Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Niklasedvin - 07.02.24 - klo:20:21
-
Hei, pyytäisin mitoituksen uudiskohteelle:
- Hattula
- Rakentamisvuosi 2024, ei rinnetalo
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 13178 x 8678
- Ulkoseinien rakenne: ulkoverhouslauta 23mm, koolaus 48x48, tuulensuojakipsilevy 9mm, min.villa 200mm, hs.muovi, min.villa 50mm, sisäverhouskipsilevy 13mm. U-arvo 0.16
- Kerrosten lukumäärä 2 (1,5)
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 1: 100 m², 2: 62,5 m²
- Huonekorkeudet kerroksittain: 1: 2,7 m, 2: 2,5 m
- Alapohja maanvarainen, lämpöeriste Platina lattia 170 mm, u-arvo 0.14
- Yläpohjan lämpöeriste levyvilla 100 mm + puhallusvilla 360 mm, u-arvo 0.08 (77,8 m²) / 0.11 (25,9 m²)
- 3 lasiset ikkunat, yhteisala melko normaali, u-arvo 1.00
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- rakennuksen ilmatilavuus 429 m³ (rakennustilavuus 620 m³)
Kiitos!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12050.0;attach=20362)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Niklasedvin” HATTULA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 1-kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 272 m3 28 W/m2 2,80 kW 8 836 kWh
- 2-kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 63 m2, 157 m3 28,3 W/m2 1,77 kW 4 849 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 28 W/m2 4,57 kW 13 685 kWh
• Kiinteistö yhteensä 163 m2 429 m3 5,6 COP 4,3 kW 13 685 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 780 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,7 kW 11 905 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 305 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 16 305 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 163 m2 100 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 16 305 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 SCOP) 4,9 kW 12 816 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 490 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 490 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 458 kWh
• Tarvitaan vähintään 151 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 151 m
- Kaivon aktiivisyvyys 145 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 151 m. Putkea kaivossa yhteensä 302 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 330 ltr - 14 min 13 s 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 334m = 1x340 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 315 ltr - 13min 7s 46 kPa = 0,46 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Moi!
Kiitos laskelmasta. Saisinko vielä vertailevan laskelman mikäli lämmitettäväksi lisätään myös autotalli seuraavilla tiedoilla:
Talli 7m x 7m, huonekorkeus 2,4 m. Lämpökanaalin pituus 15 m. Lämpötila 12 astetta. Kiitos!
-
Versio B, autotalli mukana tässä laskelmassa:
Koetin tehdä laskelman. jossa mukana autotalli. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12050.0;attach=20472)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennukset, talo ja autotalli ”Niklasedvin” versio B HATTULA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 1-kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 272 m3 28 W/m2 2,80 kW 8 836 kWh
- 2-kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 63 m2, 157 m3 28,3 W/m2 1,77 kW 4 849 kWh
- Autotalli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 43 m2, 103 m3 41,2 W/m2 1,77 kW 2 388 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=4K 3,1 kPa 0,12 kW 1 051 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 6,46 kW 17 124 kWh
• Kiinteistö yhteensä 206 m2 532 m3 5,6 COP 6,2 kW 17 124 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 038 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,4 kW 15 086 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 486 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,2 kW 19 486 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 206 m2 95 kWh/m2 4,8 SCOP 7,2 kW 19 486 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 SCOP) 5,9 kW 15 424 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 063 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 063 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 458 kWh
• Tarvitaan vähintään 173 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 173 m
- Kaivon aktiivisyvyys 167 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 173 m. Putkea kaivossa yhteensä 346 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 372 ltr - 13 min 39 s 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 402m = 1x410 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 374 ltr - 13min 15s 76 kPa = Ok?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.