Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: asroc - 12.02.24 - klo:21:22
-
Hei, lämmitystavan vaihto on alkanut kiinnostamaan ja pyytäisin mitoituslaskelmaa. Ilmoitettu sähkönkulutus lämmitykseen on ylläpitolämmitystä +10 asteeseen ja sekin vain alakerrassa. Lämmitysjärjestelmä on tarkoitus mitoittaa normaaliin OKT-käyttöön.
Sijainti Somero.
Rakentamisvuosi 2006.
Sähköinen lattialämmitys. Keskimäärin 7000 kWh sisälämpötilaan 10 astetta (ylläpitolämmitys alakerrassa, rappukuilu avoin yläkertaan).
Ilmanvaihto huippuimuri (liesituuletin).
Ulkomitat alakerta 1104 cm x 804 cm + kuisti 504cm x 250cm. Yläkerran ulkomitat samat mutta reunoilla kylmää tyhjää tilaa viiston katon korkeuteen 125 cm asti
Ulkoseinät liimahirsi 204 mm
Kerrosten lukumäärä 2 (alakerta, yläkerta)
Neliöt alakerta yhteensä 91,8 m2 sis. kuisti
Neliöt yläkerta 51,7 m2
Huonekorkeudet alakerta 250 cm, yläkerta ulkoseinän vierestä 125 cm => keskeltä 216 cm
Maanvarainen laatta, styroksi, paksuus ei tiedossa (oletettavasti ei yhtään liikaa)
Yläpohja selluvilla, paksuus keskimäärin 30cm
Ikkunat 3-lasiset
Lämmin tilavuus alakerta 229,4 m3
Lämmin tilavuus yläkerta 100,0 m3
Porakaivo taitaa olla ainut mahdollisuus.
Kiitos.
-
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12064.0;attach=20426).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Loma-asunto ”asroc” SOMERO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Alakerta 2006: -Patterilämmitys, 21°C, 92 m2, 230 m3 65 W/m2 5,97 kW 15 510 kWh
- Yläkerta 2006: -Patterilämmitys, 21°C, 47 m2, 80 m3 64,3 W/m2 3,00 kW 7 315 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 65 W/m2 8,97 kW 22 826 kWh
• Kiinteistö yhteensä 138 m2 310 m3 3,5 COP 8,8 kW 22 826 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 484 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,2 kW 21 342 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,08 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,43 kW 1 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 23 140 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,0 kW 23 139 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 138 m2 167 kWh/m2 3,5 SCOP 9,0 kW 23 140 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 SCOP) 6,4 kW 16 463 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 677 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 6 679 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 180 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 180 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 m. Putkea kaivossa yhteensä 360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 386 ltr - 13 min 35 s 52 kPa = 0,52 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 425m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 ltr - 14min 49s 18 kPa = 0,18 bar
...
Tämä on laskettu ympärivuotiselle sisälämpötilalle +21°C. +10°C lämpötilalla lämmitystarpeeksi tulee noin 7000 kWh/a.
Kohde on kuitenkin syytä mitoittaa asumislämpötilalle.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.