Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jalmari-Einari - 23.01.24 - klo:08:09
-
Hei, saisinko apuja mitoitukseen? Tässä rakennuksen tietoja.
-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Keminmaa
- Rakentamisvuosi? 1978
- Onko rinnetalo? On
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Ei ole tiedossa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lto.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 52metriä.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lämpöeriste lasivilla 170mm+50mm kivivilla.+ulkovuoraus kaikki yhteensä n.330mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 Kerrosta rinnetalo, alakerta osittain maan alla.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Alakerta 100m² Yläkerta 129m²
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2.4 m Yläkerta 2.6m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betoni jonka alla styroksia 100mm.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Selluvilla 50cm.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, hiukan normaalia suuremmat.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? On 40m²
-Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? On 15 metriä.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Puolilämmin +12
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. YP U-arvo:0,09W/m2K, US U-arvo:0,14 W/m2K, AP U-arvo:0,15 W/m2K
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12014.0;attach=20257)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Jalmari-Einari” KEMINMAA (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talon alakerta 1978: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 250 m3 25,8 W/m2 2,58 kW 9 314 kWh
- Talon yläkerta 1978: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 129 m2, 335 m3 32,3 W/m2 4,16 kW 12 458 kWh
- Autotalli 1978: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 40 m2, 96 m3 63,4 W/m2 2,54 kW 4 047 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=4K 5,8 kPa 0,12 kW 1 051 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 9,40 kW 26 870 kWh
• Kiinteistö yhteensä 269 m2 681 m3 5,5 COP 9,1 kW 26 870 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 592 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,2 kW 24 278 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,203 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 29 078 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,2 kW 29 078 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 269 m2 108 kWh/m2 4,9 SCOP 10,2 kW 29 078 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 SCOP) 8,3 kW 23 165 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 913 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 913 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 106 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 178 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 172 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m. Putkea kaivossa yhteensä 356 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,67 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,67 / 2 = 0,34 l/s = 20 l/min = 1206 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 761 ltr - 19 min 23 s 35 kPa = 0,35 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 744m = 3x250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 814 ltr - 20min 14s 25 kPa = 0,25 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Tämä kohde voidaan toteuttaa myöskin yhdellä, vähän syvemmällä kaivolla.
Hankintahintakin tulee vähän edullisemmaksi.
Tältä se vaihtoehto näyttäisi:
• Tarvitaan vähintään 281 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 275 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m. Putkea kaivossa yhteensä 562 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 599 ltr - 16 min 5 s 143 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 753 ltr - 20 min 2 s 75 kPa = Ok? (kyseenalainen)
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 927 ltr - 24 min 30 s 43 kPa = 0,43 bar
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo putki, ΔT = 3,1 K. Liitäntä mukana. Vol 951 ltr - 25 min 7 s 41 kPa = 0,41 bar
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
Huomatkaa: kannattaa ladata laskelman PDF -tuloste; siitä saa paremmin tietoa kohteen mitoituksesta.
-
Suuri kiitos tarkasta ja asiantuntevasta laskelmasta, nyt pitää miettiä miten tehdään mutta jotenkin tuntuisi yksi reikä mielummin kuin kaksi… :)