Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Atomato - 21.01.24 - klo:17:49
-
Nyt kovilla pakkasilla ihmetyttänyt rakentajan asentama pumppu IVT C6. Kaipaisin siksi laskelmaa. Vastuksia kone on käyttänyt 2017-2024 vain 330kWh + 70Kwh joista nyt pakkasjaksolla noin 100kWh. Kaivo 200m josta 3m maasuojaputkea.
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Mäntsälä
- 2016, ei rinnettä
- Kokonaiskulutus kahdelta vertailukelpoiselta vuodelta, muuton ja aurinkosähkön takia vain "lukuvuosina" 20-21 8300kwh ja 21-22 8500kWh. Tästä jäähdytystä ilpeillä varmaan noin 750kWh ja Vallox MV110 1000Kwh, kylmälaitteet n 500kWh. Pumppu vienee luokkaa 4000kWh vuodessa. Nyt asennettu mittalaitteita jotta näkee kulutusta tarkemmin.
- Puuta noin 3-4m3/v. Sauna ja Leivinuuni puulla.
- Lattialämpö
- Vallox MV110 sähkövastuksilla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 12400x9350
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? kipsi 13mm, villa 50mm höyrysulku, villa 200mm/runko, tuulensuoja 12mm, koolaus 50mm, paneeli 28mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 samankokoista kerrosta. Kokonais sisäkorkeus noin 5800mm
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 96+75m2 joista avointa olohuonetta nuo puuttuvat neliöt yläkerrasta. Kuutiot 557m3+ at?
- Huonekorkeudet kerroksittain? yht 5800mm ei laskuja yläkerrassa.
- Betoni 100mm EPS 200mm
- Ekovilla 500mm
- Ikkunoita aika normaali määrä. 3-kerroslasit. Ovia talossa 5kpl
- Erillinen AT 25m2 Villaa noin 25cm 2 kerroslasit. 25m pumpulta.
- PH 23c oleskelut 21c ja mh 19c. AT 15c
- YP 0,09 AP 0,16 US 0,17
-
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12009.0;attach=20244)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Atomato” MÄNTSÄLÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 2017: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 557 m3 53,5 W/m2 5,13 kW 14 491 kWh
- Tallirakennus 2017: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 25 m2, 60 m3 57,4 W/m2 1,43 kW 2 556 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 25m, dT=4K 3,1 kPa 0,20 kW 1 752 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 56 W/m2 6,77 kW 18 799 kWh
• Kiinteistö yhteensä 121 m2 617 m3 5,0 COP 6,5 kW 18 799 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 531 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,0 kW 17 268 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 268 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,5 kW 21 268 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 121 m2 176 kWh/m2 4,6 SCOP 7,5 kW 21 268 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 SCOP) 6,0 kW 16 621 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 647 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 647 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 913 kWh
• Tarvitaan vähintään 181 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 3 m maaporausta. Poraus 181 m
- Kaivon aktiivisyvyys 175 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 m. Putkea kaivossa yhteensä 362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 388 ltr - 13 min 56 s 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 433m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 ltr - 15min 41s 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Laskennallisesti 6 kW lämmitysteho riittäisi kohteellesi noin -17 ... -20 C ulkolämpötilaan täystehoisena.
Laskelman lähtötiedoissa voi kuitenkin olla virheellisyyksiä, joten kyseessä on vain oletus.
-
Kiitos vastauksesta. Silti se on vaikuttanutkin nyt muutaman vuoden jälkeen. 1-2 päivää alle -20c pumppu ei tarjoa vastuksia mutta kun pakkasjakso oli pidempi niin olivat päällä päivittäin. Tällaiset jaksot tosin ovat tilastollisesti harvinaisia. Aika hyvin mitoitus on osunut.