Hei tietäjät! Löytyykö vastauksia?
(Kysymykset selkenevät vain liite-pdf:n avaamalla. Sen lopussa on myös alla oleva teksti)
Tapahtumien kuvaus:
1. 5.2.2024 klo 00.00
Jostakin syystä lasketun menolämpötilan arvo on juuri vuorokauden vaihtuessa hypännyt 27 °C=> 37 °C
Negatiivisia asteminuutteja rupeaa kertymään vauhdilla ja klo 00.20 niitä on jo n. -280.
Käynnistysraja on -150 GM, mutta vasta nyt kone herää ja lähtee lämmittämään.
2. Varovainen aloitus, kuten tavallisestikin ja asteminuutit painuvat jo lähelle -300 GM. Kiertopumppu jauhaa 31 % ja menoveden lämpötila pysyy
niin matalana, että asteminuutit menevät vain alaspäin.
3. klo 01.20
Tunnin päästä käynnistyksestä menovesi on +37,9 °C. Tässä vaiheessa en viitsinyt jatkaa katselua, mutta asteminuuttien nollaaminen kävi
koneelta työläästi. Olisin voinut korottaa asteminuutteja käsin, mutta jätin värkin ahertamaan automatiikkansa ohjaamana.
4. klo 03.36
Maaliin päästiin vasta 03.36 eli yli 3 tunnin aherruksen jälkeen. Lattialämmitysverkkoon meni siinä vaiheessa +40,2 asteista vettä, kun
asettamani yläraja on laminaatin takia +37 °C.
5. Lämpökaivo pysyi kyllä mukana ja ulos lähti alimmillaan n. -0,8 °C. Tosin sisääntulo meni alimmillaan +1,8 tietämille, kunnes ilmeisesti
automatiikka vähensi tehon ottoa keruupuolelta.
6. Onneksi edellä kuvattu ei tapahdu kovin usein. Yleensä värkki sykkii tasaisemmin ja hoitaa lämmityssyklin järkevässä ajassa.
Ihmettelyä ja kysymyksiä:
A. Minusta lämpöpumppua pyöritettiin 2 tuntia lähes turhaan, eikä lämpöä saatu siirtymään varaajaan (puskuriin), koska kiertopumppu kävi koko ajan 31 % kierroksilla (auto-asetus) ja dT jäi kovin pieneksi.
B. Tämän lasketun menolämpötilan taustalla oleva matematiikka on minulle suuri arvoitus. Ihmeellisiä heittelyitä arvossa tapahtuu.
Oletan, että juuri tämän S1:n arvon ja ehkä BT25 arvon välinen lämpötilaero kerryttää asteminuutteja etumerkistä riippuen joko ylös tai alaspäin.
C. Mättääkö tässä nyt joku, vai olenko vain vainoharhainen?
D. Voiko Smart Price Adaption aiheuttaa osin näitä ilmiöitä? Se on minulla aktiivisena ja vaikutusaste on lämmityksessä 8 ja käyttövedessä 2. Lisäksi käyttövedessä on vuorokausiohjelma,
joka heittää normaalilta säästölle yöajaksi klo 23:00 – 06:30.
E. Olisiko ehdotuksia, millä asetusten muutoksilla saisin toiminnan muuttumaan erityisesti sen suhteen,
• että lämpöpumppu ei tuota ylilämmintä kiertovettä (ylilämpötilanteen pitäisi jyrätä GM:t) tai
• että lämpöpumppu ei tahkoa puskuriin vettä niin alhaisella menovedellä, että lämmön nousunopeus on olemattoman hidasta
F. Loggaus ei nyt ollut päällä, joten joudutaan tyytymään UpLinkin informaatioon, joten en valitettavasti saa dataa yhteiselle grafiikkapohjalle.
Asteminuutitkin näkyvät vain, kun kone on käynnissä, eikä UpLink muodosta niistä histogrammia.
Perustietoa: F1145-6 EXP + OSO_50R_100 ja 3-putkikytkentä sekä erillinen lattiapiirin kiertopumppu (manuaalinen ohjaus), Firmware 9478, UpLink, lämminvesivaraaja OSO_RI_SD 200 litraa, kaivo_akt. 155 m, pinta-ala n. 110 m2 + 40 m2 lämmintä kellaria, muuten rossipermanto 1-tasossa, rakennusvuosi 2016.