Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: geo_lampoa - 21.02.24 - klo:20:43

Otsikko: F1245-12 höyrystin vuotaa
Kirjoitti: geo_lampoa - 21.02.24 - klo:20:43
Nibe F1245-12 on toiminut moitteettomasti jo yli 7 vuotta ja foorumin tutkailukin on jäänyt vähälle, kun mitään säätötarvetta ei ole ollut. Yksi asia tuossa kuitenkin on hiukan kummastuttanut: Aina kun parin kuukauden välein on sattunut tekniikassa vierailemaan, niin lämmönkeruun ilmanpoistimesta saa tupsautettua pienen määrän kaasua ulos. Aluksi ajattelin, että nesteeseen on jäänyt jonkin verran ilmaa, joka tulee sieltä pois. Ilman määrä ei kuitenkaan ajan mittaan vähentynyt, joten mielessäni kehitin vastauksen, että pieni määrä viinaa hajoaa ja poistuu hiilidioksidina.

Noin kuukausi sitten törmäsin aiheeseen, että Nibeistä on lämmönvaihtimia alkanut paukkumaan. Heräsi epäilys, että voisiko tuo kaasu kuitenkin olla kylmäainetta. Tilasin tuommoisen reilun parin kympin piipperin: https://www.aliexpress.com/item/1005006102477167.html ja kokeillessa tuo tupsautus saa tosiaan tuon reagoimaan. Kokeilin käyttää anturia myös vuosia puolillaan olleessa maalämpönestekanisterissa, eikä sen höyryt saaneet minkäänlaista reaktiota aikaiseksi.

Näkölasia tuossa kylmäyksikössä ei ilmeisesti ole? Siitähän näkisi jo jotain hihavakiota kuinka vähänä kylmäaine on. Mitään varsinaista ongelmaa pumpun toiminnassa ei vielä ole. Jotain luokkaa 2m3 tuolta ilmeisesti kylmäainetta NPT:ssä tulee, joten onhan tuossa sinällään varaa jokusen kerran tupsautella :D


Kuinkahan suuri riski tuossa lienee, että tilanne riistäytyy käsistä ja mitäköhän tuolle kannattaisi tehdä?

Odotetaan kylmästi kunnes pumppu pysähtyy hälytykseen (jos pysähtyy)?
Otetaan kylmäaineet vaakalle ja lopetetaan arvailu?
Vaihdetaan höyrystin varmuuden vuoksi?
Lisätään pelkästään kylmäainetta ja jatketaan tupsauttelua?


Otsikko: Vs: F1245-12 höyrystin vuotaa(ko)
Kirjoitti: Matias - 21.02.24 - klo:21:57
Jos kaikki vaikuttaa normaaliselta niin seuraavan vuototestin teettäisin kylmäkoneasentajalla heidän luotettavalla testerillä.
Jatkoa sitten sen mukaan mitä testaustulos kertoo.

Otsikko: Vs: F1245-12 höyrystin vuotaa(ko)
Kirjoitti: geo_lampoa - 24.02.24 - klo:09:52
Näyttää olevan alkuperäiset höyrystimet aika kalliita. Tuolla 1213€. https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1245-12-r-065083/017-forangare-cb62a.html ??? Olikohan jossakin tarkempia tietoja noista höyrystimistä? Jossakin vanhassa ketjussa oli linkkejä pdf:iin, mutta kaikki olivat kuolleita. Alfa Laval näyttäisi olevan valmistaja ja varaosanumero 224282. Valmistajan tyyppi CB62A, mutta tuonkin alla ilmeisesti ollut montaa mallia. Liekö edes järkeä uutta sutta laittaa tilalle.

Jostakin jos löytäisi noitten yhteitten tyypit, niin pähkäily helpottuisi huomattavasti. Pikaisella vilkaisulla koneen sisuksiin näyttäisi tuo vesipuolen liitäntä olevan sama kuin kylmäyksikön ulkopuolisissa pikaliittimissä käytetty. Eli siis päälle naksautettava metallipanta ja o-rengas sisällä. Mikähän tuon liitoksen virallinen tyyppi on?

Kylmäpuolella näyttäisi olevan juotettuna soviteholkkia. Tuon puolenhan nyt tietysti saa sopivilla holkeilla mihin vain juotettua.

Tuolta löytyisi esim. 330€ saman suuntainen lämmönvaihdin: https://nordictec-store.com/gb/gas-heat-exchangers-ba-68-f-78-1/564-freon-heat-exchanger-nordic-tec-ba-68-20-f-136m.html
Mitenköhän tuo tuonne uppoaisi? Eroaakohan tuossa jokin kriittinen parametri, ettei tuota kannatta ajatella?
Otsikko: Vs: F1245-12 höyrystin vuotaa(ko)
Kirjoitti: geo_lampoa - 25.02.24 - klo:12:40
Tuossa vanha topic, jossa jotain keskustelua lämmönvaihtimista: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5347.0

Sieltä:
Lainaus
nibe leveys 113, korkeus 529. Levyjen määrää nibessä en tosin tiedä mutta viessmannissa niitä on 40 joka tekee vaihtimen paksuudeksi 12cm.


Eli 40 levyinen varmaankin samaa kokoluokkaa alkuperäisen kanssa.

40 levyistä saisi hintaan 430€: https://nordictec-store.com/gb/gas-heat-exchangers-ba-68-f-78-1/604-freon-heat-exchanger-nordic-tec-ba-68-40-f-gas.html

50 levyistäkin saisi 480€: https://nordictec-store.com/gb/gas-heat-exchangers-ba-68-f-78-1/605-gas-heat-exchanger-nordic-tec-ba-68-50-f.html
Otsikko: Vs: F1245-12 höyrystin vuotaa
Kirjoitti: geo_lampoa - 02.03.24 - klo:18:06
Vuotaahan se. Sama vika myös toisessa Nibessämme, F1145-6. Täydeksi sudeksi nuo Nibet alkaa osoittautua :-[

(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12087.0;attach=20547;image)