Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Karhu_III - 07.02.24 - klo:12:47
-
Vantaa
2010
9800kwh kokonaiskulutus, 4 henkeä, 3 pitkähiuksista. Takkapuita muutama motti. VILP tällä hetkellä. Sisäsauna ei käytössä!
Lattialämmitys, kaikki vesikiertoa
Pyöriväkennoinen LTO
A-energialuokan tiilitalo
1 kerros
100m2
2.5m huonekorkeus
Rossipohja ontelolaatalla
Puhallusvilla 50cm yläpohjassa
Pienet 4-lasiset ikkunat
30m2 autotallia/varastoa lattialämmityksellä. 10 astetta talvella. Tiilirakenteinen sekin. 15m lämpökanaali.
Lisäkysymys, olisiko mahdollisuutta, hyötyä/järkeä jättää VILP kesäksi rinnalle? Saako tämmöisen järkevästi kytkettyä MLP sisäyksikköön? Kaivon ei tarvitsisi olla niin syvä, saisi huilata kesän. Tuommoinen monoblock on jo, siinä ei paljoa rahaa ole kiinni.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12048.0;attach=20354)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Karhu_III” VANTAA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Tiilitalo 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 250 m3 28 W/m2 2,80 kW 8 509 kWh
- At / varasto 2010: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 30 m2, 69 m3 47,1 W/m2 1,41 kW 1 679 kWh
- Lämpökanaali Uponor_Twin2x25/175, pituus 15m, dT=4K 1,8 kPa 0,16 kW 1 380 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 4,37 kW 11 567 kWh
• Kiinteistö yhteensä 130 m2 319 m3 5,7 COP 4,1 kW 11 567 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 585 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,5 kW 9 982 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 14 782 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 14 782 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 130 m2 114 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 14 782 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 SCOP) 4,9 kW 11 549 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 233 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 233 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 781 kWh
• Tarvitaan vähintään 132 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraus 132 m
- Kaivon aktiivisyvyys 126 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 132 m. Putkea kaivossa yhteensä 264 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 293 ltr - 12 min 40 s 27 kPa = 0,27 bar
- Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 283m = 1x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 ltr - 11min 22s 40 kPa = 0,4 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.