Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Passo - 09.02.24 - klo:14:37
-
Moi. Pyytäisin mitoitusta uudiskohteelle Nokialla.
-Pirkanmaa
-Aloitus 2024. 2krs Okt tasamaatontti.
-Koneellinen Iv lämmöntalteenotolla, ei huippuimuria.
-Ulkoseinän pituus n.46m.
-Eriste seinissä eps graph. 176mm.
Seinän kokonaispaksuus 400mm.
-1krs 113m2, ja 2krs 83m2.
-Huonekorkeudet 1krs 2900,ja 2krs 2500.
-Alapohja maanvarainen, 200mm eps.
-Yläpohja 30 mm pu + 500mm puhallusvilla
-Ikkunat 3,lasiset 48m2
-Ulkoseinät 177m2 U=0.17, Yp 90,7m2 U= 0.09 Ap 90.7 m2 U=0.11 ja ikkunat ja ovet U=alle 1 (E luku 92)
-Sisätilojen nettotilavuus 417m3
Tarkoituksena lämmittää ulkoporeallasta maalämmöllä.
Kiitos vastauksesta.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12053.0;attach=20379)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus 2024 ”Passo” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 1krs 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 113 m2, 328 m3 28,9 W/m2 3,27 kW 10 182 kWh
- 2krs 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 83 m2, 208 m3 29,8 W/m2 2,47 kW 6 825 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 29 W/m2 5,74 kW 17 008 kWh
• Kiinteistö yhteensä 196 m2 535 m3 5,4 COP 5,5 kW 17 008 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 981 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,8 kW 15 027 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,279 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,54 kW 6 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 427 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,0 kW 21 427 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 196 m2 109 kWh/m2 4,5 SCOP 7,0 kW 21 427 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 SCOP) 5,7 kW 16 701 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 726 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 726 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 818 kWh
• Tarvitaan vähintään 189 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 189 m
- Kaivon aktiivisyvyys 183 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 m. Putkea kaivossa yhteensä 378 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 404 ltr - 15 min 6 s 48 kPa = 0,48 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 442m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 ltr - 16min 22s 17 kPa = 0,17 bar
...
HUOMAA:
- Annetut huonealat ja huonekorkeudet eivät täsmää ilmoitetun sisätilojen nettotilavuuden (417 m3) kanssa.
Tässä laskelmassa rakennuksen ilmatilavuudeksi tuli 535 m3.
- Porealtaan lämpöhukkaa on huomioitu lämpimän käyttöveden vuosikulutusarviossa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.