on?
-
2,5 bar on normi varo uudemmissa systeemeissä. Kattilat erikseen. Voi olla jo esipaine 1 bar, jolloin ei juuri ole pelivaraa. Mulla on lämmönjaossa 2,5 bar painetta. Mitä haittaa siitä on?
Ei kait siitä muuta haittaa ole, kuin että komponentit kuormittuvat enemmän. Niben asennusohjeessa mainitaan, että varoventtiilin max. avautumispaine on 2,5 bar, eli verkoston paineen tulisi olla alle tuon. Jos verkoston korkeuseron takia vaaditaan 1 bar, mitä etua saavutetaan 2,5 bar paineella?
En tiedä minkälainen varoventtiili aloittajan verkostossa on, mutta 1 bar on yleisesti käytetty ja huomattavasti parempi kuin nykyinen tilanne.
-
Boschin asennusohjeessa verkoston paineeksi vaaditaan 1,2-3 bar. Painetta pitää olla selvästi yli paisarin esipaineen, koska paine romahtaa saavuttaessaan esipaineen. Ei siitä 3 baristakaan mikään rasitu.