Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Skumppa - 28.01.24 - klo:10:32
-
Mulla olis tuommoinen oilonin geopro GT maalämpöpumppu. Siihen tässä koittanut tutustua, mutta mistään ei tunnu tapahtuvan mitään tai en pysty juuri mitään muokkailemaan.
Koitin asiaa selvitellä ja kävin siellä asiantuntija puolella kattelemassa. Siellä oli kohta "ohjelmoinnin esto: on" ja mikäli tätä yritän muuttaa se ilmoittaa, että ohjelmointi estetty.
Osaisiko joku neuvoa, mikä neuvoksi ja miten tuon pystyisin muuttamaan?
-
Asia ratkaistu. ESC ja ok painaminen saman aikaisesti 3sek ajan ottaa väliaikaisesti ohjelmoinnin eston pois päältä, jonka jälkeen tuon muokkaaminen onnistuu asiantuntija -tilassa.