Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: paulakristiina - 28.01.24 - klo:14:12
-
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Tampere
- Rakentamisvuosi:2024 Onko rinnetalo: Tasamaatontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys: Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto: Koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.: Ulkomitat 12,1 m x 9,6 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Kokonaispaksuus 300 mm
- Ulkoseinän rakenne sisältä päin:
- 13 mm EK kipsilevy
- höyrysulkumuovi
- Levyeriste 200 mm
- runko 197 mm k600
- tuulensuojavilla 25 mm
(U-arvo 0,17 W/m2K)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 2 krs asuintiloja, korkea tila
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois): Alakerta 103,5 m2, yläkerta 77,1 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: Alakerta 2655 mm, Yläkerta 2500mm, korkea tila (5500 mm x 4750 mm) 5600 mm.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: maavarainen, alapohjan lattiaeriste 2 x 100 mm, betoniperusts noin 1000 mm, anturat (leveys 600 mm), laatan vahvuus sisällä n. 100 mm.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Puhalluseriste 450 mm (U-arvo 0,09 W/m2K)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset):3 lasiset. Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi: Korkeassa tilassa suurempi. Suuret ikkunat etelään.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): Ei erityisiä muita tiloja. Märät tilat yhteensä n. 12 m2.
Nettovolyymi itse laskettuna 579,6 m3.
Toivottavasti tuli kirjoitettua kaikki tarpeelliset tiedot.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12027.0;attach=20288)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus ”paulakristiina” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 104 m2, 372 m3 31,5 W/m2 3,26 kW 10 359 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 77 m2, 208 m3 29,1 W/m2 2,24 kW 6 173 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 5,50 kW 16 532 kWh
• Kiinteistö yhteensä 181 m2 580 m3 5,5 COP 5,2 kW 16 532 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 888 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,6 kW 14 644 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 044 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,3 kW 19 044 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 181 m2 105 kWh/m2 4,8 SCOP 6,3 kW 19 044 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 SCOP) 5,2 kW 15 049 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 994 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 994 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 622 kWh
• Tarvitaan vähintään 179 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 179 m
- Kaivon aktiivisyvyys 171 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 179 m. Putkea kaivossa yhteensä 358 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 384 ltr - 15 min 42 s 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 402m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr - 16min 35s 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Loistavaa, kiitoksia!
Pystytkö vielä laskemaan vertailutuloksen, jos lisäksi olisi 20m2 lämmin varastotila (+12c)? Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 6m.
-
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12027.0;attach=20293)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus ”paulakristiina” vesio B, varasto mukana TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 104 m2, 372 m3 31,5 W/m2 3,26 kW 10 359 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 77 m2, 208 m3 29,1 W/m2 2,24 kW 6 173 kWh
- Varasto 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 12°C, 20 m2, 46 m3 40,3 W/m2 0,81 kW 1 153 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 6m, dT=4K 0,3 kPa 0,05 kW 420 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 6,35 kW 18 106 kWh
• Kiinteistö yhteensä 201 m2 626 m3 5,5 COP 6,1 kW 18 106 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 008 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,4 kW 16 098 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 498 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,1 kW 20 497 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 201 m2 102 kWh/m2 4,8 SCOP 7,1 kW 20 498 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 SCOP) 5,8 kW 16 240 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 257 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 257 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 622 kWh
• Tarvitaan vähintään 189 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 189 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 m. Putkea kaivossa yhteensä 378 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 404 ltr - 14 min 47 s 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 433m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 ltr - 16min 1s 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.