Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:09:15

Otsikko: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:09:15
Lämpökeskuksemme tuhoutui tulipalossa joulukuussa 2022 ja samalla vanha järjestelmä: kattila ja varajja sekä Oilonin 2016 asennettu mlp, joka oli kytketty suoraan 1000 l varaajaan. Konetta ruokki 2*300 m maapiiri ja se toimi moitteetta tuohoutumiseensa asti. Ainoa heikkous oli käyttövesikierron puuttuminen järjestelmästä: kierukka oli vain pannussa. järjestelmä oli yksinkertainen: jos löit puuta pesään, niin mlp pysyi mykkänä ja toisin päin. Systeemillä lämmitettiin lämpökanaalin kautta päärakennusta (alle 100 neliötä pattereilla) ja konehallia (noin 150 neliötä ja noin 500 kuutiota, lattialämmitys). Maalämpöä käytettiin vain päärakennuksen lämmittämiseen, konehallia ja samalla sitten koko pakettia lämmitettiin puulla

Vakuutusyhtiö korvasi meille uuden järjestelmän järjestelmän. Systeetmi haluttiin rakentaa edellä jo mainitunlaiseksi, eli mlp pääasiassa päärakennukseen ja puu konehalliin, mutta mitoitettiin niin suureksi, että mlp pystyy tarvittaessa pitämään konehallin ainakin plussan puolella. Paikallinen putkari ehdotti meille kotimaista pakettia, johon olin idean tasolla varsin tyytyväinen. näin päädytiin Arimaxin kattilaan ja Jäspin 1000 l varaajaan 3 kierukalla (aurinkokeräinvaraus) sekä Jämä star 10 rst mlp-koneseen 100 litran puskurivaraajalla. itse luonnollisesti pidin jo itsestään selvänä, että kun kerta vakuutusyhtiö maksaa, niin laitetaan vimpan päälle järjestelmä ja mlpumpuksi tulee luonnollisesti invertteri. No ei tullut...

1. pumppu pelasi 1. vuonna huimat 350 kwh-tunnin edestä, eli ei käytännössä lainkaan. 1.11.2023 asennettiin uusi kone ja se on pelannut moitteetta. AINOA asia, mikä minua ihmetytti, oli karmea kännistysten määrä sekä myös koneen korkeat käyttötunnit, samoin korkea sähkön syönti:

Tähän mennessä, siis 1.11.2023 - 20.2.2024 välillä, kone on kännistynyt 3573 kertaa, käyttötunnit 1413, josta käyttövettä 335 h. Sähköä kuluu keskimäärin 50 kwh/vrk alle 100 neliön talon lämmittämiseen. Toki lämpökanaali hukkaa osan lämmöstä ja tali on ollut kova täällä Napapiirilla, mutta silti kaikki nuo paparetrit tuntuu hurjalta varsinkin, kun putkari sanoi asentaessa, että "saatte myydää polttopuut pois, tämä kone pitää koko shitn lämpimänä alle 10000 kwh/vuosi"...

Mitä tässä voi tehdä? 

Kone on ja pysyy on/off-koneena ja vaihto invertteriin on kallis. Putkaria en saa vastuuseen: kauppakirjassa lukee Jämä star 10 rst maalämpöpumppu ja vaikka suusanallisesti kysyin, että onko inverter ja vastattiin "kyllä", niin se on mahdoton todistaa. Tehdas pesee kätensä; se on toimittanut jo uuden pumpun veloituksetta.

Koneen toiminta ei tällaisenaan vastaa ns. käyttötarkoitusta. Sähkön kulutus on kovaa ja käyttö tehotonta suhteessa kulutukseen, lisäksi kone käynnistyy jatkuvasti ja käy paljon. Pitäisikö mylly kytkeä 100 l puskurivaraajan sijaan 1000 litran varaajaan toiminnan tehostamiseksi?

Ideoita, kiitos!!



Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Matias - 20.02.24 - klo:09:36
Lainaus
Pitäisikö mylly kytkeä 100 l puskurivaraajan sijaan 1000 litran varaajaan toiminnan tehostamiseksi?

Tällä muutoksella ainakin käynnistykset harvenee ja taukojaksot pitenee.
Meillä on 1250l:n varaaja, 9kw:n on/off pumppu ja keskimäärin 6 käynnistystä/vrk. ;)
Otsikko: Vs: Ongelmia on/off-koneen kanssa
Kirjoitti: tomppeli - 20.02.24 - klo:10:19
Ihan ilmeisesti syynä on liian pieni lämpöä varastoiva vesimassa.
Ison varaajan liittäminen maalämpöjärjestelmään vähentäisi käynnistysten määrää, joka on nyt lähes 30 kertaa vuorokaudessa.
Suuri käynnistysten määrä lyhentää kompressorin elinikää.
Sähkön kulutukseen se ei vaikuta.
Syy kulutukseen pitäisi selvittää.
Onkohan kone käyttänyt vastuslämmitystä?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:10:29
Moro

Aikakerroin on 21 eli 6 kw vastuksella noin 120 kwh tähän asti eli kokonaiskukutukseen suhteutettuna (YLI 5000 KWH) ei mitään.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: jmaja - 20.02.24 - klo:10:47
Vähän vaikea hahmottaa onko tuo 50 kWh/vrk nyt paljon vai ei. Ollaan kuitenkin napapiirillä ja vain vuoden kylmin jakso, joka vielä on ollut poikkeuksellisen kylmä, mukana tuossa keskiarvossa.

Talo ei liene uusi tai edes kovin tuore. Miten se on eristetty? Paljonko on menolämpö? Onko tallia lämmitetty maalömmöllä. Onko tuo 50 kWh/vrk pelkkä MLP vai kokonaiskulutus?

Onko nyt siis käyttöveden kierto ja missä se kiertää? Se voi olla pääsyyllinen sekä käynnistysten määrään että kulutukseen.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:11:10
Hei

Tlavi on llut kova, se on totta. talo on erinomaisen iäkäs, mutta hyvin eristetty. Menovesi on näin 13 pakkasella hieman yli 51.9 ja paluu 51,3.

Käyttövesi kiertää vain päärakenuksessa. Tallia ei ole lämmitetty maalämmöllä, 50 kwh/vrk on pelkkä mlp-kulutus
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:11:17
Tempasin lauantaina asteminuutit -160 ja laitoin kellokytkimen kv- kiertoon niin, että pumppu on pois päältä  klo 23-8. Tämä.vähensi käynnistysten lkm/ käyttötunteja kohti ja luonnollisesti lämpimän veden tunteja muttei vähentänyt suurta käynnistysten lukumäärää
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 20.02.24 - klo:11:36
Onko kytkentäkaaviota?

Ainakin Nibellä on esimerkki sellaisia...
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: jmaja - 20.02.24 - klo:12:13
Tuolla menolämmöllä COP ei ole kaksinen. Onko edes 3. Erinomaisen vanha ja hyvin eristetty harvemmin mahtuu samaan lauseeseen. Onko ikkunat uusittu jne.

Kylmää on ollut, joten tuollainen 100-150 kWh/vrk lämmöntarve kuulostaa normaalilta.

Pienen talon pieni patteriverkosto tietysti jäähtyy nopeasti noilla tehoilla, jolloin käynnistyksiä tulee paljon.

Käyttövettä on tehty tolkuttoman paljon eli käyttövesikierrolla on lämmitetty taloa merkittävästi. 335 h tuntia 10 kW koneella eli 3350 kWh eli tyypillinen vuosikulutus alle 4 kk.

Kokonaisuutena pumppu on käynyt hiukan yli puolet ajasta eli tuottoa tarvittu reilut 5 kW keskimäärin.

En nyt heti keksi mikä tuossa on odottamatonta.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:12:35
kiitokset kommenteista

Ikkunat on uusittu noin 20 vuotta sitten, suunnilleen samaan aikaan kuin koko keskuslämmistysjärjestelmä on rakennettu. Eli putkisto ja patterit eivät ole iänikuisia.


JMaja, mainitsit seuraavaa: "Käyttövettä on tehty tolkuttoman paljon eli käyttövesikierrolla on lämmitetty taloa merkittävästi. 335 h tuntia 10 kW koneella eli 3350 kWh eli tyypillinen vuosikulutus alle 4 kk." tuo 3350 kWh olisikin mitä mainioin koko kulutukseksi mukaan lukien lämmityksen.

Onko ratkaisuna vain menolämmön tai yleensäkin käyrän laskeminen?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lövin_poika - 20.02.24 - klo:12:59
. Menovesi on näin 13 pakkasella hieman yli 51.9 ja paluu 51,3.

onko patteritermostaatit kun meno ja paluu on samat?, kannattais katsoa tuotakin, kuuma on kiertovei -13 lämmös, aattelis että 50 olis 20 pakkasasteen jälkeen vasta
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Kajakki - 20.02.24 - klo:13:17
Hei

Tlavi on llut kova, se on totta. talo on erinomaisen iäkäs, mutta hyvin eristetty. Menovesi on näin 13 pakkasella hieman yli 51.9 ja paluu 51,3.

Käyttövesi kiertää vain päärakenuksessa. Tallia ei ole lämmitetty maalämmöllä, 50 kwh/vrk on pelkkä mlp-kulutus
Monelllako putkella 100 l puskurivaraaja on kytketty verkkoon?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: jmaja - 20.02.24 - klo:14:06
Jäikin huomaamatta tuo hyvin pieni ero menossa ja paluussa. Mistä ne mitataan eli onko joku ulkoinen anturi? Kovasti helpottaisi, jos saisi jotain käyriä tuon toiminnasta.

Onko pattereissa termostaatit ja missä asennossa ne ovat. Syytä olisi olla kokonaan auki, ainakin suurimmassa osassa huoneita. Sekin voisi merkittävästi auttaa käyntiaikaan, kun kierto pattereissa ei lopu heti veden lämmettyä. Jos haluaa pidempiä käyntiaikoja ja siten harvempia käynnistyksiä, on pakko sallia huonelämpötilaan suurempia muutoksia, kun vesitilavuus on vain tuo 100 l + enintään toinen mokoma verkostossa. Sehän lämpeää varsin rivakasti 10 kW teholla eli on päästettävä myös huoneet lämpiämään.

Toinen tärkeä juttu on tosiaan tuon varaajan kytkentä ja sekoittuminen. Pattereille pitäisi saada menemäään (lähes) yhtä kuumaa kuin MLP:ltä tulee ja vastaavasti MLP:lle (lähes) yhtä kylmää kuin pattereilta palaa. Tuossahan kuitenkin lienee ulkoinen kiertopumppu, joka kierrättää patterivettä MLP:n huiliessa tai tehdässä käyttövettä? Tuo pieni ero menossa ja paluussa viittaa siihen, ettei homma toimi.

Sitten kun kierto on hyvä patteriverkossa ja meno- ja paluu OK, pitää etsiä lämpökäyrä sellaiseksi, että sisälämpötila on haluttu. Lähtokohtaisesti käyrän tiputus tiputtaa sisälämpötilaa, mutta ehkä nyt sisälämpötila tulee termareilla.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 20.02.24 - klo:15:31
Taitaapi tuo 100L pönttö oikosulkea pumpun piirin ja kone tiktokkaa paljon käynnistyksiä!?

Onko BT25 kytketty ja missä se on?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: jmaja - 20.02.24 - klo:16:06
Ehkä, mutta käyhän tuo lähtökohtaisesti aika tiheään. Arvataan kokonaistilavuudeksi 200 l. Dataa on vain kylmältä jaksolta, jolloin tehontarve on n. 5 kW tyypillisesti. Eli pumpun käydessä on 5 kW liikaa tehoa ja sammuttua 5 kW liian vähän. 200 l vettä lämpenee tai jäähtyy silloin 0,36 C/min. Näyttää käyneen keskimäärin 24 minuuttia eli siinä ajassa vesi lämpenee 8,6 C ja sitten taas jäähtyy 24 min tauon aikana 8,6 C. Asteminuuteilla tuota voi säätää,

Jos 100 l pönttö oikosulkee, lämpee se nopeammin, muttei tuplanopeudella, jos vesi kiertää pattereissakin. Pahin tilanne on termarit rajoittaa, jolloin ei kierrä pattereissa.

Katsoppa siis miten meno ja paluu käyttäytyvät käyntisyklissä eli paljonko ovat juuri ennen käynnistymistä ja juuri ennen pysähtymistä.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:16:16
Puskurivaraaja on kytketty ns. neliputkikytkennällä lisäämään mpl:n kapasiteettia. Patteritermarit on selällään. Ulkoinen anturi on puskurivaraajan taskussa noin 40 cm syvyydessä. Kuvia olisin heittänyt, mutten osannut laittaa
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:16:17
yhteinen vesitilavuus on 280 litraa
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: jmaja - 20.02.24 - klo:16:49
Neliputkikytkentä on kovin tarkka pumppujen nopeuksille, jotta MLP:lle ei tule liian kuumaa takaisin ja toisaalta patteriverkkoon menee kuumaa. Pumppujen nopeudet pitäisi synkronoida niin, että varaajassa ei olisi pystyvirtausta MLP:n ollessa käynnissä eli MLP saisi paluuksi suoraan patteriverkon paluun ja MLP:n meno menisi suoraan patteriverkon menoon. Kaksi- tai kolmeputkikytkentä olisi varmempi tuossa. Tietysti kaksiputkikytkennällä vesi ei kierrä patteriverkossa lämminvesijakson aikana.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:17:04
Eli kiertovesipumppua pienemmälle?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: jmaja - 20.02.24 - klo:18:42
Riippuu nykytilanteessa. MLP:n sisäisen kiertopumpun tuottama virtaus pitäisi olla sama kuin sen ulkoisen tuottama. Siis niin, että vesi kiertäisi vain täyttä kierrosta eika oikaisisi kumpaankaan suuntaan suoraan takaisin. Lämpötiloista voi päätellä kumpi pumppu on liian kovalla toiseen nähden.

Ilmeisesti antureita noissa ei ole, joten pitäisi mitata vaikkapa IR-mittarilla.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:19:55
kiitokset.

mlp säätää pumpun tehoa automaattisesti. Esimerkiksi juuri nyt kone ilmoittaa menolämmöksi 48,1 ja tulolämmöksi 48 ja kiertovesipumpu nopeudeksi 30%, Keruupiirin lämmöt vastaavastikeruu sisään 0 ja ulos 0,8 ja pumpun teho samoin 30%. kompura ei tällä hetkellä käy (ja ei ole invertteri), mutta keruupiirin pumppu on silti päällä, merkillistä...
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: jmaja - 20.02.24 - klo:20:01
Miksi ihmeessä kiertopumppu käy, jos on neliputkikytkentä ja kompura seis? Tuo pitäisi saada käymään vakiokierrosluvulla ja vain MLP:n käydessä.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:21:04
Samaa mieltä.  Mitähän olisi oikea vakiokierrosluku. Voiko tuo vaikuttaa noihin jatkuviin käynnistymisiin?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Kajakki - 20.02.24 - klo:22:14
Miksi ihmeessä kiertopumppu käy, jos on neliputkikytkentä ja kompura seis? Tuo pitäisi saada käymään vakiokierrosluvulla ja vain MLP:n käydessä.
Tämähän on uusi kytkentä pumpulle ,marraskuu. Olisko putkimies laittanut erehdyksessä maakierron jatkuvalle käynnille ilmauksen vuoksi. Nibessä se valitaan uutena muistaakseni viikoksi.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 20.02.24 - klo:22:32
Täytyy tarkistaa. Voiko tuo vaikuttaa jatkuviin käynnistyksiin?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Kajakki - 21.02.24 - klo:10:17
Tässä on monta kummallista asiaa. Pitää tutkia yksi kerrallaan. Keruun asetus on helppo katsoa.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: seppaant - 21.02.24 - klo:12:13
Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoa päivän parin ajaksi niin sieltä selviää koneen "sielunelämä"
Ohessa ohje, mikä pätee varmaankin myös Jämään

ATS
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lövin_poika - 21.02.24 - klo:13:45
"Puskurivaraaja on kytketty ns. neliputkikytkennällä lisäämään mpl:n kapasiteettia. Patteritermarit on selällään. Ulkoinen anturi on puskurivaraajan taskussa noin 40 cm syvyydessä. Kuvia olisin heittänyt, mutten osannut laittaa"

siis ymmärsinköoikein onko BT25 keskellä varaajaa, eikö se pitäisi olla putkessa mikä lähtee "varaajajasta" patterilinjaan. yrittääkö kone tuskaisesti ajaa menoveden ylös bt 25 mukaan , eikös siinä ole joku kaliprointi/korjaus arvo mikä muuttaa bt25 arvoa?
en tiedä, itse kytkisin koko bt25 irti, älä nyt ainakaan vielä, voin olla väärässäkin, mitä mieltä ootte  manttelivaraajissa se kytkeään keskelle varaajaa vanhojen kytkentäkaavojen mukaan, mutta???
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lappanen - 21.02.24 - klo:14:46
"Puskurivaraaja on kytketty ns. neliputkikytkennällä lisäämään mpl:n kapasiteettia. Patteritermarit on selällään. Ulkoinen anturi on puskurivaraajan taskussa noin 40 cm syvyydessä. Kuvia olisin heittänyt, mutten osannut laittaa"

siis ymmärsinköoikein onko BT25 keskellä varaajaa, eikö se pitäisi olla putkessa mikä lähtee "varaajajasta" patterilinjaan. yrittääkö kone tuskaisesti ajaa menoveden ylös bt 25 mukaan , eikös siinä ole joku kaliprointi/korjaus arvo mikä muuttaa bt25 arvoa?
en tiedä, itse kytkisin koko bt25 irti, älä nyt ainakaan vielä, voin olla väärässäkin, mitä mieltä ootte  manttelivaraajissa se kytkeään keskelle varaajaa vanhojen kytkentäkaavojen mukaan, mutta???

Ainakin säädön helpottamiseksi se kannattaisi lykätä juurikin siihen päälämmityspiirille puskurilta lähtevään putkeen, jotta MLP saa tiedon että minkä lämpöistä tavaraa sinne lämmityspiiriin oikeasti menee. En ole itse saanut hyviin säätöihin paria MLP:tä joissa tuo BT25 on alkuun puuttunut, armotonta pätkäkäyntiä ja liian korkeaa menovettä kyllä. Nämä 3-putkikytkennällä.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Kajakki - 21.02.24 - klo:17:03
Jos jättää p varaajassa ihan yläosaan tämän anturin sehän on silloin lähtevän veden lämpötilassa. Eikö?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lappanen - 21.02.24 - klo:17:33
Jos jättää p varaajassa ihan yläosaan tämän anturin sehän on silloin lähtevän veden lämpötilassa. Eikö?

Vähän kai riippuu missä kohtaa se lähtöputki ja anturitasku sijaitsee toisiinsa nähden. Luulisin, että varaajassa käy aikamoinen myllerrys silloin kun sitä kaksi tai useampi kiertovesipumppu sekoittelee. Ei ole iso homma anturia kiinnittää putkeen ja laittaa jotain eristettä päälle.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 21.02.24 - klo:21:13
Tuota pitää.kokeilla. Eli anturi taloon menevään syöttöputkeen? Heti puskurivaraajan lähtöön vai kvp lähelle?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lappanen - 22.02.24 - klo:07:58
Tuota pitää.kokeilla. Eli anturi taloon menevään syöttöputkeen? Heti puskurivaraajan lähtöön vai kvp lähelle?

Juu siihen talolle menevään putkeen. Siihen puskurin läheisyyteen vaan, mihin on helpoin laittaa.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 23.02.24 - klo:10:44
Anturi putkessa ja talon kvp pienemmälle: käynnistunten määrä nousi noin 1.5>2.5x käyttötunti.
Käyttövesi klo 22-8 säästöllä ja käyttöveden kvp pois päältä klo 23-7.
Alkaa konstit loppua ja kaukoran sakki ei vastaa mihinkään yhteydenottoihin.  Meinaa v...aa
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: jmaja - 23.02.24 - klo:11:06
Mittaa kaikkien neljän puskurin putkien lämpötilat käyntijakson loppupuolella. Helpoiten infrapunamittarilla + teipit putkeen.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 23.02.24 - klo:11:18
Noin se kone on varmaan kytketty...

Se 1000L varaaja, onko se tuossa kiinni mitenkään?

(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12080.0;attach=20494;image)
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lappanen - 23.02.24 - klo:11:27
Anturi putkessa ja talon kvp pienemmälle: käynnistunten määrä nousi noin 1.5>2.5x käyttötunti.
Käyttövesi klo 22-8 säästöllä ja käyttöveden kvp pois päältä klo 23-7.
Alkaa konstit loppua ja kaukoran sakki ei vastaa mihinkään yhteydenottoihin.  Meinaa v...aa

Onhan MLPn kv-pumppu manuaalinopeudella? Sen nopeus pitäisi hakea kohdalleen niin että puskurilta talolle lähtevä ja MLPltä puskurille tuleva vesi on mahdollisimman saman lämpöisiä.

Vai kumpaa kv-pumppua säädit pienemmälle?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 23.02.24 - klo:12:16
Talolle menevää. Pitää kaivaa mistä se löytyis, ei ainakaan helpolla löydy
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lövin_poika - 23.02.24 - klo:12:42
onko tuossa sama valikko kuin nibessä, siinä pitääs bt 12 ja bt 25  ero kalibroida valikossa 5.1.3
"BT25muutos Jos lämmitysveden menolämpötilan anturin(BT25)ja lauhduttimen,menolämpötilan anturin(BT12)välillä on
eroa,voit määrittää tässä kiinteän siirron eron kompensoimiseksi."

mutta ensin se varaajan virtaus/sekoittuminen pitää saada rauhoittumaan, ulkoisen pumpun jo asensitkin pienemmälle, ja siitä ei apuja, sisäinen pumppu oliko se odotustilassa 30% vai kiinteä 30%, se ei kyllä kaukana pitäisi olla, 25-30% tuolle käynninaikana. toiseksi koneen käydessä kerroppa bt12 ja bt25 lämpötilat, ja samalla tarkista sieltä 5.1.3 valikosta onko siinä tehty korjausta, tehdasasetus on 0. en tiedä onko siinä sama valikko kuin nibessä,  jotenkin tuntuu että se bt 25 näyttää reilusti vähemmän kuin bt 12 onko puskurivaraaja jäspi 100l. ja kytketty oikeisiin yhteisiin. ohessa kuva jäspin yhteistä

edit jäspin asennusohjeessa onmyös näin
"Buffer 50-200 puskurivaraajissa lämpötila-anturi suositellaan asennettavan kytkentäkuvien mukaan varaajalta lähtevän veden putkeen."
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lövin_poika - 23.02.24 - klo:14:00
Talolle menevää. Pitää kaivaa mistä se löytyis, ei ainakaan helpolla löydy

valikosta 5.1.11 pitäis löytyä pumpun asetukset
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Kajakki - 23.02.24 - klo:15:36
Talo on alle 100 neliötä ja 10 kW pumppu. Vesitilavuus on kyllä liian pieni. Jos lataisi sitä 1000 l varaajaa kuten Matias sanoi homma pelittäisi paremmin.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 23.02.24 - klo:17:31
Talo on alle 100 neliötä ja 10 kW pumppu. Vesitilavuus on kyllä liian pieni. Jos lataisi sitä 1000 l varaajaa kuten Matias sanoi homma pelittäisi paremmin.
Tuo 1000L lämmitys kuulostais kyllä järkevämmältä... joko yläosaa tai alaosaa.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: seppaant - 23.02.24 - klo:18:33
Kattava mittaustieto auttaisi huomattavasti koneen toiminnan selvittelyssä.
Laita muistitikku päiväksi pariksi keräämään mittaustietoa.
Oheisessa kuvassa ohjeet

ATS
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lövin_poika - 23.02.24 - klo:20:52
Anturi putkessa ja talon kvp pienemmälle: käynnistunten määrä nousi noin 1.5>2.5x käyttötunti.
Käyttövesi klo 22-8 säästöllä ja käyttöveden kvp pois päältä klo 23-7.
Alkaa konstit loppua ja kaukoran sakki ei vastaa mihinkään yhteydenottoihin.  Meinaa v...aa

tuo tarkoittaa mielestäni sitä että bt25 näyttäisi liian pientä arvoa, pumpun mielestä tupaan menee liian kylmää vettä.
bt 25ongelmaa oli 3 vuotta sitten, jäsen seppaant ja MauriAntero niitä testailikin, msa1 koneessa jonka asteminuutit karkaili vastusrajalle.btt25 näytti monta astetta liian vähän
varsinkin kun bt 12 siirrettyä menoputkeen koneen käyntitiheys lisääntyi. mitään mittaustietoahan bt25 meillä ei ole joten arvailua tämä on. voihan siinä olla vaikka kiertovesipumppu väärinpäin sisäkierrossa, semmosiakin on tullut vastaan.
logia odotellessa
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 25.02.24 - klo:08:43
onko tuossa sama valikko kuin nibessä, siinä pitääs bt 12 ja bt 25  ero kalibroida valikossa 5.1.3
"BT25muutos Jos lämmitysveden menolämpötilan anturin(BT25)ja lauhduttimen,menolämpötilan anturin(BT12)välillä on
eroa,voit määrittää tässä kiinteän siirron eron kompensoimiseksi."

VALIKKO NÄYTTÄÄ ERILAISELTA, TSEKKAAN VIELÄ UUDELLEEN

mutta ensin se varaajan virtaus/sekoittuminen pitää saada rauhoittumaan, ulkoisen pumpun jo asensitkin pienemmälle, ja siitä ei apuja, sisäinen pumppu oliko se odotustilassa 30% vai kiinteä 30%, se ei kyllä kaukana pitäisi olla, 25-30% tuolle käynninaikana. toiseksi koneen käydessä kerroppa bt12 ja bt25 lämpötilat, ja samalla tarkista sieltä 5.1.3 valikosta onko siinä tehty korjausta, tehdasasetus on 0. en tiedä onko siinä sama valikko kuin nibessä,  jotenkin tuntuu että se bt 25 näyttää reilusti vähemmän kuin bt 12 onko puskurivaraaja jäspi 100l. ja kytketty oikeisiin yhteisiin. ohessa kuva jäspin yhteistä

PUMPPU OLI ODOTUSTILASSA 30% JA ASENTAJA(SOITIN, SIITÄ MYÖHEMMIN LISÄÄ), ON JÄSPIN VARAAJA

edit jäspin asennusohjeessa onmyös näin
"Buffer 50-200 puskurivaraajissa lämpötila-anturi suositellaan asennettavan kytkentäkuvien mukaan varaajalta lähtevän veden putkeen."

ASENTAJA SANOI, ETTEIVÄT HE OLE KOSKAAN ASENTANEET BT25-ANTURIA JA KYSYI MIHIN SITÄ EDES TARVITAAN.

MUUTENKIN RAUHOITTELI JA SANOI, ETTÄ TUO KÄYNTIMÄÄRÄ TUNTEINA 1.11.2023 - 25.2.24 VÄLILLÄ) KÄYNTITUNNIT 1462, SIITÄ KÄYTTÖVETTÄ 347H JA KÄYNNISTYKSIÄ YHTEENSÄ 3684, ELI 2,5 KRT/KÄYTTÖTUNTI, ON IHAN NORMAALIA.

LISÄKSI HÄN KERTOI, ETTÄ ON/OFF -PUMPPU ON IHAN YHTÄ HYVÄ KUIN INVERTER JA HAJA-ASUTUSALUEELLE, JOISSA SÄHKÖKATKOJEN RISKI ON KOVA, ASENNETAAN TÄÄLLÄ KAIRASSA LÄHTÖKOHTIASESTI AINA ON/OFF-PUMPPUJA, KOSKA INVERETER ON HERKKÄ SÄHKÖN JÄNNITEMUUTOKSILLE.

LISÄKSI SANOI, ETTEI ASTEMINUUTTEIHIN SAA MISSÄÄN NIMESSÄ KOSKEA; MUUTIN TAKAISIN -60, MIKÄ LIENEE (?) TEHDASASETUS

MUUTIN MUUTEN PUMPUN KOMPERESSORIASETUKSIA SITEN, ETTÄ MAKSIMIERO YMMÄRTÄÄKSENI LÄMPÖTILALLE OLI TEHDASASETUKSISSA 10%, NOSTIN 20%:IIN. MITÄ MIELTÄ
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 25.02.24 - klo:08:50
Noin se kone on varmaan kytketty...

Se 1000L varaaja, onko se tuossa kiinni mitenkään?

(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12080.0;attach=20494;image)

ONKO TUOSSA MAAPIIRIN TULO KYTKETTY PUSKURIVARAAJAAN VAI YMMÄRSINKÖ IHAN VÄÄRIN? MUUTEN NÄYTTÄÄ OIKEALTA
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 25.02.24 - klo:08:57
katsoin väärin, ei tietenkää maapiiriin...
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 25.02.24 - klo:09:04
Vielä poimintoja putkarin kanssa käymästäni keskustelusta.

Hän sanoin, että suurelle tunti- ja ennen kaikkea käynnistysmäärälle on monta syytä:
- vanha talo ja pitkä lämmityskanaali + sen myötä tuleva lämmönhukka
- korkea sisälpt: noin +23 (tästä täysin samaa mieltä)
- kova talvi (tästä täysin samaa mieltä)

Ehdotin hänelle 100 l puskurivaraajan hylkäämistä ja mlp:n liittämistä 1000 l varaajaan. Ei pitänyt järkevänä: sähköllä ei kannata lämmittää 1000 l vettä, koneen vesitila ja 100 l puskurivaraaja riittää hyvin.

Itse mietin ison varaajan kerrostumiseron peremmuutta mistään mitään ymmärtämättä.

PS: toinen asentaja sanoin, että ulkoista anturia bt25 ei saa asentaa lämmityspiiriin lähtevään putkeen, vaan siihne puskurissa olevaan taskuun
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: luu5 - 25.02.24 - klo:09:41
LISÄKSI SANOI, ETTEI ASTEMINUUTTEIHIN SAA MISSÄÄN NIMESSÄ KOSKEA; MUUTIN TAKAISIN -60, MIKÄ LIENEE (?) TEHDASASETUS

Miksiköhän se on muutettavissa kuitenkin?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: seppaant - 25.02.24 - klo:09:50
Onpas sekavaa selvittelyä.
"Mitä enemmän kokkeja (asentajia) sitä enemmän soppaa"

Tökkää nyt jo se tikku sinne koneeseen, ilman kattavaa mittauseurantaa tästä ei tule mitään

ATS
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 25.02.24 - klo:09:57
Miepä.tökkääm. Lähen muutamaksi päiväksi reissuun, palaan sitten asiaan.
Ps: mitenhän saan sen tiedoston liitettyä tänne foorumiin?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lövin_poika - 25.02.24 - klo:11:02
tuossa vastaa sivulla on tuo ruutu liitteet ja muut asetukset, paina siitä, kohdassa liite paina choose file, niin tulee sun tietokoneen valikko, etsi se sieltä muistitikku mihin olet sen tallentanut, ja klikkaa siitä se file, se siirtyy tuohon valkoiseen ruutuun siinä vieressä, kyllä se onnistuu. kysymällä kaikki selviää.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lövin_poika - 25.02.24 - klo:14:07
Vielä poimintoja putkarin kanssa käymästäni keskustelusta.

Hän sanoin, että suurelle tunti- ja ennen kaikkea käynnistysmäärälle on monta syytä:
- vanha talo ja pitkä lämmityskanaali + sen myötä tuleva lämmönhukka
- korkea sisälpt: noin +23 (tästä täysin samaa mieltä)
- kova talvi (tästä täysin samaa mieltä)

Ehdotin hänelle 100 l puskurivaraajan hylkäämistä ja mlp:n liittämistä 1000 l varaajaan. Ei pitänyt järkevänä: sähköllä ei kannata lämmittää 1000 l vettä, koneen vesitila ja 100 l puskurivaraaja riittää hyvin.

Itse mietin ison varaajan kerrostumiseron peremmuutta mistään mitään ymmärtämättä.

PS: toinen asentaja sanoin, että ulkoista anturia bt25 ei saa asentaa lämmityspiiriin lähtevään putkeen, vaan siihne puskurissa olevaan taskuun

saanen olla hieman erimieltä
käytännössähän sinulla ei ole puskurivaraajaa, vaan 100l varaaja mitä maalämpöpumppu lämmittää (toki talosta tulee hieman lisää vettä), vesitilavuus silloin on vaan se 100l joka on vaan 50% (20l/KW) minimistä, jos se olisi puskurivaraajana 3 putkisena, syöttö alas, lähtö ylhäältä ja hullunkierto takaiskuventtiilillä ja pumpulla alas, ulkoinen-pumppu ohjaus silloin kun käyttövettä tehdään. silloin vesitillavuus kasvaisi siihen oliko se 280l, silloin käyntiaika olisi pidempi ja bt25 olisi turha,
koska uskoisin ilman mittaustietoakin siellä puskurivaraajan taskussa näytti 5-10 astetta kylmempää kuin  pumpulta tuleva vesi, 

jos kanaali on eristetty niin sen lämmönhukka ei ole kovin valtava käytettäessä 30-40 asteista vettä, mutta hukka kasvaa lämpötilan noustessa,  olisko se jotain 10w/m 70asteen lämpötilaerolla,

korkea sisälämpötila 23 asteetta vaikuttaa n, 3 astetta lämmitysvedessä/1 aste sisälämpötilassa on lähellä, toki riippuu talosta, lisää hieman kulutusta

1000 l varaajaa ei kannata lämmittää sähköllä, juu ei kannatakkaan koska maalämmöllä sen lämmittäminen olisi taas järkevämpää, toki jos siihen on kytketty puupannu niin vapaakierrot voi tuottaa ongelmia, ja korkea menovesi jos puilla nostaa varaajan lämpöä korkealle jos varaaja on lämpöisessä pannuhuoneessa niin lämpövuodot n20-30 asteen lämpötilaeroilla taasen on mitättömiä. kerrostuu hyvin ja käyntiajat ovat pitkiä, pumpulta kuuman tulo on kokemuseni mukaan toiminut paremmin kun lataus ei tule ihan yläreunaan vaan n,1/3 varaajan yläreunasta, tässtäkin voi olla eri mielipiteitä, varaajakäytössä latauspumppu pitää olla sammuksissa tauon aikana, vapaakierto estettävä

käytännössä 100l varaajaa ei saa kytkettyä niin että vesi ei siellä sekoitu, ehkä 300l saa rauhoittumaan, mutta sekin vielä siinä ja siinä, varsinkin on /off koneella joka vaatii lämmityspuolen virtausta enemmän, inventterikoneella taasen pikkutehoilla homma voi toimiakkin

mielipiteeni saa ampua alas, voin olla väärässäkin, (ei pohjanmaalaaset kyllä omasta mielestä oo koskaan vääräs)

Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Matias - 27.02.24 - klo:15:03
Lainaus
Itse mietin ison varaajan kerrostumiseron peremmuutta mistään mitään ymmärtämättä.

Liitekuvassa 1250l:n varaajan ja 9kw lämpöpumpun toiminta.
Kun kompressori käynnistyy niin varaajan ja lämpöpumpun välinen virtaus suurin mahdollinen,meillä n 1500l/h ,sillä saa varaajan  veden hyvin sekoittumaan lämpökerrostumien osalta ja siten ladattua varaajaan maksimimäärän kuumempaa vettä.
Latausvaiheessa siis varaajan ylä- ja alaosa suht samanlämpöiset.

Kompressorin taukojakson aikana lämmönkulutuksen johdosta alkaa lämpökerrostumaa muodostumaan varaajassa sitten että varaaja jäähtyy alhaalta ylöspäin.
Lämpökerrostumat ei sekoitu patteriverkoston pienehkön virtauksen takia.
Varaajan yläosassa veden lämpö säilyy lähes samana koko taukojakson ajan.

Ei isolla varaajalla juurikaan energiansäästöä saada mutta harvat käyntijaksot pidentää kompressorin yms kestoikää.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 28.02.24 - klo:04:37
Kiitokset kaikille hyvistä neuvoista!Kaukora otti vihdoin kopin asiasta, katsotaan miten käy.  Raportoin
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 28.02.24 - klo:13:45
Tässä tältä päivää varaaja kerrostumisten etenemisestä kun on vajaa kuution varaajaa yöllä ladattu on/off koneella ja sitten purettu LL lattialämpöön ja PL patterilämpöön sekä vähän käyttöveteenkin.
PL sai loppuun asti tarpeeksi kuumaa varaajan ylhäältä ja LL ruoka loppui aikaisemmin kun otti vaan keskeltä, ei vaikkuta tommoset paussit LL mihinkään koska betonimassa hidas.
Aivan lopussa varaajan lämmöt tasaantunu alas 25°C paikkeille ainakin antureitten kohdilta, varaajan katolla vielä kuumaa olisi hetkeksi eli kerrostuu vahvasti.

Lopussa kone lähti uudestaan päälle eli taukoa tuli ~7h joksi ajaksi siitä riitti lämmitystä.

Tämä siis esimerkistä kuinka kerrostumat etenee tommosessa varaajassa kun sitä ladataan ja puretaan, lataaminen tuossa aika lyhyt näkymä.
Näin ne kerrostumat suurinpiirtein menisi myös @pmarjeta:n 1000L varaajassa jos sitä noin ajettais sillä Jämällä, ajotapa tietysti sen mukaan mikä sopii sähkösoppariin ja kokonaistoimintaan.

(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12080.0;attach=20529;image)
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 24.03.24 - klo:06:01
Tässä tältä päivää varaaja kerrostumisten etenemisestä kun on vajaa kuution varaajaa yöllä ladattu on/off koneella ja sitten purettu LL lattialämpöön ja PL patterilämpöön sekä vähän käyttöveteenkin.
PL sai loppuun asti tarpeeksi kuumaa varaajan ylhäältä ja LL ruoka loppui aikaisemmin kun otti vaan keskeltä, ei vaikkuta tommoset paussit LL mihinkään koska betonimassa hidas.
Aivan lopussa varaajan lämmöt tasaantunu alas 25°C paikkeille ainakin antureitten kohdilta, varaajan katolla vielä kuumaa olisi hetkeksi eli kerrostuu vahvasti.

Lopussa kone lähti uudestaan päälle eli taukoa tuli ~7h joksi ajaksi siitä riitti lämmitystä.

Tämä siis esimerkistä kuinka kerrostumat etenee tommosessa varaajassa kun sitä ladataan ja puretaan, lataaminen tuossa aika lyhyt näkymä.
Näin ne kerrostumat suurinpiirtein menisi myös @pmarjeta:n 1000L varaajassa jos sitä noin ajettais sillä Jämällä, ajotapa tietysti sen mukaan mikä sopii sähkösoppariin ja kokonaistoimintaan.

Kiitokset!

Pääsiäisenä vaihtuu 100 l puskurivarajaa tonniseen: helpottaa myös kahvojen vispausta puulämmityksellä, kun 1 ouman hoitaa kaikki varaajasta lähtevät säädöt, toki konehallin LL on oma ouman. Olen nyt jo saanut hommaa järkevämmäksi silllä, että käyttöveden kv-pumppu on kiinni ja paluu myös: talon puolella mlp:ltä tuleva lämmin kv tulistuu tarvittaessa jo ennen maalämpöä käytössä olleella sähköboilerilla. Lopputuloksena kone tekee lämmintä käyttövettä enää noin tunnin päivässä, kun se ennen teki sitä jopa 5 tuntia ja monta kertaa tuntia kohden. Tällä saatiin jo käynnistysten lkm putoamaan merkittävästi: esimerkiksi kuluvan vrk:n aikana mlp on käynnistynyt yhteensä 12 krt ja siitä 3 krt käyttövedelle, käynnissä kone on ollut yht 9 h ja siitä kv 1 h (yöllä pakkastaalle -10 ja nytkin tasan -10).

Raportoin tilanteen kehittymistä tonnisella myöhemmin

(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12080.0;attach=20529;image)
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 02.04.24 - klo:20:21
No niin, ongelmat alkaa olla selvitetty, eli raporttia pukkaa:

Pääsiäisen kunniaksi kannettiin 100l puskurivaraaja ulos (ja 10 m putkea...) ja liitettiin pumppu viimein 1000l varaajaan. ulkoinen lpt-anturi sijoitettiin noin 1/3 säiliön ylä reunasta. Lisäksi käyttöveden paluulinja laitettiin kokonaan kiinni kv-pumppuineen: käyttövesi ajetaan vanhan sähköboilerin läpi sisällä talossa, joka tulistaa veden tarvittaessa. KV-kierto kytketään vielä uusiksi kesällä kiertämään varaaja 2 kierukan kautta ennen mlp-konetta jasitten pirttiin.

Nyt rokkaa niin kuin pitää! Kone käynnistyy max 10 krt/vrk sis lämpimän veden teko, keskimäärin 6-8 krt/vrk ja käy huomattavasti kauemmin kerralla. Vesi kerrostuu hyvin: menon ja paluun ero noin 10 astetta. Lisäksi puulla lämmitettäessä ei tarvitse vääntää yhtään vipua eikä vipstaakia: takaiskuventiili estää vapaakierron.

PS:

Yllä olevissa kommenteissa on komiaa grafiikkaviivaa useassa kommentissa. Mitenhän saisin moisen esiin Myuwaysta? Antaa näkyviin minun ammattitaidollani vain yhden käppyrän kerrallaan?!
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 02.04.24 - klo:20:34
Tarkennus:

Viime 24 tunnin aikana kone on käynnistynyt 16 krt, siitä 4 krt KV ja käynyt 13 h: yöllä pakkasta -20.

Lämmityksen ulkoinen pumppu 25-40 on nopeudella 2 manuaalisäädöllä. MLP:n oma pumppu on automaatilla.Asteminuutit -100. Oumannin käyrä laitettu vastaamaan mlp:n käyrää (käyrä 7).

Saisiko noiden pulaamisella vielä käyntisuhdetta paremmaksi?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lövin_poika - 02.04.24 - klo:22:33
Hieno homma kun lähti pelaamaan
Tuliko putket eristettyä vai jäikö kesähommiksi.
Tuossahan on nyt varmaan vielä pumppu väliajalla 30% nopeudella. Sammutettua sitä vissiin ei saa tauon  ajaksi, kokeilisin laittaa 5-10%, jos pumppu on niin pienellä ettei se jaksa avata takaiskuja niin se saattaapa ottaa ja lämmetä,liikaakin. Mutta Meno-paluu lämpötiloistahan sen näkee kiertääkö vesi. Sillä sitä vois hifistelyä.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lappanen - 03.04.24 - klo:07:49
Tarkennus:

Viime 24 tunnin aikana kone on käynnistynyt 16 krt, siitä 4 krt KV ja käynyt 13 h: yöllä pakkasta -20.

Lämmityksen ulkoinen pumppu 25-40 on nopeudella 2 manuaalisäädöllä. MLP:n oma pumppu on automaatilla.Asteminuutit -100. Oumannin käyrä laitettu vastaamaan mlp:n käyrää (käyrä 7).

Saisiko noiden pulaamisella vielä käyntisuhdetta paremmaksi?

MLP:n oma kv-pumppu ajoittaiselle käynnille, niin ei sotke varaajaa silloin kun kompura ei ole käynnissä.

Samaten tuon MLP:n pumpun nopeus vakionopeudelle, nopeus haettava niin että BT2 lämpötila olisi mahdollisimman lähellä BT25 lämpötilaa. Edit. Eikun BT25 onkin varaajan taskussa, edellä kerrottu toimii kun se on varaajalta lähtevässä menoputkessa. Ehkä tuo pelittää automaatilla kuitenki tässä tapauksessa.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 03.04.24 - klo:08:57
MLP:n kv-pumppu on väliaikoina säädetty sammumaan kokonaan ja käynti on ajoittaisella sen lisäksi.

Mistähän/ miten noita käppyröitä saisi näkyville yhtä aikaa?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Lappanen - 03.04.24 - klo:11:39
MLP:n kv-pumppu on väliaikoina säädetty sammumaan kokonaan ja käynti on ajoittaisella sen lisäksi.

Mistähän/ miten noita käppyröitä saisi näkyville yhtä aikaa?

Nuo arvot näkee kyllä koneen näytöltäkin info-valikosta, kun niitä menee tsekkaaman kun kompura on vaikka tunnin ehtinyt jauhaa lämpöä. Laittaa kv-pumpun alkuun vaikka 50% nopeudelle ja siitä alkaa tarkkailemaan miten lämmöt käyttäytyy ja sitten sääätää jompaan kumpaan suuntaan esim 10% askelin jos tarvetta on.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 03.04.24 - klo:13:05
Oumannin käyrä laitettu vastaamaan mlp:n käyrää (käyrä 7).

Kuinka noinpäin, onko Oumanni ollut huonoilla säädöillä aikaisemminkin?

Tuntuis paremminkin että Jämä käyrää olis pitäny trimmata jos samaksi haluaa...
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 03.04.24 - klo:13:13
MLP:n kv-pumppu on väliaikoina säädetty sammumaan kokonaan ja käynti on ajoittaisella sen lisäksi.

Mistähän/ miten noita käppyröitä saisi näkyville yhtä aikaa?
Pitääkö ostaa joku 'Premium' palvelu Jämältä, näin taitaa emo Nibellä olla.
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 03.04.24 - klo:20:17
Kuinka noinpäin, onko Oumanni ollut huonoilla säädöillä aikaisemminkin?

Tuntuis paremminkin että Jämä käyrää olis pitäny trimmata jos samaksi haluaa...

Alkuperäisellä koostumuksella mlp sääti lämpöä suoraan,nyt varaajan ja siten oumannin kautta
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 03.04.24 - klo:20:19
Alkuperäisellä koostumuksella mlp sääti lämpöä suoraan,nyt varaajan ja siten oumannin kautta
Eikö tuo Oumanni ole ollut aikaisemmin käytössä eli se on asennettu samassa yhteydessä kun homma tehtiin?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 04.04.24 - klo:07:15
Eikö tuo Oumanni ole ollut aikaisemmin käytössä eli se on asennettu samassa yhteydessä kun homma tehtiin?

Oli toki, mutta se ohjasi talon puulämmitystä varaajan kautta. MLP:n lämmittäessä lämmitys meni nyt poistetun puskurivaaraajan kautta sen säätimen kauta
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: Roori - 04.04.24 - klo:09:31
Oli toki, mutta se ohjasi talon puulämmitystä varaajan kautta. MLP:n lämmittäessä lämmitys meni nyt poistetun puskurivaaraajan kautta sen säätimen kauta
"ohjasi talon puulämmitystä"  ::)
Tuo varmaankin tarkoittaa että 'shunttasi talon lämmitykseen' sopivaa vettä
varaajasta puulämmityksen aikana!?
Eli siinä on ehkä ollut käyrä kohillaan jo pitkän aikaa, vai todettiinko se käyrä
jotenki vääräksi remontin jälkeen, termostaatit avattu tjms?
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 04.04.24 - klo:11:48
juurikin näin: pientä säätöä käyrä vaati, ei muuta
Otsikko: Vs: Jämä star 10 rst
Kirjoitti: pmarjeta - 25.04.24 - klo:07:52
Kommenttia kerrostumisesta:

Tämän päivän tiedot, eli 1 aste plussan puolella, tilanne mlp:ssa täysillä asteminuuteilla tämä:

menolämpötila BT2   43.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   30.2°C
ulkoinen menoanturi BT25   44.1°C