Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Henkkaua - 22.02.24 - klo:12:04
-
terve pitkästä aikaa.
nibe f1245-8 on/off pumppu alkoi tuossa tammikuussa maapiiri loriseen. ja häly 60. piirissä tasoastia. oli paineet karannu, mikäli siellä koskaan oikein ollutkaan painetta ja tasoastian pintakin nousi. nyt vaihdettiin kalvopaisari, oikea tyttöryhmä seka ilmattu rykipumpulla. piirin paine n1.3bar nyt ollut vuorokauden. edelleen ihmetyttä kylmä maapiirin meno lämpö. tätä aikasemmin ei ole tätä ongelmaa ollut. kone asennettu 2012.laitan liitteeksi login nyt kun uudet muutokset tehty. lk pumppu pyörii ja asetuksissa 10 pv jatkuva kierto päällä, jotta viimeisetkin ilmat saisi pois. lämmönjako pumpun kierrosnopeus ohitettu. juuriko maapiiri yrittää jäähän ja miksi vasta 12 vuoden jälkeen? jos niin on. antakaa mielipiteitä ja kommentteja logista. kiitos
-
Tämä lämmityskausi on ollut tavanomaista kylmempi.
Kaivoista on joutunut ottamaan lämpöenergiaa enemmän, kuin kaivo on kestänyt.
Kaivo on mennyt vähän liian kylmäksi ylikuormituksen takia.
-
Siellä on yksilehtiset patterit. Kun oli kylmintä aikaa, minkä asteisena menovesi meni pattereille? Entä pattereita paluu?
-
edelleen ihmetyttä kylmä maapiirin meno lämpö. tätä aikasemmin ei ole tätä ongelmaa ollut.
Kyseessä on siis vaakakeruu eikä kaivo?
Hullunkierrolla keruun lämpö n. +0,5C
Koneen käydessä keruulta +0,5 - -0,5C
Keruulle -5,0 - -4,5 C
Eihän nämä nyt erityisen kylmiltä näytä
Keruun Dt n. 5,0 C on vähän yläkanttiin, mitähän on ollut aiempina vuosina?
ATS
-
Näkyy olevan maapiiri vedettynä 180 m porareikään Rovaniemellä 8 kW koneeseen.
-
Tosiaan porakaivo on. Pakkasia ollu aikasempinaki vuosina ja maapiirin delta pysyny siellä 3 hujakoilla. Nyt kun kone lepää niin niin meno +0.4 ja paluu +0.2. Käynnistyksiä koneella hulppeat 99162
-
Siellä on yksilehtiset patterit. Kun oli kylmintä aikaa, minkä asteisena menovesi meni pattereille? Entä pattereita paluu?
En nyt muista paljonko oli ja ei ole valitettavasti dataa ei siitä ole. Joku parin vuoden takainen logi saattas löytyä.
-
Katsoin lokia logintutkijalla ja havaintoja:
1. Ensimmäisen kaivokierroksen jälkeen tulevan keruunesteen lämpötila putoaa asteen verran, kuten kuuluukin.
Mutta kaivolle palaavan keruunesteen lämpötila oikeastaan nousee pikkuhiljaa koko käyttöjakson ajan, kun sen pitäisi pudota kuten tulevan nesteen.
2. Imukaasun lämpötila on käyntijakson puoliväliin asti alle tulevan keruunesteen lämpötilan, kun sen kai pitäisi olla koko ajan yli tulevan keruunesteen jotta höyrystyminen tapahtuu hyvin.
Nuo ehkä viittaavat kompressorin epäkelpoon toimintaan.
Muuten kone näyttää käyvän hyvin.
-
Oisko siellä lauhdutin hajonnu? Eikö niitä ole hajonnut näistä?
-
Oisko siellä lauhdutin hajonnu? Eikö niitä ole hajonnut näistä?
Höyrystin, kompressori tai paisuntaventtiili. En osaa tarkemmin.
Ehkä kylmälaitehemmon hommia.
-
Missä tämä paisuntaventtiili sijaitsee. Voiko sen toiminnan todeta jotrnkin?
-
Se löytyikin kuvista. Se tarkkailuun seuraavaksi. Joku oli foorumilla säädättänyt sen.
-
ite en oikein osaa tulkita näitä logia. kertoisiko joku onko tilanne muuttunut yhtään?
-
ilmeisesti tuo imukaasu kyttäytyy oudosti.
-
ite en oikein osaa tulkita näitä logia. kertoisiko joku onko tilanne muuttunut yhtään?
Kyllä imukaasu käyttäytyy oudosti.
-
ilmeisesti tuo imukaasu kyttäytyy oudosti.
Oletko tehnyt jotain?
Säätänyt paisuntaventtiiliä?
ATS
-
En ole vielä koskenut siihen. Itse asiassa en ole tehny koneelle mitään. Näiden kahden eri login välillä.
-
Vähän vaikuttaa että paisunta venttiili jumii? Näytti että venttiilin alla oli kuivunu jotain nestettä. Venttiilin vaihto vaatii ilmeisesti jo koko kylmä yksin pois ottoa? Toinen vois olla että kuivain tukossa?
-
Nibe vikakoodihaku antaa alla olevan tuloksen.
Vikakoodi 60
Alhainen lämmönkeruulämpötila ulos.
Liian alhainen lämmönkeruuliuoksen ulos menevä lämpötila mitattu. Kompressorikäyttö on estetty. Lämpöpumppu siirtyy hälytyskäyttöön, mikä voi heikentää mukavuutta.
Tämä voi johtua esim. seuraavista:
- Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
- Alhainen virtaus lämmönkeruujärjestelmässä.
- Mudanerotin tukossa.
- Virheellinen lämmönkeruuliuoksen minimimenolämpötilan (ulos) asetus.
- Alimitoitettu keruuputkisto.
-
nuo vian oireet katsoinkin. maapiirin syvyys on mitä on. muut toiminpiteet tehty. voisko joku muu katsoa oman pumpun imukaasun käyriä? näkis vähän millainen se kuuluu olla.
-
Tällainen on mun pumpussa (tilanne marraskuun lopulla).
Ja toinen vuodelta 2012
-
Siinä paisuntaventtiilissä pitäs olla lämpötila anturi. Pitää sitä koittaa huomenna kattoa. Jos se on irti siitä lauhutin putken kylestä niin tilannehan ois vähän samankaltainen kuin minulla nyt
-
Voi se anturi olla höyrystimessäkin.
Näyttäisi olevan putkessa.