Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: 9-3tid - 06.02.07 - klo:23:20
-
Mitäs mieltä Nibeläiset on tuosta sähkövastuksen kytkeytymisestä. Meinaan vaan, että vaikka lisälämpömoodi sallittu niin käytännössähän normiasetuksilla ei vastukset voi mennä päälle mitenkään? ::)
Esim. mulla kompuran käynnistyy LP-min 130ast. ( asetusarvo 60 ) ja lisävastus aktivoituu SV-min 150 ( asetusarvo 300 )
Käytännössähän värkki rupeaa pukkaamaan melkein heti pyydettyä lämpötilaa, jolloin asteminuuttivajaus ei ehdi kasvamaan juurikaan vaikka lämmittäisi käyttövettä aluksi. --> eli ei voi saavuttaa millään sitä asteminuuttivajausta jolla vastukset kytkeytyisivät ( esim. tapauksessa pitäisi olla 130+150=280ast, jotta ekavastus kytkeytyisi ). Aivan hullua, voiko olla näin? .
Ps. Pakkasta muuten Savossa maltilliset 32.8 astetta. ;D Lämpökentästä alkaa jo olla parhaat mehut imetty... piirin lämpötilat -2/-3ast.
-
Eilen illalla Satakunnassa oli pakkasta reilu -20 astetta. Mulla vaati kaksi pykälää lisävastusta, ennenkuin pumppu pystyi tekemään käyrän mukaista lämmitysvettä eli 35 asteista.
Asetuksista sen verran, että kompuran käynnistys on -150 astemin ja ensimmäinen lisävastus kytkeytyy luvussa -400. Toinen -500.
Kompura kävi eilen 1h20min tehden 30,4 asteista vettä ennenkuin ensimmäinen vastus meni päälle. Kun tunnin vastuskäynnin jälkeen asteminuutit jatkoivat menoa kohti -500:aa niin laitoin toisen vastuspykälän käsin päälle.
Kävin uteliaisuuttani tänä aamuna katsomassa konetta. Emme siis vielä asu, eristeet kylläkin on kaikki paikoillaan. Sama käyntijakso oli edelleen menossa ja asteminuutteja oli vielä jäljellä -299. Vastukset olivat kuitenkin sammuneet. Tässä kohtaa yhtämittainen käyntiaika reilu 12h!!!
Pumppu on muuten 1120-8 ja varaajana 300VPA. 212m2 ja 550m3 lämmitettävää. 17 lämmityspiiriä, joista on kiinni 2 ja 4 on kuristettu puoleenväliin. Ecoflexiä on piirissä noin 30 metriä, tämän perässä on kuristetut piirit (autotalli ja varastot).
Taitaa olla Haadolle asiaa.
-
Moi,
Saneeraus kohde eli patteritalo. viime lokakuussa yliheitto öljystä maalämmölle. Nyt kun Turussakin on oikeita pakkasia olen lähes päivittäin ottanut lukemia ylös.
Asteminuutit säädetty -120, 6-käyrä.
Pidän Nibeä kevät/syysasetuksissa eli lisävastukset ei pääse päälle (poislukien tietty käyttöveden lämmitys 20 päivän välein 65 asteeseen vastuksen avulla)
Viimeisen vuorokauden aikana (24 tunnin mittaus)käynnistyksiä 12 ja pumppu päällä 20h eli ilmeisesti lähellä mitoitusta ollaan (?)
Huoneiston lämpötila n. 21 astetta.
Ja ulkolämpötila vaihdellut -20 - - 25
jos huoneistolämpötila alkaa laskea niin ajattelin ensiksi kokeilla ton säätökäyrän nostoa 9:lle ja vasta sitten lisävastukset jos ollenkaan.
t: Timo
-
Kävin myös tsekkaamassa arvot. Ei mennyt vastuksille vaikka tuli lotrattua illasta veden kanssa ihan kokeilumielessä. 12h aikana pumppu käynyt käytännössä koko ajan, yksi lepotauko välillä. Nyt näytti menneen legionella toiminto päälle, joten testit jäi tältä erää siihen.
Pakkasta muuten vielä -35.7 ( pumpun mittari -36 ) ja vanha elohopeamittari -38. :o
Kyllä ihmetyttää, kun yleisen käsityksen ja maalaisjärjen mukaan maaperä on surkea ja piiri alimitoitettu. Onkohan mulla säädöt oikein?? ;D
Edit: Jome mikä lämmönlähde sulla on?
-
Mulla on kaivo noin 170m.
Sain Nibeltä vastauksen, että ainakaan pahasti mikään ole pielessä. Kuulemma jos oikein on pumppu mitoitettu, niin sen kuuluisi käydä lähes koko talvi koko ajan. Vastuksesta ei puhunut mitään.
-
Turkulaiselle,
jos sun kone käy koko ajan ei taida lämpökäyrän nosto lisätä lämpötilaa sisällä.
Ai mutta eihän se sun masiina ihan kokoajan vielä käynytkään eli varaa on vielä vähän.
-
jep, itsekkin aloin postaamiseni jälkeen miettimään että jokin aukko logiikassani :-[
mutta vielä mennään hienosti ilman vastuksia ja huomisen jälkeen näyttäisi "pahin" olevan ohi Turun seudulla.
Ei sinänsä mitään merkitystä jos hurjilla pakkasilla vastuksille menisi mutta kun on noi 3*25 sulakkeet niin jännittää...
-
Missä tilanteessa (voisit) saada sähköä kulumaan yli 17 kW:tä?
-Janne-
-
1120-8kW:n lisävastuksen(9kW) ja kompressorin maksimi vaihekuorma n. 20A. Kyllähän kiuas jo koettelee ( 3x25)sulakkeita. Vaatii tietysti että kompura huutaa ja vastus ottaa kaikki portaat mukaan.
-
En halua maalailla pahisja seinille, mutta sähkärini kertoi silloin pari vuotta sitten pumppua asennellessaan että Nibessä oli tuolloin kytkentäkaaviossa virhetulkinnan mahdollisuus, joka aiheutti sen että vastus saattoi olla päällä vaikka merkkivalo/vast. ei näin näyttänytkään. Tämä on tietysti (ja toivottavasti) jo menneen talven lumia.
Jani
-
Taisi olla 1110 mallien joissain kytkennöissä, mallihan on jo poistunut markkinoilta. Asiasta oli täälläkin jotain mainintaa ( jossain muistaakseni??)
-
Kytkentävirheestä oli tuolla kerrottu http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idNibe;action=display;num=1110268258
-
Terve,
Eilinen käyntijakso oli mukavat 22h.
Sanoivat Haatolta, että pumppuni on oikein mitoitettu, jos kovilla pakkasilla käy lähes koko ajan. Jos on pakkasta alle -10 astetta, niin käyntijaksojen pituus pitenee huomattavasti. Alle
-20 astetta, niin ei pitäisi sammua kuin kerran vuorokaudessa. Kaikki muu on kuulemma pätkäkäyntiä.
Saako muuten vastuksen kytkettyä jostain pois?
-
Vastuksen saa pois ainakin pitämällä Niben pumppua siinä syys/kevät asennossa. Jos siis manuaaleihin on uskominen.
Viimeinen 24h jakso ja pumppu päällä 22h...käynnistyksiä silti 10 kpl ???...onkohan toi ok...patteritalosta ilman puskurivaraaja tietty kysymys.
t: Timo
-
@Turkulainen
Mulla on muuten sama systeemi kuin sulla, kaivo on vain 10m syvempi ja lattialäämitys. Lämmintä on 212m2 ja noin 550m3. 57m2 on erillisessä autotallissa Ecoflexin päässä. Sijainti on Porin seudulla.
Minkä kokoista taloa sinä lämmität?
Jome
-
moi,
kunta on Lieto l. Turun vieressä. Talo on vuodelta -78, kolmessa kerroksessa. Lämmintäalaa reilut 200 m2. Ekassa kerroksessa on pesutiloissa lattialämmitys hullunkierrossa, muuten siis patterit.
t: Timo
-
Ei tuossa 1210 fighterissä ainakaan voi olla epäselvää käykö kattila vastuksilla vai ilman. Piti ihan kokeilla suoraa sk-käyttöä ja hyvin napsui vastukset päälle joten toiminnassa ovat. Asteminuuttivajausta ei tällä kokoonpanolla ja asetuksilla vaan saa kasvatettua niin paljoa että menisivät normikäytössä päälle, ei sitten millään MOT.
Lämpökäyrä on 4 ja säätöpotikka 0:ssa. Näillä pakkasilla LJ-M 35ast. ja LJ-P 31ast.
Katsotaan napsuuko vastukset ensi talvena, kun saan yläkerran valmiiksi ( yhteensä 203m2 ja 590m3 ).