Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit => Aiheen aloitti: Puuhapaja - 13.02.24 - klo:13:42
-
Uudisrakennus rakenteilla
Lattialämmitys
Lämmitetty nettoala 273m2
Seinät: Puurunkoinen ulkoa peltivuorattu, 200mm villa eriste ja sisäseinä 13mm kipsilevy. U arvo 0.21W/m2K.
Ulkomitat: 12.12m X 24.12m
Ilmanvaihto: Painovoimainen, vähäinen tarve
Sisäkorkeus: 5m
Alapohja: maanvarainen betonilaatta 150mm paksu. Eriste vahvuus 100mm VAI 150mm XPS eriste, onko isoa eroa eristepaksuuksilla lämmönhukan kannalta??
Yläpohja: 13mm kipsilevy, 300mm puhallusvilla U arvo 0.13W/m2K
Ikkunat: 5m2
Sijainti: Merilappi
Kaksi nosto ovea 4m x 4,5m ja 3m x 3m + 1kpl käyntiovia, isoja ovia availlaan harvoin.
Pelkkä lämmitys, ei käyttövettä ollenkaan.
Sisälämpötila, onko pumpun/kaivon kannalta suuri ero tuleeko olemaan +5/+10/+15 astetta? Meneekö yhdellä kaivolla?
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Tämä laskelma on tehty +15 sisälämpötilalle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12066.0;attach=20429)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hallirakennus ”Puuhapaja” TERVOLA (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 21 °C - menovesi lämpötila max 21 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 273 m2, 1365 m3 39,4 W/m2 10,77 kW 21 898 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 10,77 kW 21 898 kWh
• Kiinteistö yhteensä 273 m2 1 365 m3 6,7 COP 10,6 kW 21 898 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -1 838 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,6 kW 20 060 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,00 kW 0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 060 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,6 kW 20 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 273 m2 73 kWh/m2 6,7 SCOP 10,6 kW 20 060 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 6,7 SCOP) 9,0 kW 17 047 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 013 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 013 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 234 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 234 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 234 m. Putkea kaivossa yhteensä 468 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 507 ltr - 13 min 20 s 129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 636 ltr - 16 min 33 s 68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 781 ltr - 20 min 9 s 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 570m = 2x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 584 ltr - 14min 31s 30 kPa = 0,3 bar
...
+15 C sisälälämpötila onnistuu yhdellä kaivolla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Tämä laskelma on tehty +10 C sisälämpötilalle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12066.0;attach=20430)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 16 °C - menovesi lämpötila max 15 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 273 m2, 1365 m3 34,7 W/m2 9,48 kW 12 624 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 9,48 kW 12 624 kWh
• Kiinteistö yhteensä 273 m2 1 365 m3 7,4 COP 9,3 kW 12 624 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,5 kW -1 838 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,7 kW 10 786 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,00 kW 0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 10 784 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,0 kW 10 783 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 273 m2 40 kWh/m2 7,4 SCOP 9,0 kW 10 784 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 7,4 SCOP) 7,8 kW 9 331 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 1 454 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 1 455 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 166 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 166 m
- Kaivon aktiivisyvyys 160 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 166 m. Putkea kaivossa yhteensä 332 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 375 ltr - 11 min 30 s 65 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 467 ltr - 14 min 9 s 35 kPa = 0,35 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 346m = 2x170 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 384 ltr - 11min 2s 15 kPa = 0,15 bar
...
+10 C sisälälämpötila onnistuu yhdellä kaivolla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.